مشکل اندازهگیری دما با ترموکوپل
Thread Content
استفاده از متر شبکه برای اندازهگیری مقدار MV دما در محل، تنها E(t,t1) است. t چه مقدار ناشناختهای است؟ t1 دمای محیطی در جعبه اتصالات محلی است. با استفاده از سیمهای جبرانی برای افزایش طول، تا اتاق کنترل، همچنین به دمای محیطی t2 در محل کابینت نیز توجه لازم است. روش محاسبه با استفاده از جدول درجهبندی الکترودها چیست؟E(t,0)=E(t,t1)+E(t1،0)
مقدار E(t,t1) با استفاده از متر شبکه اندازهگیری میشود، و مقدار E(t1،0) از جدولهای مربوطه برداشته میشود. پس از به دست آمدن این مقادیر، میتوان با مراجعه به جدولها، مقدار دمای t را نیز تعیین کرد. در مورد t2، دیگر معنایی ندارد؛ اگر بخواهیم از t2 استفاده کنیم، باید مقدار E(t,t2) را اندازهگیری کنیم. فرمول همان است، فقط کافی است t1 را با t2 جایگزین کنیم.