Thread Content
سوال این است که مخزن آمونیاک مایع با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب، برای سیستمهای خنککننده مبتنی بر جذب آمونیاک استفاده میشود. این مخزن به طور دورهای توسط کامیونهای حمل مایعات پر میشود و از لولههای چندجهته برای پر کردن آن استفاده میگردد؛ در نقطه اتصال لولهها، شیر قطع اضطراری وجود دارد. فشار درون مخزن ۱.۵ مگاپاسکال است؛ خروجی مخزن به سه کولر آمونیاک متصل است و در خروجی، یک شیر کلی وجود دارد. در ورودی کولرهای آمونیاک نیز یک شیر قطع وجود دارد. همچنین، در مخزن آمونیاک، شیر قطع اضطراری برای تخلیه مایع نیز تعبیه شده است؛ علاوه بر این، سیستم هشداردهنده سطح بالای مایع در مخزن نیز وجود دارد، اما سیستم اتصال ایمنی وجود ندارد. در خروجی نیز شیر قطع اضطراری وجود ندارد؛ آیا لازم است در خروجی نیز شیر قطع اضطراری اضافه شود؟
شیر قطع اضطراری، اگرچه اکنون نصب آن در مناطق مخزندار الزامی است. اما در منطقه تجهیزات، به منظور ایمنی، بهتر است که شیرهای قطع اضطراری دو ورودی نیز نصب شوند؛ افزودن یکی دیگر مشکلی ندارد.
آیا برای تخلیه مخزن آمونیاک، نیاز به افزودن شیر قطع اضطراری وجود دارد؟ ؟
در ورودی مخزن آمونیاک در واحد ما، شیر قطع اضطراری اضافه شده است و قابل کنترل از راه دور نیز میباشد.
آخرین بار، این پست توسط «هواگه» در تاریخ ۲۸-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۲۰:۵۲ ویرایش شد. لطفاً نمودار فرآیند کار را ترسیم کنید تا تحلیل دقیقتری انجام شود. علاوه بر این، در استانداردهای طراحی سردخانهها، برای مخازن آمونیا مایع الزامی برای نصب سیستم هشدار سطح بالای مایع یا شیر قطع اضطراری وجود ندارد؛ همچنین مقدار آمونیا موجود در مخزن نباید از ۴۰ تن فراتر رود. چگالی آمونیا مایع ۰٫۶۱۷ گرم بر سانتیمتر مکعب است و ضریب ذخیرهسازی آن ۰٫۸۵ محاسبه میشود؛ بنابراین ۱۰۰ متر مکعب معادل ۵۲٫۴۴۵ تن است. مقدار ذخیره شده توسط شما از این میزان فراتر رفته است.
بهتر است در خروجی مخزن آمونیاک نیز یک شیر قطع اضطراری نصب شود
آیا استانداردهای اجباری وجود دارد؟
بر اساس مقررات موقت مدیریت منابع خطرناک، دستورالعمل شماره ۴۰ سازمان نظارت بر ایمنی و همچنین سند شماره ۶۸ سازمان نظارت بر ایمنی (در مورد تجهیزات کلیدی مانند گازهای سمی، مایعات بسیار سمی و گازهای قابل اشتعال در منابع خطرناک، نصب دستگاههای قطع اضطراری الزامی است); (مطابق با الزامات دستورالعمل شماره ۴۰)، باید هشدارهای مربوط به سطح بالا و پایین مایع در مخازن، مطابق با استانداردها تنظیم شود؛ همچنین باید از سیستمهای قطع خودکار ورودی مخازن در صورت رسیدن سطح مایع به حد بسیار بالا، و همچنین سیستمهای متوقف کردن فرآیند انتقال مواد در صورت رسیدن سطح مایع به حد بسیار پایین، استفاده شود. سند شماره ۳۶۸ مدیر کل نظارت بر ایمنی)
نمیدانم آیا سیستم خنککننده آمونیاک شما یک سیستم چرخهبسته است که از کمپرسور آمونیاک برای خنککردن استفاده میکند یا خیر. (سیستم فعلی ما فاقد سیستم قطع اضطراری مرتبط است و ظرفیت ذخیرهسازی آن حدود ۲۰ تن است.) تنها یک هشدار مربوط به سطح بالای مایع وجود دارد؛ در صورت بالا رفتن سطح مایع، کمپرسور آمونیاک به طور خودکار قطع میشود. ما سیستم تخلیه نداریم؛ هنگامی که فشار بیش از حد میشود، شیر ایمنی فعال شده و گاز به سمت مشعل هدایت میشود. زیرا در کل سیستم، با کنترل میزان پر شدن آن، امکان بروز هشدار مربوط به سطح بالای مایع وجود ندارد.
با توجه به این فایل، بهتر است آن را تنظیم کنیم. **اداره کل نظارت بر ایمنی، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی: اطلاعیه درباره تقویت بیشتر مدیریت طراحی ایمنی در پروژههای ساخت مواد خطرناک، شماره اداره کل نظارت بر ایمنی سه [۲۰۱۳]، شماره ۷۶؛ (بیست و دو) در مخازن نگهداری مواد سمی، مخازن نگهداری مواد در دماهای پایین و مخازن فشاری، باید تجهیزات قطع اضطراری خودکار یا دستی برای کنترل جریان مواد وجود داشته باشد.
آیا کسی به من گفته است که پس از قطع اضطراری خروجی، چه باید با پمپ کرد و آیا ممکن است خراب شود؟
ما نیز از سیستم خنککردن با فشردهسازی آمونیاک استفاده میکنیم؛ خروجی مخزن آمونیاک به چندین خنککننده آمونیاک متصل است. فشار مورد نیاز برای رساندن آمونیاک به خنککنندهها، از طریق فشار خود مخزن تأمین میشود؛ هیچ پمپی وجود ندارد. بر اساس شرایط عملیاتی واقعی، چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد
در صورت کاهش بسیار زیاد سطح مایع، سیستم اتوماتیک دریچه خروجی را بسته و همزمان پمپ را متوقف میکند
سرعت رسیدن آن سیگنال چقدر است؟ فکر میکنم دریچهها نسبت به پمپها سریعتر به سیگنالها واکنش نشان میدهند
مانند ما، احتمالاً هشدار سطح بالای مایع وجود نخواهد داشت.
با توجه به این فایل، بهتر است آن را تنظیم کنیم