حجم جریان هوا در موتور اصلی ۲۱۰۰۰ است و مساحت منطقه تمیز ۲۵۰ متر مربع می‌باشد. دستگاه ترکیبی فاقد بخش جداگانه برای خنک‌کردن و تبخیر رطوبت است؛ بنابراین از روش خنک‌کردن با دمای پایین ۷ درجه برای کاهش رطوبت استفاده می‌شود. میزان رطوبت مورد نیاز بین ۴۵ تا ۶۵ درصد و دما بین ۱۸ تا ۲۶ درجه است. روش خنک‌کردن با دمای پایین اکنون چندان مؤثر نیست و حتی باعث سرمازدگی فرد می‌شود؛ دمای رطوبت از ۸۵ به ۷۱ کاهش می‌یابد و سپس دیگر تغییری نمی‌کند. دمای آب خروجی چیلر مارپیچی ۸.۱ درجه و دمای آب ورودی ۱۰.۶ درجه است. دمای جعبه ماشین ۱۱ درجه، دمای هوای بازگشتی ۱۷ درجه و میانگین دمای اتاق در منطقه تمیز ۱۷ درجه است. بهره‌وری انرژی آب یخ‌زده به حداکثر رسیده است؛ رطوبت کاهش نمی‌یابد و دمای اتاق نیز پایین نمی‌آید. مشکل دقیقاً در کجاست؟ آیا آب ۷ درجه می‌تواند رطوبت را از بین ببرد؟
Reply #22016-10-28
در دماهای کمتر از ۱۵ درجه، قطرات آب موجود روی سطح تبخیرکن یخ می‌زنند و باعث کاهش کارایی خنک‌کننده می‌شوند
Reply #32016-12-25
در فضای گروه، بهتر است سیم‌پیچ گرمایش مجدد وجود داشته باشد تا دما دوباره افزایش یابد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.