HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

عملیات بارگیری و تخلیه کامیون‌های مخزن‌دار گاز نفتی مایع

2016-10-14View Original

Thread Content

روش بارگیری و تخلیه کامیون‌های حمل گاز نفتی مایع
۱. آماده‌سازی‌ها
۱. کامیون را هدایت کنید تا در محل پلتفرم بارگیری/تخلیه متوقف شود؛ پس از آنکه راننده ترمز دستی را فعال کرده و موتور خودرو را خاموش کرد، یک صفحه مانع بر روی چرخ‌های راننده قرار دهید. ۲. بررسی فرم آزمایش گاز پترولیم‌مایع، بررسی سطح مایع، فشار و دمای کامیون‌های مخزن‌دار و مخازن دریافت‌کننده، و بررسی وجود نشت در شیرهای بارگیری/تخلیه و اتصالات فلنجی. ۳. سیم زمین‌سازی الکتروستاتیک را به درستی وصل کنید، درپوش اتصال سریع را بردارید، لوله‌های فشار بالای گازی و مایعی سکوی بارگیری/تخلیه را به ترتیب به لوله‌های گازی و مایعی وانت مخزن متصل کنید، سپس شیر تخلیه را باز کنید تا هوای موجود در لوله‌های فشار بالا با گاز پترولیم مایع موجود در ایستگاه گاز خارج شود؛ در نهایت شیر تخلیه را ببندید. ۴. از پمپ فشار روغن دستی برای باز کردن شیر قطع اضطراری کامیون مخزن استفاده کنید؛ پس از شنیدن صدای باز شدن، شیر گلوله‌ای را به آرامی باز کنید. ۲. رویه‌های عادی بارگیری و تخلیه خودروها
۱. عملیات بارگیری و تخلیه کمپرسور گاز نفتی مایع
① سیستم فاز گازی: باز کردن شیر لوله خروجی فاز گازی مخزن دریافت‌کننده به مسیر ورودی کمپرسور ; شیر لوله فاز گازی کامیون مخزن‌دار با کنترل خروجی کمپرسور را باز کنید. ②سیستم فاز مایع: لوله فاز مایع کامیون مخزن را تا شیر ورودی مایع در مخزن دریافت‌کننده باز کنید.  ③به اپراتور اطلاع دهید تا کمپرسور را راه‌اندازی کند. ④پس از آنکه فشار مرحله گازی وانت مخزن بین ۰٫۲ مگاپاسکال تا ۰٫۳ مگاپاسکال بالاتر از مخزن دریافت‌کننده شود، مایع از وانت مخزن به سمت مخزن دریافت‌کننده جریان می‌یابد. هنگامی که سطح مایع در کامیون مخزن‌دار به نزدیکی صفر برسد، باید فوراً با استفاده از دستگاه کمپرسور، عملیات آن را متوقف کرد؛ در این حالت، شیر ورودی مایع از کامیون مخزن‌دار به مخزن دریافت‌کننده بسته می‌شود، همچنین شیر خروجی گاز از مخزن دریافت‌کننده به ورودی کمپرسور نیز بسته می‌شود. در نهایت، شیر خروجی کمپرسور به لوله گاز کامیون مخزن‌دار نیز بسته می‌شود. ⑤شیر مسیر خروجی فاز گازی کامیون مخزن‌دار به لوله ورودی کمپرسور را باز کنید، شیر مسیر خروجی کمپرسور به لوله ورودی فاز گازی مخزن دریافت‌کننده را نیز باز کنید؛ سپس به اپراتور اطلاع دهید تا کمپرسور را راه‌اندازی کرده و گاز موجود در کامیون را جمع‌آوری کند. پس از رسیدن فشار گاز در کامیون مخزن‌دار به ۰.۲ مگاپاسکال، کمپرسور را خاموش کرده و شیرهای مربوطه را ببندید. ⑥شیر قطع اضطراری کامیون مخزن را ببندید. پس از تخلیه فشار، لوله فشار بالا و سیم زمین‌سازی الکتروستاتیک را جدا کنید، درپوش اتصال سریع را ببندید و قطعه ضدلغزش را خارج کنید. کامیون مخزن‌دار حرکت کرد و عملیات تخلیه به پایان رسید. ⑦فرم ثبت عملیات را مطابق دستورالعمل‌ها پر کنید. ۲. عملیات نصب کمپرسور گاز نفتی مایع: ① سیستم فاز گازی: دریچه لوله فاز گازی مخزن را تا ورودی لوله کمپرسور باز کنید؛ دریچه لوله خروجی کمپرسور را تا ورودی لوله فاز گازی مخزن ذخیره‌سازی مایع باز کنید. ②سیستم فاز مایع: باز کردن شیر لوله فاز مایع کامیون مخزن به مسیر خروج مایع در مخزن ذخیره‌سازی. ③به اپراتور اطلاع دهید تا کمپرسور را راه‌اندازی کند. ④پس از آنکه فشار مرحله گازی در مخزن تخلیه بالاتر از ۰٫۲ تا ۰٫۳ Mpa نسبت به واگن مخزن شود، مایع از مخزن تخلیه به سمت واگن مخزن جریان می‌یابد. هنگامی که سطح مایع در کامیون مخزن‌دار به بالاترین سطح مجاز پر شدن برسد، باید فوراً عملکرد کمپرسور را متوقف کرد و درهای مربوط به مایع در کامیون مخزن‌دار و همچنین درهای لوله خروج مایع از مخزن ذخیره‌سازی را بست. ⑤شیر مربوط به فاز گازی لوله کامیون مخزن را تا ورودی لوله کمپرسور ببندید، و شیر مربوط به لوله خروجی کمپرسور را تا مسیر ورودی فاز گازی مخزن ذخیره مایع ببندید. شیر قطع اضطراری کامیون مخزن را ببندید. پس از تخلیه فشار، لوله فشار بالا و سیم زمین‌سازی الکتروستاتیک را جدا کنید، درپوش اتصال سریع را ببندید و قطعه ضدلغزش را خارج کنید. کامیون مخزن‌دار را بردند، عملیات بارگیری به پایان رسید. ⑥فرم ثبت عملیات را مطابق دستورالعمل‌ها پر کنید. ۳. عملیات تخلیه پمپ هیدروکربن‌های گاز نفتی مایع: ① سیستم فاز گازی: باز کردن شیر فاز گازی کامیون مخزن تا شیر لوله فاز گازی مخزن دریافت‌کننده. ②سیستم فاز مایع: باز کردن شیر فاز مایع مخزن حمل‌ونقل به لوله ورودی پمپ هیدروکربن‌ها ; شیر خروج پمپ هیدروکربن‌ها را به مسیر ورودی مخزن دریافت‌کننده باز کنید. ③به اپراتور اطلاع دهید تا پمپ هیدروکربن‌ها را راه‌اندازی کند. ④سطح مایع از کامیون مخزن‌دار خارج شده و تحت فشار پمپ هیدروکربن‌ها به سمت مخزن دریافت‌کننده هدایت می‌شود. هنگامی که سطح مایع در کامیون نزدیک به صفر می‌شود، به اپراتور اطلاع داده می‌شود تا پمپ هیدروکربن‌ها را متوقف کند؛ در این حالت، دریچه فاز گازی کامیون به سمت لوله‌های فاز گازی مخزن دریافت‌کننده بسته می‌شود، دریچه فاز مایعی کامیون نیز به سمت لوله ورودی پمپ هیدروکربن‌ها بسته می‌شود و دریچه خروجی پمپ هیدروکربن‌ها به سمت لوله ورودی مخزن دریافت‌کننده نیز بسته می‌شود. شیر قطع اضطراری کامیون مخزنی را ببندید، پس از تخلیه فشار، لوله فشار بالا و سیم زمین‌ساز الکتروستاتیکی را جدا کنید، درپوش اتصال سریع را ببندید و مانع لغزش را خارج کنید. کامیون مخزن‌دار حرکت کرد و عملیات تخلیه به پایان رسید. ⑤فرم ثبت عملیات را مطابق دستورالعمل‌ها پر کنید. ۴. عملیات بارگیری پمپ هیدروکربن‌های گاز نفتی مایع: ① سیستم فاز گازی: دریچه لوله فاز گازی کامیون مخزن را تا ورودی کمپرسور باز کنید؛ دریچه لوله خروجی کمپرسور را نیز تا ورودی لوله فاز گازی مخزن ذخیره مایع باز کنید. ②سیستم فاز مایع: باز کردن شیر لوله فاز مایع کامیون مخزن به مسیر خروج مایع در مخزن ذخیره‌سازی. ③به اپراتور اطلاع دهید تا کمپرسور را راه‌اندازی کند. ④پس از آنکه فشار مرحله گازی در مخزن تخلیه بالاتر از ۰٫۲ تا ۰٫۳ Mpa نسبت به واگن مخزن شود، مایع از مخزن تخلیه به سمت واگن مخزن جریان می‌یابد. هنگامی که سطح مایع در کامیون مخزن‌دار به بالاترین سطح مجاز پر شدن برسد، باید فوراً عملکرد کمپرسور را متوقف کرد و درهای مربوط به مایع در کامیون مخزن‌دار و همچنین درهای لوله خروج مایع از مخزن ذخیره‌سازی را بست. ⑤شیر مربوط به فاز گازی لوله کامیون مخزن را تا ورودی لوله کمپرسور ببندید، و شیر مربوط به لوله خروجی کمپرسور را تا مسیر ورودی فاز گازی مخزن ذخیره مایع ببندید. شیر قطع اضطراری کامیون مخزن را ببندید. پس از تخلیه فشار، لوله فشار بالا و سیم زمین‌سازی الکتروستاتیک را جدا کنید، درپوش اتصال سریع را ببندید و قطعه ضدلغزش را خارج کنید. کامیون مخزن‌دار را بردند، عملیات بارگیری به پایان رسید. ⑥فرم ثبت عملیات را مطابق دستورالعمل‌ها پر کنید. ۳. عملیات تخلیه پمپ هیدروکربن‌های گاز نفتی مایع: ① سیستم فاز گازی: باز کردن شیر فاز گازی مخزن حمل و نقل تا شیر لوله فاز گازی مخزن ذخیره مایع. ②سیستم فاز مایع: باز کردن شیر ورودی فاز مایع مخزن تخلیه به لوله ورودی پمپ هیدروکربن‌ها ; شیر مسیر فاز مایع از خروجی پمپ هیدروکربن‌ها به وان دریافت‌کننده را باز کنید. ③به اپراتور اطلاع دهید تا پمپ هیدروکربن‌ها را راه‌اندازی کند. ④سطح مایع از مخزن خروجی، تحت فشار پمپ هیدروکربن‌ها، به سمت وانت مخزن‌دار هدایت می‌شود. هنگامی که سطح مایع در وانت مخزن‌دار به بالاترین سطح مجاز برای پر شدن رسید، به اپراتور اطلاع داده می‌شود تا پمپ هیدروکربن‌ها را متوقف کند؛ سپس دریچه فاز گازی وانت مخزن‌دار نسبت به لوله فاز گازی مخزن خروجی بسته می‌شود، دریچه خروجی فاز مایع مخزن خروجی نسبت به لوله ورودی پمپ هیدروکربن‌ها بسته می‌شود، و دریچه خروجی پمپ هیدروکربن‌ها نسبت به لوله ورودی گازی وانت مخزن‌دار بسته می‌شود. شیر قطع اضطراری کامیون مخزنی را ببندید، پس از تخلیه فشار، لوله فشار بالا و سیم زمین‌ساز الکتروستاتیکی را جدا کنید، درپوش اتصال سریع را ببندید و مانع لغزش را خارج کنید. کامیون مخزن‌دار حرکت کرد و عملیات تخلیه به پایان رسید. ⑤فرم ثبت عملیات را مطابق دستورالعمل‌ها پر کنید. سوم، بازرسی‌های دوره‌ای: ۱. بررسی اینکه آیا جهت جریان مایع در فرآیندهای تخلیه و بارگیری صحیح است یا خیر. ۲. بررسی کنید که آیا فشار، سطح مایع و دمای کامیون‌های مخزنی و مخازن ذخیره‌سازی، دچار اختلال شده‌اند یا خیر. ۳. سیفون گاز-مایع کمپرسور را بررسی کنید؛ نباید مایعی وجود داشته باشد یا سطح مایع در زیر حد ایمن باشد. پنج، نکات مهم: ۱. سطح مایع در جداکننده گاز و مایع آن را بررسی کنید؛ در صورت وجود مایع، باید آن را به موقع تخلیه کرد. ۲. در حین بارگیری و تخلیه کامیون‌های مخزنی، اپراتور باید در محل حضور داشته باشد تا کار بارگیری و تخلیه را انجام دهد؛ همچنین باید به ثبات پمپ‌ها و وجود هرگونه نشت یا عارضه غیرعادی در لوله‌کشی‌ها توجه کند. ۳. هنگام انجام کارها و در زمان تخلیه فشار لوله‌های فشار بالا، روشن کردن موتور خودرو و صدا دادن بوق ممنوع است. ۴. کارکنان در حین عملیات باید دستکش بپوشند؛ هنگام نصب یا جدا کردن لوله‌های فشار بالا، باید شیرها را کاملاً ببندند و فشار موجود را کاهش دهند. همچنین، سر لوله نباید به سمت انسان‌ها باشد تا از آسیب ناشی از سرمای گاز نفتی مایع جلوگیری شود. ۵. در صورت بروز طوفان رعد و برق، وجود شعله‌های آشکار یا آتش در اطراف، فشار غیرطبیعی هنگام تخلیه، اختلاف فشار زیاد بدون جریان مایع یا کاهش سطح مایع، خرابی تجهیزات و لوله‌های فشار بالا، و عدم کارکرد تجهیزات ایمنی، باید فوراً عملیات تخلیه متوقف شود. ۶. فشار باقی‌مانده پس از تخلیه کامیون‌های مخزنی باید کمتر از ۰.۱ Mpa باشد، و مقدار مایع باقی‌مانده در مخزن نیز باید حداقل ۵٪ از حداکثر ظرفیت پر شدن مخزن باشد. ۷. هنگام راه‌اندازی، باید اطمینان حاصل شود که درب‌های موجود در جعبه کنترل بارگیری و تخلیه خودروی مخزنی کاملاً بسته شده‌اند و تمام اتصالات مربوط به خودروی مخزنی نیز کاملاً جدا شده‌اند؛ سپس می‌توان کلید را به راننده بازگرداند تا خودرو را از صحنه بارگیری/تخلیه خارج کند. ششم: رویه مقابله با توقف اضطراری در شرایط غیرعادی
۱. در صورت مشاهده شرایط غیرعادی، باید فوراً عملیات بارگیری و تخلیه متوقف شود. ۲. باید فوراً شیرهای قطع اضطراری مربوط به مرحله گازی و مایعی کامیون‌های مخزن‌دار و همچنین شیرهای مربوطه در ایستگاه‌های گاز بسته شوند و منبع برق نیز قطع گردد. ۳. در صورت نشت گسترده گاز مایع نفتی، باید فوراً امدادخواهی کرد یا با شماره ۱۱۹ تماس گرفت و تمام منابع آتش و گرما را قطع کرد. ۴. در صورت وقوع آتش‌سوزی در اثر نشت گاز پترولیم ریفرید، با رعایت ایمنی افراد، باید سعی کرد منبع گاز پترولیم ریفرید قطع شود؛ همچنین باید از آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش استفاده کرد و از آب آتش‌نشانی برای خنک کردن مخازن، تا از گسترش بیشتر حادثه جلوگیری شود.
Reply #22016-10-16
عملکرد واقعاً خوب است، عالی، بسیار دقیق

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.