HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

چگونه پمپ لوله‌ای می‌تواند در صورت کمبود آب در مسیر ورودی، خودکار پمپ را متوقف کند؟

2016-10-21View Original

Thread Content

پمپ‌های لوله‌ای چندمرحله‌ای عمودی مورد استفاده در اتاق‌های پمپاژ، به دلیل قطع گاه‌به‌گاه آب (چند بار در سال)، در صورتی که پمپ به موقع خاموش نشود، منجر به فرسودگی سیل‌های مکانیکی به دلیل کمبود آب می‌شود (پس از هر بار قطع آب، مقدار زیادی گاز در پمپ و لوله‌ها وجود دارد و برای تخلیه آن باید دستی دریچه تخلیه را باز کرد؛ گاهی اوقات نیاز به زمان زیادی برای تخلیه گاز وجود دارد). این پمپ‌ها برای تأمین آب به مخزن آب در طبقه بالا استفاده می‌شوند و روشن و خاموش شدن آن‌ها توسط توپ شناور موجود در مخزن، بر اساس سطح آب، کنترل می‌گردد. می‌خواهم در صورت کمبود آب در لوله‌های ورودی، پمپ به طور خودکار متوقف شود؛ چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ همچنین می‌خواهم یک دستگاه تخلیه خودکار اضافه کنم (فکر کنم شیر تخلیه خودکار مکانیکی وجود داشته باشد؟ ) لطفاً، چه نوعی مناسب است؟
Reply #22016-10-21
آیا می‌توان بر اساس سطح مایع، پمپ را روشن یا خاموش کرد؟ تنظیم قطع خودکار پمپ در صورت کاهش سطح مایع؛ این کار به طور از پیش اطمینان می‌دهد که در لوله هیچ مایعی وجود نداشته باشد
Reply #32016-10-21
آخرین بار، این پست توسط ylb913 در تاریخ ۲۰۱۶-۱۰-۲۱ ساعت ۲۰:۳۴ ویرایش شد. کنترل این دستگاه با استفاده از DCS بسیار آسان است؛ کافی است یک سیستم ارتباطی بین DCS و پانل توزیع برق پمپ‌ها ایجاد شود و همچنین یک قطعه مربوط به توقف پمپ در پانل توزیع برق نصب گردد. در محل کار ما که تحت کنترل DCS نیست، نیز چنین سیستمی وجود داشته است: در آنجا از یک سنج سطح مایع با پلت‌های مغناطیسی استفاده شده بود؛ همچنین دو سنسور با قابلیت ارسال سیگنال از راه دور وجود داشت. وقتی سطح مایع بالا بود، پمپ به طور خودکار روشن می‌شد و وقتی سطح مایع پایین بود، پمپ خودکار خاموش می‌شد.
Reply #42016-10-21
محافظ‌های القایی جریان، سطح‌سنج و غیره همگی می‌توانند استفاده شوند
Reply #52016-10-21
مخزن آب روی پشت‌بام با یک توپ شناور برای ورود آب کنترل می‌شود، آیا سنج سطح آب ندارد؟ پیاده‌سازی سیستم قفل‌کردن بر اساس سطح مایع دشوار است؛ پس از منظر الکتریکی، به جریان و توان فکر کنیم. شیر تخلیه ترکیبی SCAR؛ این نوع شیر را در خروجی فاضلاب دیده‌ام و برای تخلیه خودکار هوا در هنگام توقف مکرر پمپ مناسب است.
Reply #62016-10-21
منظور نویسنده این است: ورود آب از شبکه بزرگ آب‌رسانی است.
Reply #72016-10-22
این واقعاً سخت است؛ مشکل اینجاست که چطور بفهمیم پمپ هوا را کاملاً خارج کرده است! ! ! اگر گاز کاملاً خارج نشود، سیل ماشین به طور خشک ساییده می‌شود~
Reply #82016-10-22
برای تأمین آب به طبقه بالاتر، آب باید دارای فشار باشد؛ استفاده از یک رله فشار، روشی ساده، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه است. مشکلات خروجی گاز. یک رله زمانی اضافه کنید؛ پس از گذشت مدت زمان مشخص، فشار آب باعث پر شدن بدنه پمپ خواهد شد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.