فشار خروجی پمپ روغن گرم در کوره روغن گرم، کافی نیست و بر تولید تأثیر میگذارد؛ لذا تولید متوقف شده تا بررسی و تعمیرات انجام شود. باید در نظر گرفت که شاید پرهی پمپ روغن داغ مسدود شده باشد، یا فیلتر مسدود شده است. اول پمپ روغن داغ را باز کردیم، مشکلی نبود؛ سپس فیلتر را باز کردیم که در واقع بخشی از آن مسدود شده بود. هنگام تمیز کردن زبالهها، یک تکه فلزی پیدا شد که به نظر میرسید صفحه دریچه باشد؛ بعدها مشخص شد که این صفحه متعلق به دریچه DN65 است. مشکل این است که دریچه از کجا آمده است؛ آیا روی دریچههای ورودی و خروجی تجهیزات روغنی قرار دارد، یا هنگام نصب فراموش شده است؟ هیچ ناهنجاری در تجهیزات استفادهشده برای روغنرسانی در فرآیند تولید مشاهده نشد؛ شیر ورودی روغن همواره باز بود و کنترل آن توسط شیر بازگشت روغن انجام میشد. اگر صفحه شیر بازگشت روغن جدا شود، مشکلاتی در فرآیند تولید به وجود خواهد آمد؛ بنابراین تمام شیرهای بازگشت روغن بررسی شدند و همگی سالم بودند. سپس شیر ورودی روغن بررسی شد؛ شیر مربوط به لولههای داخلی نیز سالم بود، اما یکی از شیرهای ورودی روغن در جعبه حرارتی فاقد صفحه بود. نکته عجیب این است که روغن انتقال حرارت از پایین وارد شده و از بالا خارج میشود؛ صفحات دریچه نیز وقتی وارد جعبه فشار میشوند، تنها در کف آن قرار میگیرند. پس چطور میتوانند به سمت دریچه بازگشت روغن بالا بیایند و سپس از طریق لولهها وارد فیلتر شوند؟ سالها به این موضوع فکر کردم اما نتوانستم راه حلی پیدا کنم.
حجم ترافیک خیلی زیاد است! یادم میآید قبلاً داستانی بود که مردم محلی یک مجسمه سنگی حفاری کردند. چند کیلومتر به سمت پایین رودخانه حفاری کردند، اما چیزی پیدا نشد. بعدها کسی گفت که مجسمههای سنگی نسبتاً سنگین هستند؛ وقتی آب جریان پیدا میکند، گل و لای موجود در پایه مجسمه را شستشو میدهد. با گذشت زمان، گل و لای موجود در قسمت بالادست مجسمه از بین میرود و مرکز ثقل مجسمه به سمت بالا منحرف میشود؛ در نهایت مجسمه وارونه میشود. بارها و بارها، مجسمه به سمت بالادست حرکت میکرد. همانطور که انتظار میرفت، این مجسمه سنگی در بالادست یافت شد.
به نظر میرسد این داستان گاو آهنین رودخانه زرد است --------------------------------------------
یادم نیست، مثل این از صاحب پست است؟ به بالا دوید، شبیه مجسمههای توی رودخانه است، نه؟
هنوز متوجه دلیلش نشدم! ! !