آیا روش حل این سؤال درست است؟ !

2016-10-24View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط وانگ تیانزه در تاریخ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ساعت ۰۰:۵۸ ویرایش شد. یک ترانسمیتر فشار پنوماتیک دارای محدوده اندازه‌گیری ۲۰ کیلوپاسکال است؛ مقدار جریان مربوط به آن نیز ۴۰ تن در ساعت است. وقتی جریان ۳۰ تن در ساعت باشد، خروجی ترانسمیتر چقدر خواهد بود؟ پاسخ: از آنجایی که رابطه بین جریان و فشار تفاضلی، رابطه‌ای مبتنی بر ریشه‌ی مربع است، برای محاسبه‌ی فشار تفاضلی با استفاده از جریان مشخص، از عملگر مربع استفاده می‌شود: (30/40)² × ۱۰۰٪ = ۵۶.۲۵٪. سیگنال خروجی فشار تفاضلی: ۵۶.۲۵٪ × ۸۰ + ۲۰ = ۶۵ کیلوپاسکال
Reply #22016-10-24
یک ترانسمیتر فشار مبتنی بر اصل پنوماتیک وجود دارد که محدوده آن ۲۰ کیلوپاسکال است و معادل آن، حجم جریان ۴۰ تن در ساعت می‌باشد. هنگامی که حجم جریان ۳۰ تن در ساعت باشد، خروجی این ترانسمیتر چقدر خواهد بود؟ پاسخ: از آنجایی که رابطه بین جریان و فشار تفاضلی، رابطه‌ای مبتنی بر ریشه‌ی مربع است، برای یافتن فشار تفاضلی با دانستن جریان، از فرمول (30/40)² × 100٪ استفاده می‌شود؛ نتیجه این محاسبه ۵۶.۲۵٪ خواهد بود. سیگنال خروجی مربوط به فشار تفاضلی: ۵۶.۲۵٪ × ۸۰ + ۲۰ = ۶۵ کیلوپاسکال.
Reply #32016-10-24
محدوده اندازه‌گیری ۲۰ کیلوپاسکال است، در حالی که مقدار به دست آمده ۶۵ کیلوپاسکال است؛ آیا این موضوع نشان‌دهنده فراتر رفتن از محدوده اندازه‌گیری نیست؟ سؤالات موجود در مجموعه سؤالات واقعاً گیج‌کننده هستند
Reply #42016-10-24
فکر می‌کنم (Qفعلی/QMAX) در مربع = Pفعلی/PMAX؛ مربع (30/40) = P/20. پس P برابر ۱۱.۲۵ است، درسته؟ لطفاً اشتباهات را مشخص کنید، متشکرم
Reply #52016-10-24
آیا او از شما درباره جریان خروجی تغییرات پرسید؟
Reply #62016-10-25
بله، قطعاً ۱۱.۲۵kPA است
Reply #72016-10-25
این سؤال خیلی ساده است، مجموع و تفاوت مربعات Q با فشار متناسب است!
Reply #82016-10-25
آخرین بار، این پست توسط «یویویویوی» در تاریخ ۲۵-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۰۹:۳۷ ویرایش شد. در مجموعه سؤالات مربوط به دستگاه‌های اندازه‌گیری، یک ترانسمیتر فشار پنوماتیک وجود دارد که محدوده اندازه‌گیری آن ۲۰ کیلوپاسکال است؛ همچنین، حجم جریان مربوط به این ترانسمیتر ۴۰ تن در ساعت است. وقتی که حجم جریان ۳۰ تن در ساعت باشد، خروجی ترانسمیتر چقدر خواهد بود؟ پاسخ: چون رابطه بین جریان و فشار تفاضلی، رابطه‌ای مبتنی بر ریشه‌ی مربع است، برای محاسبه‌ی فشار تفاضلی با استفاده از جریان مشخص، از فرمول (30/40)²×100% استفاده می‌شود که نتیجه‌اش ۵۶.۲۵٪ خواهد بود. سیگنال خروجی فشار تفاضلی: ۵۶.۲۵٪×۸۰+۲۰ = ۶۵ کیلوپاسکال. سؤال او مشکل‌دار است؛ منظور سؤال‌کننده را درک نکردم. متشکرم
Reply #92016-10-25
در حال حاضر مشخص است که اشتباه از سوی او بوده است؛ اگر مقدار جریان خروجی نیز درست محاسبه نشده باشد، داده‌های بخش دوم کاملاً غیرقابل فهم خواهند بود! دوباره به آن خوب فکر کنید
Reply #102016-10-25
(30/40)^2 = (p-20)/100 – 20؛
p = 80 × (30/40)^2 + 20 = 64.80
Reply #112016-10-25
(p-20)/100-20؛ ؟ ؟ ؟ ؟ چرا است؟
Reply #122016-10-25
محدوده خروجی سیگنال فشار تفاضلی چقدر است؟
Reply #132016-10-25
محدوده سیگنال پنوماتیک ۲۰ تا ۱۰۰ است، کمترین خروجی ۲۰ کیلوپاسکال است و سیگنال خروجی قطعاً ۲۰ کم می‌شود
Reply #142016-10-25
یک ترانسمیتر فشار دینامیکی با محدوده ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوپاسکال وجود دارد که معادل آن، جریان ۴۰ تن در ساعت است؛ هنگامی که جریان ۳۰ تن در ساعت باشد، خروجی این ترانسمیتر چقدر خواهد بود؟ مجذور (Qفعلی/QMAX) = Pفعلی – ۲۰/PMAX – ۲۰؛ مجذور (۳۰/۴۰) = P – ۲۰/۸۰. در نتیجه، P = ۶۵. مشکلی در سؤال وجود دارد؛ موضوع اینگونه است. . . . . متشکرم
Reply #152016-10-25
مجموعه سؤالات قطعاً درست است. توجه کنید که منظور، فرستنده فشار پنوماتیکی است؛ محدوده اندازه‌گیری آن ۲۰ کیلوپاسکال است، اما هیچ اشاره‌ای به حداقل و حداکثر نشده است. خروجی، مقدار فشار است و ربطی به ۲۰ کیلوپاسکال ندارد؛ پس پاسخ صحیح ۶۵ کیلوپاسکال است
Reply #162016-10-25
محدوده ترانسدوسر پنوماتیکی، به سیگنالی اشاره دارد که توسط اجزای اندازه‌گیری مانند صفحات سوراخ‌دار به ترانسدوسر ارسال می‌شود؛ در حالی که آنچه در این سؤال خواسته شده است، محاسبه سیگنال خروجی ترانسدوسر است. سیگنال خروجی ترانسدوسر برابر با (۲۰-۱۰۰) کیلوپاسکال است و هیچ ربطی به مقدار ورودی یعنی ۲۰ کیلوپاسکال ندارد. (30/40)^2 = (P-20) / (100-20)؛ بنابراین، P = 80 × (30/40)^2 + 20 = 65 (کیلوپاسکال).
Reply #172016-10-25
فرمول (30/40)^2 = (p-20)/100 – 20 نشان می‌دهد که مجذور تغییرات نسبی جریان، برابر با تغییرات نسبی سیگنال گاز است؛ در این فرمول، p مقدار سیگنال گاز است و محدوده تغییرات سیگنال گاز بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوپاسکال است. همچنین، (p-20)/(100-20)، تغییرات نسبی سیگنال گاز را نشان می‌دهد.
Reply #182016-10-26
این احتمالاً دستگاه اندازه‌گیری اتحاد جماهیر شوروی در اوایل تأسیس کشور است؛ شاید در آن زمان، مقادیر ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوپاسکال معادل مقادیر ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر امروزی بوده باشد. در این دوران هنوز هم چنین مسائل احمقانه‌ای پیش می‌آید.
Reply #192016-10-31
مجموعه سؤالات فعلی هنوز به سرمایه گذشته تکیه دارد و علاوه بر آن، کیفیت خوبی ندارد و سؤالاتش مشکل‌دارند
Reply #202016-10-31
@کای‌یینگ‌دا شیائودینگ، در ابتدا به خوبی ویرایش نشده بود؛ وانگ‌بان آن را اصلاح کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.