فاصله مورد نیاز بین مخازن NGN و لوله‌های نفتی زیرزمینی

2016-10-25View Original

Thread Content

از کارشناسان گرامی سؤال دارم، فاصله ایمن مخازن LNG با خطوط لوله نفت در زیر زمین چقدر است؟ در مقررات مربوطه چیزی پیدا نکردم.
Reply #22016-11-12
GB50183 مستقیماً وجود ندارد. ۱. می‌توان به جدول ۴.۱.۹ استاندارد GB50160 مراجعه کرد؛ برای مخازن LNG از الگوی مخازن هیدروکربن‌های مایع استفاده می‌شود و فاصله آن‌ها تا لوله‌های انتقال نفت ۳۰ متر است. اما به بند ۴.۱.۸ توجه کنید؛ خطوط انتقال نفت (خطوط لوله گاز) در منطقه کارخانه نباید عبور کنند. ۲. به استانداردهای طراحی کارخانه‌های مایع‌سازی گاز طبیعی اثر سردبیر گو از موسسه شان‌ران، (نسخه پیشنهادی برای دریافت نظرات)، جدول ۴.۰.۶، مراجعه کنید؛ فاصله مخزن LNG تا مخازن مایعات قابل اشتعال منطقه‌ای، ۵۰ متر است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.