چرا در شیرهای SDV و BDV از شیرهای پنوماتیک استفاده میشود؟ علاوه بر این، در این شیر پنوماتیک یک شیر الکترومغناطیسی نیز به عنوان کلید منبع هوا اضافه شده است؛ هدف از چنین طراحیای چیست؟ چرا از دریچه الکتریکی استفاده نمیشود؟ زمان پاسخگویی کافی نیست؟ نیروی محرکه بیش از حد است؟ جلوگیری از قطع برق در شرایط افراطی؟ پس شیر الکترومغناطیسی کوچک در مدار، از UPS تأمین انرژی میشود؟ امیدوارم کسی که متوجه است توضیح دهد.
این بر اساس الزامات فرآیندی و شرایط محیطی تعیین میشود. در دریچههای پنوماتیک، از دریچههای الکترومغناطیسی به عنوان کلید تغذیه هوا استفاده میشود تا کنترل خودکار (یا از راه دور) دریچه فراهم شود؛ زمان پاسخگویی آنها کوتاه است و میتوانند بر اساس الزامات فرآیند، در حالت قطع برق و هوا، خود را قفل کنند (باز یا بسته). دریچههای الکتریکی دارای زمان پاسخگویی بیشتری هستند و نیاز به منبع تغذیه دارند؛ در صورت قطع برق، در همان وضعیت باقی میمانند. اگر لازم باشد دریچه در حالت قطع برق در وضعیت بسته (یا باز) باقی بماند، باید یک منبع تغذیه اضطراری در نظر گرفته شود
دوباره با دقت نگاه کردم: آیا شیر SDV یک سیستم هماهنگسازی گاز-مایع است؟ و BDV یک دریچه پنوماتیکی است، تفاوت آنها چیست؟ چرا متفاوتند؟ در سؤال قبل، مدت زمان زیادی را صرف جستجوی اطلاعات کردم؛ مشخص شد که دریچههای SDV و BDV هر دو به شرایط کاری خود بستگی دارند. دریچههای SDV عمدتاً از گاز موجود در لوله به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند و این موضوع را به عنوان شرطی برای تعیین حالت باز/بسته دریچه در نظر میگیرند؛ این روش باعث میشود قابلیت اطمینان تصمیمات منطقی و زمان پاسخگویی دریچه تضمین شود. پس، در صورت وجود منبع تغذیه، آیا میتوان از فشار بالا یا پایین موجود در لوله به عنوان شرطی برای فعالسازی دریچه الکتریکی و ورود سیگنال برای آن استفاده کرد؟ یا فقط زمان باز و بسته شدن دریچه الکتریکی مطابق الزامات طراحی نیست؟ زیرا اگر بتوان از دریچههای الکتریکی استفاده کرد، مکانیزم عملکرد آن ساده بوده و قابلیت اطمینان عملکردی آن نیز بالاتر است. نمیدانم منطقی است یا نه؟