HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ارزیابی واکنش‌های مثبت و منفی تنظیم‌کننده کنترل جریان

2016-10-19View Original

Thread Content

ابتدا درباره‌ی اینکه چگونه تصمیم گرفتم صحبت می‌کنم؛ ببینید آیا نظرات متفاوتی وجود دارد یا خیر. PV: مقدار اندازه‌گیری شده؛ SP: مقدار تنظیم‌شده؛ OP: خروجی. ۱. هنگامی که PV > SP، OP افزایش می‌یابد تا اثر لازم ایجاد شود ; هنگامی که PV > SP است، OP کاهش می‌یابد؛ این یک واکنش معکوس است. (توجه: اثر معکوس تنظیم‌کننده ربطی به حالت باز/بسته شدن دریچه تحت فشار هوا ندارد.) حالت باز و بسته شدن توسط گاز، تنها مربوط به پیکربندی کانال‌های خروجی DCS است؛ اگر دریچه به صورت باز توسط گاز کنترل شود، پیکربندی کانال‌های خروجی DCS در حالت مثبت خواهد بود و ۰٪ معادل ۴ میلی‌آمپر است ; اگر دریچه‌ای گازی باشد، پیکربندی آن به صورت معکوس است (۱۰۰٪ معادل ۴ میلی‌آمپر). ۲. نمی‌دانم دیگران چگونه تصمیم می‌گیرند، اما بر اساس مورد اول، پیکربندی مسیر کنترل DCS با عملکرد معکوس، عموماً همیشه موفقیت‌آمیز است؛ تنها در مسیرهای کنترل جریان، اختلاف نظر با دیگران وجود دارد. طبق ماده اول، اگر میزان ترافیک PV بیشتر از SP باشد، قطعاً باید شیر بسته شود؛ یعنی OP کاهش می‌یابد. بنابراین، این یک واکنش معکوس است. اما در این صورت، تمام تنظیم‌کننده‌های جریان در وضعیت مخالف عمل می‌کنند و احساس اطمینان ندارم.
Reply #22016-10-19
فقط کافی است مدار یک بازخورد منفی داشته باشد، مگر نه؟
Reply #32016-10-20
“اگر میزان ترافیک PV بیشتر از SP باشد، قطعاً باید شیر بسته شود؛ یعنی OP کاهش می‌یابد. بنابراین، این یک واکنش معکوس است. ”این جمله دقیق نیست؛ میزان ترافیک PV بیشتر از SP است، پس دریچه بسته می‌شود، اما OP لزوماً کاهش نمی‌یابد. این موضوع بستگی به این دارد که دریچه را با سیستم الکتریکی یا گازی کنترل کنید؛ بنابراین هر دو حالت، یعنی عملکرد مثبت و منفی، امکان‌پذیر است.
Reply #42016-10-20
۱. ماژول PID: هنگامی که اختلاف (PV-SP) افزایش می‌یابد، خروجی PID در حالت «مستقیم» قرار می‌گیرد؛ و هنگامی که اختلاف کاهش می‌یابد، خروجی PID در حالت «معکوس» قرار می‌گیرد.
۲. ماژول AO: محدوده ۴ میلی‌آمپر تا ۲۰ میلی‌آمپر معادل درصدهای ۰٪ تا ۱۰۰٪ است و خروجی در حالت «مستقیم» خواهد بود؛ همچنین محدوده ۴ میلی‌آمپر تا ۲۰ میلی‌آمپر معادل درصدهای ۱۰۰٪ تا ۰٪ است و خروجی در حالت «معکوس» خواهد بود.
۳. اگر حالت عملکرد ماژول AO را به «معکوس» تغییر دهید، آنگاه ماژول PID نیز می‌تواند در حالت «مستقیم» قرار بگیرد؛ در این صورت می‌توانید آرامش داشته باشید: lol
۴. به نظر من، تنها چیز مهم این است که وقتی OP برابر ۱۰۰٪ باشد، دریچه‌های مربوطه کاملاً باز شوند و وقتی OP برابر ۰٪ باشد، دریچه‌ها کاملاً بسته شوند؛ در این صورت، تنظیم حالت‌های «مستقیم» یا «معکوس» مشکلی ایجاد نخواهد کرد
Reply #52016-10-20
تعیین عملکرد مثبت و منفی کنترل‌کننده در سیستم‌های کنترل تک‌پارامتری: (۱) فرض بر این است که شیرهای کنترلی با باز شدن توسط گاز، «+A» و شیرهایی که با بسته شدن توسط گاز کار می‌کنند، «-A» هستند”; (۲) هنگامی که دریچه تنظیمی باز می‌شود، پارامتر تنظیم‌شونده به «+B» افزایش می‌یابد؛ و اگر پارامتر تنظیم‌شونده کاهش یابد، به «-B» می‌رسد. در این صورت AB برابر «+» خواهد بود و کنترل‌کننده در حالت واکنش معکوس قرار می‌گیرد ; AB=«——» تنظیم‌کننده با عملکرد مثبت.
Reply #62016-10-20
در سیستم‌های کنترل سری، نحوه عملکرد تنظیم‌کننده فرعی مشابه روش انتخاب در سیستم‌های کنترل ساده است; نحوه عملکرد تنظیم‌کننده اصلی به شرح زیر است: هنگامی که مقادیر متغیرهای اصلی و فرعی افزایش (یا کاهش) می‌یابند، اگر جهت عمل دریچه تنظیمی یکسان باشد، باید برای تنظیم‌کننده اصلی حالت «معکوس» انتخاب شود ; در غیر این صورت، گزینه «مثبت: تأثیر» را انتخاب کنید.
Reply #72016-10-21
حق با شماست، من هم همین‌طور قضاوت کردم. تنظیم جریان همگی واکنشی هستند، درست است.
Reply #82016-10-21
برای خروجی‌های مربوط به باز و بسته شدن توسط DCS، هنگام پیکربندی کنترل‌کننده، می‌توان به این صورت فکر کرد: وقتی ورودی افزایش می‌یابد، خروجی نیز باید افزایش یابد؛ این حالت، عملکرد مثبت است. در غیر این صورت، خروجی باید کاهش یابد؛ این حالت، عملکرد منفی است. اگر یک تنظیم‌کننده تکی باشد، باید به حالت‌های باز و بسته با فشار هوا توجه کرد. من تا به حال PLC را انجام نداده‌ام، نمی‌دانم آیا پارامترهای انتخابی برای باز/بسته شدن با گاز وجود دارد یا خیر.
Reply #92016-10-21
با افزودن ماژول PID به PLC، می‌توان کنترل را انجام داد؛ در واقع این یک تنظیم‌کننده است و اصل کار آن یکسان است، با امکان انتخاب عملکرد مثبت یا منفی...
Reply #102016-10-21
خودتان کتابی درباره کنترل خود پیدا کنید و بخوانید؛ موضوعات مورد بحث، همگی فنونی بالغ و پیشرفته هستند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.