خطوط اصلی زمین‌گیری ایستگاه‌های تبدیل ولتاژ باید در دو نقطه به دستگاه زمین‌گیری متصل شوند؛ این الزام در کدام استاندارد ذکر شده است؟

2016-10-17View Original

Thread Content

سؤالی دارم: اینکه خطوط اصلی زمین‌گیری ایستگاه‌های تبدیل ولتاژ باید در دو نقطه به دستگاه زمین‌گیری متصل شوند، کدام استاندارد این را الزام کرده است؟
Reply #22016-10-18
ای دوست دریایی، اجازه بدهند توضیح دهم! طبق بند ۳.۳.۴ استاندارد «GB 50169-2006، استانداردهای ساخت و بازرسی سیستم‌های زمین‌گیری در پروژه‌های نصب تجهیزات الکتریکی»، خطوط اصلی زمین‌گیری باید در دو نقطه مختلف یا بیشتر به شبکه زمین‌گیری متصل شوند. مدار زمین‌گیری طبیعی باید در دو نقطه متفاوت یا بیشتر به خط اصلی زمین‌گیری یا شبکه زمین‌گیری متصل شود. یا ماده ۶.۱.۲ استاندارد «DL/T 621—1997: زمین‌گیری تجهیزات الکتریکی متناوب»: هنگام استفاده از الکترودهای زمین‌گیری طبیعی و سیستم‌های زمین‌گیری خارجی، باید از حداقل دو رسانا برای اتصال به شبکه زمین‌گیری در مکان‌های مختلف استفاده شود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.