Thread Content
در حال حاضر برای لولههای گازی با قطر DN900، نیاز به تأمین تکیهگاه در زیر پیچ صعودی وجود دارد؛ استانداردهای طراحی این تکیهگاهها باید مطابق کدام مقررات باشد؟ (در نقشههای استاندارد قوسهای لولهکشی HG/T21629-1999، در جدول پارامترهای پایههای تکیهگاه زیر قوسها، حداکثر قطر لوله DN600 است و مقداری برای DN900 وجود ندارد.)
اگر وجود نداشته باشد، مشکلساز خواهد بود؛ باید در این مورد با بخش مهندسی ساختار مشورت کرد. طرح قرار دادن لولهها در استاندارد HG/T21629 خوب است؛ چرا که محدوده فشار مجازی در نظر گرفته شده و این مقادیر از قبل محاسبه شدهاند. تا زمانی که از این محدوده استفاده شود، میتوان با خیال راحت عمل کرد. اگر لولههای بزرگی مانند DN900 وجود نداشته باشد، احتمالاً باید شرایط باربری آن را به بخش مهندسی ساختار ارائه داد تا طراحی مناسبی انجام شود~
پیشنهاد میشود که شرایط بار را به بخش مهندسی سازه ارائه دهید تا آنها طراحی را انجام دهند! گاهی اوقات، برخی از قابهای بلندتر و ستونها به عنوان شرطی در اختیار بخش مهندسی سازه قرار میگیرند تا آن بخش محاسبات لازم را انجام دهد. :)
۶۰۰ کافی است، چرا باید ۹۰۰ باشد؟ چقدر بلند است؟ معمولاً، اندازه نیروی وارد بر پایهها توسط متخصصان تحلیل تنشها محاسبه و تعیین میشود. برای رشته نصب، فقط یک شرط وجود دارد.
میتوان در زیر منحنی نیز یک تکیهگاه لوله قرار داد. در زیر، از بتن مسلح برای ستونها استفاده میشود. روی پایه، یک صفحه فولادی لغزنده وجود دارد. ثابت کردن و محدود کردن روی صفحه فولادی بسیار آسان است!