Thread Content
شیر زنجیرهای ورودی موتور یکپارچه فن تهویه کوره ما، به صورت دستی در محل کنترل میشود؛ لوله هوا بسته شده است و شیر قطع زنجیرهای باز است. اما نمایشگر شیر قطع ورودی که در اتاق کنترل مرکزی DCS دیدم، بسته نشان میداد. سؤالی که میخواهم بپرسم این است: اگر در محل، شیر قطع دستی فعال شود، آیا نمایشگر DCS در اتاق کنترل داخلی دقیق نخواهد بود؟ اگر واقعاً اینطور باشد، دلیلش چیست؟
دلیلش دستگاه اندازهگیری است؛ میتوان به محل رفت و آن را بررسی کرد و وضعیت را به دستگاه اندازهگیری منتقل نمود.
از مدار شروع کنید، از ساختار شروع کنید.
به نظر میرسد این شیر فاقد سیگنال روشن/خاموش است، یا سیگنال آن دچار مشکل شده است.
در شیرهای قطع، چه دستی و چه خودکار، این موضوع بر سیگنال بازخورد تأثیری ندارد؛ حتی در حالت دستی نیز، نمایش در DCS با وضعیت در محل یکسان است. دلیل این موضوع احتمالاً قطع شدن شیر در محل توسط صاحب پست است؛ ممکن است سوئیچ محدودکننده شیر در جای خود قرار نگرفته باشد.
احتمال بیشتر، مشکلی در دستگاه اندازهگیری است که ممکن است به سه دلیل باشد: ۱. خرابی کلیدهای مکانیکی در دستگاه پاسخگوی محلی یا مشکل در سیمکشی. ۲. مشکل کانال کارت DCS. ۳. مشکلات پیکربندی سیستم. برای مشکلات فوق، کافی است از دستگاه اندازهگیری استفاده کنید؛ شناسایی مشکل بسیار آسان است!
میتوانید مسیر اندازهگیری یا سیگنالهای بازخورد دروازههای محلی را بررسی کنید
بستگی به طراحی دارد. اگر روی شیر قطع دستی، سوئیچ محدودکننده روشن/خاموش وجود داشته باشد و سوئیچ محدودکننده به درستی کار کند، DCS وضعیت واقعی شیر قطع را مشاهده خواهد کرد. اگر در محل، کلید محدودکننده نصب نشده باشد، وضعیت شیری که روی صفحه میبینید واقعی نخواهد بود؛ احتمالاً آن وضعیت، وضعیت تئوریک هنگام پیکربندی است.
اگر مشکل مربوط به سوئیچ محدودکننده نباشد، گمان میکنم یا اصلاً سوئیچ محدودکننده وجود ندارد یا کابلهای لازم برای ارتباط با اتاق کنترل وجود ندارد؛ آنچه صاحب پست میبیند، تنها وضعیت سیگنالهای ارسالی توسط DCS است و با این روش نمیتوان موقعیت واقعی شیر را مشخص کرد.
بایدو: «کلید محدودکننده، که به آن کلید مسیری نیز گفته میشود، میتواند روی اجسام نسبتاً ثابت (مانند قابهای ثابت، چارچوب درها و غیره، که به اختصار اجسام ثابت نامیده میشوند) یا اجسام متحرک (مانند واگنها، درها و غیره، که به اختصار اجسام متحرک نامیده میشوند) نصب شود.» هنگامی که حیوان به اشیاء بیحرکت نزدیک میشود، میله کلید، تماسهای کلید را به حرکت درمیآورد و باعث میشود تماسهای بسته قطع شوند یا تماسهای باز بسته شوند. مدار و موتور با تغییر حالت باز و بسته شدن تماسهای کلید کنترل میشوند. ”اگر روی شیر مربوطه یک کلید محدودکننده نصب شده باشد، میتوان وضعیت باز/بسته بودن شیر را به DCS وصل کرد و در صفحه نمایش، وضعیت آن را مشاهده کرد ; اگر نصب نشده باشد، آنچه در صفحه DCS دیده میشود، وضعیت واقعی دریچههای موجود در محل نیست.
وقتی سرمایهگذاری خودکار انجام میشود، یعنی سرمایهگذاری پرخطر است؛ در این حالت، DCS داخلی میتواند کلیدهای کنترل را تنظیم کند و نمایش کلیدهای داخلی با بیرون یکسان است