HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

چگونه متوجه شویم که دریچه الکتریکی واقعاً باز است یا بسته؟

2016-10-25View Original

Thread Content

روی PLC نشان داده می‌شود که شیر الکتریکی باز است، اما وقتی بررسی کردم، مشخص شد که شیر الکتریکی اصلاً باز نیست. هنوز بسته است، آیا این وضعیت در صنعت رایج است؟ ؟ چگونه حل شد؟
Reply #22016-10-25
باید یک کلید محدودکننده وجود داشته باشد، بررسی کنید آیا مشکلی وجود دارد یا نه
Reply #32016-10-25
در نهایت، مبنا کار واقعیت محل پروژه است؛ اگر چیزهای موجود در محل درست نباشند، چطور ممکن است سیستم DCS درست عمل کند؟
Reply #42016-10-25
معمولاً سرهای الکتریکی دارای محدودکننده‌هایی برای وضعیت باز و بسته شدن شیر هستند؛ با بازگرداندن این دو سیگنال به DCS، می‌توان اطلاعات لازم را دریافت کرد. البته، اگر مشکلی در باز یا بسته شدن شیر وجود داشته باشد، لازم است برای بررسی به محل حادثه مراجعه کرد.
Reply #52016-10-25
آیا بازخورد کلید برعکس وصل شده است؟ اگر می‌توانید حرکت کنید، نگاهی بیندازید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.