Thread Content
کمک: ابعاد رابطهای الکتریکی موتورهای کنترلکننده یا دریچههای قطعکننده الکتریکی چقدر است؟ اندازه رابط الکتریکی اجرای الکتریکی دریچه تنظیمی، M20×1.5 است یا 1/2NPT؟ آیا مقررات مربوطه یا راهنمای انتخاب دریچهها برای مرجع وجود دارد؟ دستگاه کنترل خودکار
باید بر اساس نمونههای شرکتهای تولیدکننده عمل کرد؛ هر تولیدکننده متفاوت است. هم M20×1.5 وجود دارد، هم 1/2NPT، و انواع دیگری نیز هست.
باید بر اساس نمونههای شرکتهای تولیدکننده عمل کرد؛ هر تولیدکننده متفاوت است. به طور کلی M20×1.5 وجود دارد و ۱/2NPT نیز نسبتاً رایج است
اندازه پورتهای اتصال الکتریکی مشخص نشده است و میتوانید بر اساس قطر کابل شرکت خود، درخواست خود را ارائه دهید. سپس، میتوانید بر اساس ابعاد رابط لولههای ضدانفجاری که قصد خرید آنها را دارید، درخواستهای خود را مطرح کنید. در صورتی که الزام خاصی وجود نداشته باشد، تولیدکننده رابطهای M20×1.5 را فراهم میکند؛ همچنین رابط 1/2NPT نیز موجود است.
از پاسخهای همگی اربابان محترم سپاسگزارم. پس از بیش از یک سال یادگیری، با دریچههای زیادی آشنا شدم؛ اندازههای دریچهها متفاوت است و بهتر است از مشخصات تولیدکننده پیروی کرد. در مورد دریچههای الکتریکی، توان موتور معمولاً بر مساحت مقطع سیمکشی تأثیر میگذارد و مساحت مقطع سیمکشی نیز تعیینکننده کوچکترین اندازه مناسب برای دریچه خواهد بود. برای دریچههای الکتریکی، معمولاً سه سیم وجود دارد: برای باز کردن دریچه، برای بستن دریچه و سیم مشترک؛ یک سیم چهارسیمی کافی است ; وضعیت روشن کامل، وضعیت خاموش کامل، خرابی، وضعیت کارکرد، وضعیت راه دور، سیم عمومی؛ در مجموع به ۶ سیم نیاز است و یک سیم هفتهستهای کافی است ; همچنین، برای منبع تغذیه ۳۸۰ ولت، به یک سیم پنجسیمی نیاز است؛ در این صورت، سه سیم وارد جعبه اتصالات شیر میشوند. در چنین شرایطی، اندازه رابط الکتریکی M20×1.5 قطعاً کافی نخواهد بود؛ حتی اندازه 1/2npt نیز خیلی کوچک است. بنابراین، اندازه رابط باید مطابق با دستورالعملهای تولیدکننده باشد.