مشکل کابل‌گذاری فیبر نوری از اتاق کابینت‌ها تا اتاق کنترل مرکزی

2016-10-25View Original

Thread Content

امروزه در طراحی‌ها، کابل‌های نوری میان اتاقک‌های ماشین‌آلات تا اتاق کنترل مرکزی معمولاً به صورت «یک روز یک زمین» انجام می‌شود؛ آیا استانداردهای طراحی خاصی برای این کار وجود دارد؟ ضمناً، آیا مشکلی نیست اگر طول کابل‌های نوری اضافی سیستم TPS3000 یکسان نباشد؟
Reply #22016-10-27
مقررات HG/T 20573 مقرر می‌کند که شبکه ارتباطی DCS باید دارای زمان پاسخگویی کوتاه، قابلیت اطمینان بالا و ساختار تکرارپذیر باشد. هدف از استفاده از یک کابل برای هر نقطه، افزایش قابلیت اطمینان و تأمین پشتوانه است؛ البته لازم نیست حتماً برای هر نقطه یک کابل استفاده شود. در شرایطی که امکان آن وجود ندارد (مثلاً در کارخانه‌هایی که کانال کابل‌کشی وجود ندارد)، می‌توان کابل‌ها را در کانال‌های مختلف نیز قرار داد. هرچه کابل نوری کوتاه‌تر باشد، بهتر است؛ معمولاً تفاوت در طول کابل منجر به تفاوت در داده‌ها نمی‌شود.
Reply #32016-10-28
در دستورالعمل‌های هانی، تفاوت فاصله پیشنهادی کمتر از ۵۰۰ متر است
Reply #42016-10-29
هدف از استفاده از یک کابل برای هر نقطه، افزایش قابلیت اطمینان و تأمین پشتوانه است؛ البته لازم نیست حتماً برای هر نقطه یک کابل استفاده شود. در شرایطی که امکان آن وجود ندارد (مثلاً در کارخانه‌هایی که کانال کابل‌کشی وجود ندارد)، می‌توان کابل‌ها را در کانال‌های مختلف نیز قرار داد. از این دیدگاه حمایت می‌کنم!
Reply #52016-10-29
در این صنعت، مفهوم کار دقیق و با کیفیت مستلزم رعایت استانداردهای دقیق است؛ این موضوع بیشتر به نوع صنعت و هزینه‌های اقتصادی بستگی دارد. الزامات سختگیرانه‌ای وجود ندارد، اما باید سیستم دارای دو منبع جایگزین باشد. ارتباط بین بخش‌های مختلف می‌تواند از طریق کابل‌های شبکه انجام شود؛ اگر فاصله بیشتر از ۳۵۰ متر باشد، استفاده از فیبر نوری توصیه می‌شود. این روش قابل اعتمادتر است، سرعت پاسخگویی بالاتری دارد و تأخیر کمتری ایجاد می‌کند؛ اما هزینه‌های آن نیز بالاتر است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.