با توجه به قرار دادن مخازن ذخیره پراکسید هیدروژن، مخازن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ و مخازن ذخیره آمونیاک در داخل ساختمان

2016-10-25View Original

Thread Content

سلام به همه، شرکت ما در حال برنامه ریزی یک خط تولید به سبک چینی است. بنا به درخواست رئیس، محوطه مخزن نگهداری مواد شیمیایی باید در فضای سرپوشیده ساماندهی شود. آیا می توان مخازن ذخیره پراکسید هیدروژن، مخازن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ و مخازن ذخیره آمونیاک را در داخل خانه چید؟ آیا می توانید نظرات مرجع یا ادبیات مرتبط را به من بدهید؟ با تشکر
Reply #22016-10-25
بهتر است محوطه مخزن مواد شیمیایی را در فضای باز مرتب کنید. توصیه نمی شود آن را در داخل خانه قرار دهید. مشکل تهویه به تنهایی قابل حل نیست. علاوه بر این، لطفاً ظرفیت های مربوط به مخزن ذخیره پراکسید هیدروژن، مخزن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ و مخزن ذخیره آمونیاک را ذکر کنید تا دیگران در ارائه پیشنهاد به شما کمک کنند.
Reply #32016-10-25
مخزن ذخیره پراکسید هیدروژن 1.5 متر مکعب، مخزن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ 3.5 متر مکعب و مخزن ذخیره آب آمونیاک 5 متر مکعب می باشد. لطفا یک راهنمایی به من بدهید.
Reply #42016-10-25
مخزن ذخیره پراکسید هیدروژن 1.5 متر مکعب، مخزن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ 3.5 متر مکعب و مخزن ذخیره آب آمونیاک 5 متر مکعب می باشد. لطفا یک راهنمایی به من بدهید.
Reply #52016-10-25
با چنین حجم کمی، می توانید از آن به عنوان یک مخزن ذخیره متوسط ​​استفاده کنید و می توانید آن را در داخل خانه قرار دهید.
Reply #62016-10-25
مخزن ذخیره اسید سولفوریک غلیظ 3.5 متر مکعب و مخزن ذخیره آمونیاک 5 متر مکعب می باشد. از آنجایی که خطرات آتش سوزی این دو رسانه هم کلاس E است و هم حجم آنها زیاد نیست، قرار دادن آنها در داخل خانه مشکلی ندارد. با این حال، خطر آتش سوزی پراکسید هیدروژن با غلظت بالا رده A است و غلظت های 27-35٪ و 35-50٪ نیز به رده B می رسد. بنابراین با وجود اینکه مخزن ذخیره فقط 1.5 متر مکعب است، قرار دادن آن در داخل خانه توصیه نمی شود و نباید در کنار مواد قلیایی مانند آمونیاک قرار داده شود. با توجه به مفاد «آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر حریق»، در صورتی که خطر آتش سوزی اقلام رده الف و ب باشد، تنها مقدار مورد نیاز برای یک شبانه روز تولید را می توان در کارگاه قرار داد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.