Thread Content
هنگام چیدمان لولهها در تونلهای لولهکشی، بر اساس معیار SH3012، بخش ۴.۲.۱، مدخل c: لولههایی که دمای عملیاتی محیط آنها برابر یا بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد است، بهتر است در لایه بالاتر قرار گیرند. چرا؟ توضیح ماده ۷.۲.۵ استاندارد GB 50160: دمای عملیاتی محیط کاری اکثر پمپهای پایین برج، برابر یا بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد است. هنگامی که پمپهای پایین برج در زیر راهروهای لولهکشی قرار میگیرند، برای کاهش حداکثری ارتفاع سطح مایع در برج و نیز برآورده کردن الزامات مربوط به مقدار کافی فشار خنککننده برای پمپ، این ماده مقرر میکند که لولهها بتوانند در سمت خارجی لایه پایینی راهروهای لولهکشی قرار گیرند. متوجه نشدهام که در توضیحات مربوط به متن، چه رابطهای بین قرار دادن لولهها در لایه پایینی راهروی لولهها و رعایت میزان اضافه فشار برای پمپها وجود دارد. اگر در لولهکشی خروجی پمپ باشد، طبقات بالا و پایین تأثیری ندارند ; در مقابل، اگر لوله ورودی پمپ در تونل قرار داشته باشد، در طبقات بالاتر فشار بیشتری وجود دارد؛ پس مقدار اضافه فشار مؤثر نیز باید بیشتر باشد، درست است؟
لولههایی که دمای عملیاتی محیط آنها برابر یا بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد است، بهتر است در لایه بالاتر قرار گیرند. چرا؟ تفسیر من این است که این کار برای تنظیم خمهای انبساطی آسان میشود و مانع لولههای دیگر نمیشود
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۱۰-۱۴ ساعت ۲۰:۳۰ ویرایش شد. ورودی پمپ یک استثناست، اما قرار دادن آن در بیرون، برای کاهش احتمال بروز مشکلاتی است که در ادامه ذکر خواهد شد. فرض کنید لولههای با دمای بالا در لایه پایینی قرار دارند؛ در این صورت، در صورت نشت مواد قابل اشتعال با دمای پایین در لایه بالایی، این مواد به سمت لولههای حاوی محیطات با دمای بالا در لایه پایینی سرازیر شده و خطر آتشسوزی را افزایش میدهند.
لوله ورودی پمپ به طبقه بالا میرود؛ این کار فشار را افزایش نمیدهد، بلکه تنها مقاومت در طول مسیر را افزایش میدهد.