HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

متر جریان الکترومغناطیسی کلن

2016-10-23View Original

Thread Content

چرا عددهای نشان داده شده توسط متر جریان الکترومغناطیسی کلن، همگی منفی هستند؟ پس از بررسی مشخص شد که در حالی که PLC به متر جریان برق می‌رساند، خود متر جریان نیز دارای ولتاژ سیگنال است؛ پس از تغییر روش اتصال متر جریان به حالت غیرفعال، متر جریان گاهی مقدار «صفر» را نشان می‌دهد. برای مدتی ابتدا یک عدد نشان داده می‌شود، اما این عدد زیاد نیست و نوسانات آن بسیار مکرر است؛ این چه موضوعی است؟
Reply #22016-10-23
آیا این شمارنده جریان می‌تواند فعال یا غیرفعال باشد؟
Reply #32016-10-24
آیا متر جریان الکترومغناطیسی کلون شده می‌تواند فعال باشد؟ «فعال/غیرفعال» معمولاً به این موضوع اشاره دارد که آیا دستگاه از طریق سیم‌های خاصی تغذیه می‌شود یا خیر؛ جریان‌سنج‌های الکترومغناطیسی معمولاً دستگاه‌های چهارسیمی هستند؛ یک مجموعه کابل برای تأمین انرژی و مجموعه دیگری برای انتقال سیگنال است. سیگنال‌ها در هر صورت غیرفعال هستند؛ زیرا دستگاه دارای منبع تغذیه است و می‌تواند سیگنال‌های فعالی ارسال کند، بنابراین در اتاق کنترل، سیگنال‌ها غیرفعال خواهند بود……
Reply #42016-10-24
وضعیت سنج جریان چیست؟ کنترل هوانوردی؟ پر لوله؟ جریان محیط در لوله ادامه دارد یا متوقف شده است؟
Reply #52016-10-24
ابتدا مشخص کنید که آیا صفحه نمایش سطحی عدد منفی را نشان می‌دهد یا سیستم پشتی، و سپس وضعیت محیط داخل لوله را توضیح دهید.
Reply #62016-10-24
اگر لوله پر باشد و سیال در حالت سکون قرار داشته باشد; پس، زمین‌سازی و تعادل پتانسیل را بررسی کنید ; ; آیا در مایع حباب وجود دارد؟ ; ; ترافیک کم، حذف مستقیم با ترافیک کم
Reply #72016-10-25
لوله خالی است یا پر از مایع؟ اگر پر از مایع باشد، قطع جریان با دبی کم ممنوع است، اما در این حالت، آنچه قطع می‌شود سرعت جریان است
Reply #82016-10-25
اگر متر جریان فعال نیست، ممکن است مایع باقی‌مانده‌ای روی الکترودها وجود داشته باشد; اگر فعال شده، ممکن است کنترل نشده باشد؛ بررسی کنید آیا تست کنترل خلأ فعال است یا نه. اگر همچنان کار نکرد، ببینید آیا سر جدول به خوبی به زمین متصل است یا خیر، و آیا لایه محافظ سیم‌های سیگنال در سمت PLC به خوبی به زمین متصل شده است یا نه؛ چون ممکن است دچار اختلالات الکترومغناطیسی شویم.
Reply #92016-10-26
این واضح است که ربطی به PLC شما ندارد
Reply #102016-10-27
صفحه نمایش عدد منفی را نشان می‌دهد؛ یعنی جریان محیط در حال وجود است، اما لوله پر نیست
Reply #112016-11-01
نارضایتی از وضعیت مدار، هیچ معنایی برای بحث ندارد؛ زیرا پر بودن مدار، شرط لازم برای کارکرد دستگاه اندازه‌گیری جریان الکترومغناطیسی است.
Reply #122016-11-02
آیا متر جریان الکترومغناطیسی در محل، به خوبی به زمین متصل است؟
Reply #132016-11-03
۱. زمین‌گیری الکترومغناطیسی بسیار مهم است. ۲. اندازه‌گیری در حالت پر شدن لوله، صفرسازی در حالت پر شدن لوله. ۳. حذف سیگنال‌های کوچک
Reply #142016-12-27
آیا روش اتصال فعال/غیرفعال به معنای تنظیم پارامترهای مربوطه است؟
Reply #152016-12-29
اگر ناراضی هستید، چه حرفی درباره اندازه‌گیری می‌زنید؟
Reply #162016-12-29
عدم رضایت قطعاً باعث نوسان می‌شود؛ آیا دلیلش محل نصب است یا فرآیند ساخت؟ مشکلات مربوط به فرآیند تولید راحت قابل حل هستند، اما مشکلات ناشی از محل نصب، حل آن‌ها دشوارتر است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.