آزمایش فشاری شیر توپی شناور، کارفرما و کارخانه نتیجه را تأیید کردند; قبل از نصب، آزمایش فشار در محل انجام شد؛ دلیل نشت در صندلی شیر چیست؟
بررسیهای کارخانه ناقص بوده، بررسی به صورت صددرصد انجام نشده یا با دقت کافی انجام نگرفته است.
توپ شناور ۳۰۰ لیبر، در آزمایش فشار کارخانهیی موفق بود؛ چرا آزمایش فشار مشتری ناموفق بود؟
حلقه ضدنشت آسیب دیده است؛ با باز و بسته کردن مکرر دریچه، سطح گوی باعث خراشیدگی حلقه ضدنشت شده و آن را از بین برده است. این موضوع نشان میدهد که طراحی ساختار داخلی دریچه مناسب نیست؛ شاید در بار اول فشار کافی وجود داشته باشد، اما در بار دوم فشار کافی اعمال نشود. همچنین، کیفیت مواد تشکیلدهنده حلقه ضدنشت نیز پایین بوده و استانداردها را برآورده نمیکند. در کارخانه، تنها آزمایش سادهای برای بررسی عایقبندی هوایی انجام شده است؛ اما در زمان آزمایش در محل مصرف، آزمایشات کاملاً مطابق با استانداردها انجام میشود؛ فشار بالا اعمال شده و اجزای ضدنشت و صندلی دریچه آسیب میبینند.
این دلایل امکانپذیر نیستند: ۱. کارخانههای تولید قطعات درزبندی، تأمینکنندگانی هستند که مدتهاست آزمایش شدهاند و چنین محصولات جدیدی دارای مشکلاتی مانند عملکرد ضعیف نیستند; ۲. شرکتهای تولیدکننده واقعی دریچه، نه کارگاههای خانگی؛ ۱) دریچهها پیش از ارسال، با دقت بر اساس استانداردها مورد آزمایش قرار میگیرند، ۲) دستگاههای اندازهگیری فشار نیز مورد کالیبراسیون قرار میگیرند، ۳) معیارهای آزمایش نیز بالاتر از استانداردهاست.
من قبلاً هم مشکلات مشابهی داشتم؛ در آن زمان از یک شیر گویی شناور با وزن ۱۵۰ پوند استفاده میشد که در کارخانه در برابر فشار آزمایش شده و عملکرد خوبی داشت. ۲ ماه بعد، این شیر از طریق دریا به دست مشتری رسید، اما ۸۰ درصد از آنها نشت میکردند. در کارخانه، شیرها کاملاً در برابر فشار آزمایش شده و موفق به گذراندن آزمایشها شده بودند، اما وقتی به دست مشتری رسیدند، به طور مداوم گاز از آنها خارج میشد. پس از بررسی، مشخص شد که جنس حلقه ضدنشت سطح شیر دچار تغییر شکل شده است. مشتری خودش تمام حلقههای ضدنشت جدید را جایگزین کرد و در نهایت مشکل نشت برطرف شد. دلایل اصلی نشت در شیرهای گویی، عدم انتخاب مناسب مواد برای ساخت سطح شیر و آسیب دیدن قطعات ضدنشت هستند.
علاوه بر آنچه در طبقه ۶ گفته شد، آیا مشکلات حملونقل نیز دخیل هستند؟
اگر قبل از نصب عملکرد آن طبیعی بود، اما پس از نصب روی لوله نشت دارد، ممکن است به خاطر نصب صحیح نشده یا نصب ناکافی در آن ناحیه از لوله باشد که منجر به نشت جانبی شده است
منطقی است، ممکن است مشتری مواد اشتباهی انتخاب کرده باشد.