از همگی می‌خواهم راهنمایی کنند: برای جابجایی هوا با دبی ۳۰۰۰ متر مکعب در ساعت، در دماهای ۲۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد، به چه اندازه‌ای از احتراق‌کننده نیاز است؟ گرمایش با بخار انجام می‌شود، فشار هوا ۰.۳ MPa و فشار بخار نیز ۰.۳ MPa است. ضریب انتقال حرارت بین هوا و بخار چقدر است؟ سرعت جریان بین لوله‌ها معمولاً چقدر است؟
Reply #22016-10-28
پیشنهاد می‌شود مدیران سایت، پست‌های وجود دار در طبقه دوم را بررسی کنند؛ مشخص شده که همگی از این نوع پست‌های بی‌معنی و گیج‌کننده هستند. تذکراتی که مرتبط با موضوع نیستند، همگی خفیف هستند. . . . . برگردیم به موضوع اصلی: صاحب پست توضیحات کافی نداده و این موضوع می‌تواند باعث سوءتفاهم شود. اگر قرار باشد بخار آب اشباع‌شده با فشار ۰.۳ مگاپاسکال، هوای سرد با همین فشار را گرم کند، کار ساده خواهد بود. اگر تبدیل بخار آب به آب مایع نیازمند بازیابی نباشد، کافی است نوع عنصر انتقال حرارت مشخص شود تا بتوان ضریب انتقال حرارت را محاسبه کرد. سرعت جریان نیز متناظر با اجزای انتقال حرارت است. همچنین الزامات مربوط به مصرف انرژی مواد و غیره. . . . چرا گفته می‌شود که منبع سوءتفاهم، این جمله صاحب پست است که «ضریب تبادل حرارت بین گازها چقدر است»؟ این موضوع باعث تردید می‌شود که آیا قصد استفاده از بخار آب داغ برای گرم کردن هوا وجود دارد یا خیر؟ اطمینان از عدم تغییر فاز بخار آب؟ بنابراین، بدون توضیح دقیق، پاسخ دادن به سؤالات دشوار است. . .
Reply #32016-10-30
گرم‌کننده‌های هوا در نیروگاه‌ها دو نوع دارند؛ مرحله اول، گرم کردن توسط بخار و مرحله دوم، گرم کردن توسط گازهای خروجی است. برای انتقال حرارت با استفاده از بخار، علاوه بر محاسبات تئوری، باید از آزمایش‌های مدل‌سازی نیز استفاده کرد.
Reply #42016-11-01
متشکرم بابت پاسخ؛ استفاده از بخار اشباع کافی است. از آنجایی که از این شرایط کاری به ندرت استفاده می‌شود، می‌خواهم درباره مقدار ضریب انتقال حرارت و سرعت جریان سؤال کنم.
Reply #52016-11-02
بر اساس شرایط شما، به طور کلی استفاده از ضریب انتقال حرارت بین بخار و گاز در مقدار ۳۵ کیلوکالری/(متر مربع·ساعت·درجه سانتی‌گراد) مشکلی ندارد. در فشار ۰,۳ مگاپاسکال، دمای بخار مرطوب حدود ۱۳۴ درجه سانتی‌گراد است؛ بنابراین برای دماهای بین ۲۰ تا ۶۰ درجه، به حدود ۷۰ کیلوگرم بخار مرطوب در ساعت نیاز خواهد بود.
Reply #62019-03-25
۳۵ کیلوکالری/(متر مربع·ساعت·درجه سانتی‌گراد) = ۴۰ وات/متر مربع·درجه سانتی‌گراد؟
Reply #72019-05-18
اینترکویلرها نیز آب را از طریق شیرهای ضدآب خارج می‌کنند، درست است؟ بخار آب را می‌توان جدا کرد و بخشی دیگر از بخار را نیز از آب استخراج کرده تا برای عملکرد بهتر انتقال حرارت مورد استفاده قرار گیرد؛ دمای هوای گرم شما بسیار پایین است، با اقدامات ساده می‌توان این مشکل را برطرف کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.