فناوری ایمنی برق در محلهای ساختوساز!
Thread Content
خلاصهای عالی از استانداردهای فنی ایمنی برق در محلهای ساختمانی JGJ46-2012! ۱. نکات فنی ایمنی مربوط به استفاده و نگهداری صندوقهای توزیع برق و صندوقهای کلید۱. تمام صندوقهای توزیع برق و صندوقهای کلید در محل پروژه باید تحت مسئولیت فردی متخصص (الکتریسین حرفهای) باشند؛ همچنین، تمام این صندوقها باید قفل داشته باشند و نام و کاربرد آنها مشخص شده، و علائمی برای تقسیم مسیرها روی آنها وجود داشته باشد. ۲. اپراتور جعبه کنترل باید روشهای صحیح استفاده از تجهیزات کنترلی را بداند؛ هنگامی که کار در محل ساختمان برای بیش از یک ساعت متوقف میشود، باید جعبه کنترل انرژی قطع شده و قفل گردد. ۳. در جعبههای توزیع برق و جعبههای کلید، نباید هیچ وسیلهی غیرضروری قرار داده شود و نباید سایر تجهیزات الکتریکی موقت به آنها متصل گردد؛ هنگام استفاده و تعویض فیوزها، باید از استانداردهای مشخص پیروی شود و استفاده از سیمهای مسی و موارد مشابه به عنوان جایگزین فیوز، کاملاً ممنوع است. ۴. تمام جعبههای توزیع برق و جعبههای کلید، باید هر ماه توسط الکتریسینهای حرفهای مورد بررسی و تعمیر قرار گیرند؛ الکتریسینها باید از لوازم محافظتی عایقبندیشده استفاده کنند و از ابزارهای عایقبندی شده برای کار با برق بهره ببرند؛ افراد غیرالکتریسین مجاز به وصل کردن خودسرانه سیمها و استفاده از تجهیزات برقی در محل پروژه نیستند. ۵. خطوط ورودی و خروجی صندوق توزیع برق نباید تحت فشارهای خارجی قرار گیرند؛ همچنین تماس آنها با قطعات تیز فلزی و مواد شیمیایی خورنده به شدت ممنوع است. ۲. نکات فنی ایمنی برای ژنراتورهای خودکار: ۱. در محلهای ساخت پلهای بزرگ، تونلها و محلهای تولید قطعات پیشساخته، باید منبع تأمین انرژی مستقلی وجود داشته باشد؛ تا در صورت قطع برق شبکه، از خسارات ناشی از آن و وقوع حوادث جلوگیری شود. ۲. سیستم تأمین و توزیع برق برای استفاده موقت در محل پروژه، باید از سیستم سهفاز پنجسیمی با نقطه خنثی متصل به زمین باشد؛ همچنین باید به صورت جداگانه طراحی شده و از خطوط برق خارجی جدا باشد، و هیچ اتصال الکتریکی بین آنها وجود نداشته باشد. منبع برق ژنراتورهای داخلی باید با منبع برق خطوط برق خارجی در ارتباط قرار نگیرد؛ کارکرد همزمان آنها ممنوع است. ژنراتورها باید دارای سیستمهای حفاظت در برابر کوتاهسویی و بار بیش از حد باشند. ۳. روی پنل کنترل ژنراتور، باید ولتمتر متناوب، آمپرمتر متناوب، متر توان فعال، کیلوواتساعتشمار، متر ضریب توان، فرکانسسنج و آمپرمتر مستقیم نصب شود. ۴. لولههای دودخالصکننده یونیتهای ژنراتور باید به بیرون از ساختمان منتهی شوند. نگهداری مخازن روغن در اتاق ژنراتور و اتاق کنترل توزیع برق، کاملاً ممنوع است. ۵. در سیستمهای تأمین انرژی غیرسهفاز پنجسیمی، پوسته فلزی تجهیزات الکتریکی باید متصل به زمین شود؛ مقاومت زمینگیری آن نباید بیشتر از ۴ اهم باشد. همچنین، نباید در یک سیستم تأمین انرژی، برخی از تجهیزات به زمین و برخی دیگر به صفر متصل باشند. سوم، نکات کلیدی فنی ایمنی ماشینآلات الکتریکی:
۱. در مورد جرثقیلهای برجی، تجهیزات مخلوطکن، آسانسورهای فضای باز، قالبهای لغزنده، دستگاههای بالابرنده مواد و سایر تجهیزاتی که نیاز به سیستم رعدگیری دارند، علاوه بر اتصال ایمن به زمین، پوسته فلزی ماشینآلات الکتریکی باید دارای اقدامات ایمنی قابل اعتماد برای اتصال به زمین یا سیستمهای اتصال موقت باشد؛ تا از باردار شدن پوسته فلزی ماشینآلات جلوگیری شود. در این صورت، جریان الکتریکی از طریق سیمهای اتصال به زمین به زیر زمین خواهد رفت و از وقوع حوادث برقگرفتگی برای انسانها جلوگیری خواهد شد.
۲. خطوط تأمین برق ماشینآلات الکتریکی باید مطابق با قوانین مربوط به استفاده از برق نصب شوند و نباید به صورت نامنظم و بدون دستورالعمل مناسب وصل شوند. ۳. برای خطوط بار ماشینآلات الکتریکی ساختمانی، باید از کابلهای نرم با روکش لاستیکی و هسته چندسیمی بدون اتصالات، متناسب با ظرفیت آنها، استفاده شود؛ در این کابلها، سیم سبز/زرد تنها میتواند در هر شرایطی به عنوان سیم صفر محافظ یا برای اتصال مجدد به زمین استفاده شود. ۴. در جعبه کنترل هر دستگاه مکانیکی الکتریکی، علاوه بر تجهیزات حفاظتی در برابر بار اضافی، قطع کوتاه و نشت الکتریسیته، باید یک کلید ایزوله نیز نصب شود. تا در صورت بروز حادثه، بتوان به سرعت منبع برق را قطع کرد. ۵. آسانسورهای مستقر در بیرون پلهای بزرگ، از نوع آسانسورهای دومنظوره برای حمل مسافران و بار هستند؛ باید جعبه کنترل جداگانهای برای آنها تعبیه شود و بهویژه باید کنترلهای محدودکننده قابل اعتماد و سیستمهای ارتباطی در آنها وجود داشته باشد. ۶. هنگام کار کردن جرثقیلهای برجی، باید فاصله ایمنی لازم را نسبت به خطوط برق هوایی یا سایر تجهیزات حفاظتی حفظ کرد. ۷. ماشینآلات الکتریکی قابل حرکت باید پیش از آن منبع تغذیهشان خاموش شود؛ نمیتوان ماشینآلات الکتریکی را در حالت روشن جابجا کرد. ۸. در صورت خرابی ماشینآلات الکتریکی، برق باید قطع شود تا تعمیرات انجام شود. همچنین، باید تابلوهای هشداری مانند «بستن قطع کردنی است» آویزان شود، یا فردی برای نگهبانی گماشته شود تا از بسته شدن تصادفی کلیدها جلوگیری شود. ۹. اپراتورهای ماشینآلات الکتریکی باید آگاهی خود را در زمینه ایمنی افزایش دهند و دستورالعملهای ایمنی مربوط به استفاده از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی را به طور کامل رعایت کنند. هنگام کار، باید از لباسهای کاری، کفشهای عایق و سایر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرد؛ همچنین، تمیز کردن دستگاههای الکتریکی با دست یا پارچههای مرطوب، یا آویزان کردن لباسها روی سیمهای برق، کاملاً ممنوع است. چهارم: نکات کلیدی فنی مربوط به ایمنی در استفاده از ابزارهای الکتریکی
۱. ابزارهای الکتریکی مورد استفاده در محلهای ساختمانی، معمولاً دستی هستند؛ مانند دریل برقی، دریل ارتعاشی، چکش برقی، تفنگ میخزن برقی، تراش برقی، دستگاه برش، گردوغبار و اره برقی دستی. این ابزارها بر اساس خواص عایقبندی و محافظت در برابر برقگرفتگی، به سه دسته تقسیم میشوند: ابزارهای دسته I، ابزارهای دسته II و ابزارهای دسته III. ۲. در مکانهای عمومی (با رطوبت هوا کمتر از ۷۵٪)، میتوان از ابزارهای برقی دستی دسته کاری یا دسته II استفاده کرد؛ نقاط اتصال پوسته فلزی آنها به سیم PE باید حداقل دو نقطه باشد. سیستم محافظت در برابر جریان رسوبی که جریان عملکرد استاندارد آن بیشتر از ۱۵ میلیآمپر نبوده و زمان عملکرد استاندارد آن کمتر از ۰.۱ ثانیه باشد. ۳. هنگام کار در مکانهای مرطوب یا روی سازههای فلزی، باید از ابزارهای الکتریکی دستی نوع II یا نوع III که توسط ترانسفورماتورهای ایزولاسیون ایمنی تغذیه میشوند، استفاده کرد؛ استفاده از ابزارهای الکتریکی دستی نوع I کاملاً ممنوع است. هنگام استفاده از ابزارهای الکتریکی دستی دسته II با پوشش فلزی، سایر بخشهای پوشش میتوانند به سیم PE متصل شوند و سیستم محافظت در برابر رسوب برق نیز تعبیه گردد. ۴. هنگام کار در فضاهای تنگ (مانند داخل بویلرها، محفظههای فلزی، کانالها و لولهها)، باید از ابزارهای الکتریکی دستی نوع III استفاده کرد که توسط ترانسفورماتورهای ایزولاسیون ایمنی تأمین انرژی میشوند. ۵. ابزارهای برقی دستی باید مجهز به جعبه کنترلی با کلید برق مخصوص و سوئیچ محافظ در برابر رسوب برق باشند؛ استفاده از یک کلید برای کنترل دو یا چند دستگاه ممنوع است و کلید برق آنها باید دارای سیستم کنترل دو قطبی باشد. پیش از استفاده از ابزارهای برقی دستی، باید بررسی شود که ظاهر دستگاه، دسته، سیمهای وصله، پلاگ و غیره آسیبی ندیدهاند و اتصالات صحیح هستند (برای جلوگیری از اتصال اشتباه سیمهای فاز و سیم زمین). ۶. در جعبه کنترل ابزارهای برقی دستی، باید از پریزها برای اتصالات استفاده شود؛ پریزها و سوکتها نباید دارای آسیب یا ترک باشند و عایقبندی آنها نیز باید مناسب باشد. در صورت مشاهده ترک در بدنه یا دسته ابزارهای برقی دستی، باید فوراً از استفاده از آنها خودداری کرد و آنها را تعویض نمود. ۷. سیم بار ابزارهای الکتریکی دستی باید از کابل نرم با هسته مسی و پوشش لاستیکی مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی تهیه شود و نباید دارای اتصالات باشد؛ قبل از استفاده، باید بدون بار بررسی شود و تنها پس از عملکرد صحیح میتوان از آن استفاده کرد. ۸. هنگام استفاده از ابزارهای برقی دستی، کارکنان باید کفشهای عایق و دستکشهای عایق بپوشند؛ همچنین باید دسته ابزار را در هنگام کار در دست بگیرند و از کابل برای کشیدن ابزار استفاده نکنند. ۹. ابزارهایی که برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفتهاند یا در معرض رطوبت بودهاند، پیش از استفاده باید توسط الکتریسین، مقدار مقاومت عایقبندی آنها بررسی شود تا مشخص شود آیا مطابق استانداردها هستند یا خیر. پنجم: نکات فنی مربوط به ایمنی لوازم روشنایی در محلهای ساختوساز
۱. در مکانهای عادی، از لوازم روشنایی با ولتاژ مشخص ۲۲۰ ولت استفاده میشود؛ اما در مکانهای خاص، باید از لوازم روشنایی با ولتاژ ایمن استفاده کرد. مثلاً در پروژههای تونلی، مکانهایی که دارای دمای بالا، گرد و غبار رسانا هستند، یا جایی که ارتفاع لامپها از سطح زمین کمتر از ۲.۴ متر است، ولتاژ منبع تغذیه نباید بیشتر از ۳۶ ولت باشد. در مکانهای مرطوب و آنجاهایی که دسترسی به اجزای الکتریکی آسان است، ولتاژ منبع تغذیه لوازم روشنایی نباید بیشتر از ۲۴ ولت باشد؛ در مکانهای بسیار مرطوب، روی سطوحی که رسانایی خوبی دارند، در داخل کورهها یا ظروف فلزی، ولتاژ منبع تغذیه لوازم روشنایی نباید بیشتر از ۱۲ ولت باشد. ۲. در لینکهای روشنایی موقت، باید از سیمهای عایقدار استفاده شود. برای خطوط روشنایی موقت، باید از سیمهای عایقدار استفاده شود؛ سیمهای خطوط موقت در فضاهای داخلی، باید بر روی تکیهگاههایی که ارتفاع آنها بیشتر از ۲ متر از سطح زمین باشد، نصب شوند؛ خطوط موقت در فضاهای خارجی نیز باید بر روی تکیهگاههایی که ارتفاع آنها بیشتر از ۲.۵ متر از سطح زمین باشد، نصب شوند. برای خطوط روشنایی جزئی، استفاده از سیمهای متنوع مجاز نیست و معمولاً باید از کابلهای نرم استفاده شود. ۳. در محیطهایی مانند حفرهها، کار در شب، سولههای کاری، محلهای نگهداری ابزار و مواد، انبارها، دفاتر، غذاخوریها، خوابگاهها و مکانهایی با نورپردازی ضعیف، باید از نورپردازی عمومی، نورپردازی موضعی یا ترکیبی استفاده شود. در یک محل کار، نباید تنها از روشنایی موضعی استفاده شود. ۴. در پروژههای ویژهای که پس از قطع برق نیاز به خروج فوری کارگران از محل وجود دارد، مانند کارهای ساختمانی در ارتفاعات شبانه یا پروژههای تونلی، لازم است چراغهای اضطراری با منبع تغذیه مستقل نصب شوند. ۵. برای برجهای اصلی و تجهیزات یا سازههای بلند مکانیکی که ممکن است در شب بر ایمنی پرواز هواپیماها و سایر وسایل نقلیه هوایی تأثیر بگذارند، مانند آسانسورهای خارجی جرثقیلهای برجی، باید در بالای آنها نورهای هشداردهنده قرمز رنگی نصب شود. ۶. در مکانهای عادی با رطوبت نرمال (≤۷۵٪)، میتوان از لامپهای روشنایی معمولی استفاده کرد. ۷. مکانهای مرطوب یا بسیار مرطوب (رطوبت نسبی > ۷۵٪)، جزو مکانهای پرخطر برای برقگرفتگی محسوب میشوند؛ بنابراین باید از لامپهای ضدآب با ساختار بسته یا لامپهای باسوکت ضدآب استفاده کرد. ۸. مکانهایی که حاوی مقدار زیادی گرد و غبار هستند اما خطر انفجار یا آتشسوزی ندارند، جزو مکانهای عادی برای قرار گرفتن در معرض جریان الکتریکی محسوب میشوند؛ بنابراین باید از لامپهای ضد گرد و غبار استفاده شود تا از تأثیر گرد و غبار بر عملکرد صحیح لامپ جلوگیری شود. ۹. مکانهایی که در معرض خطر انفجار و آتشسوزی هستند، همچنین مکانهایی با خطر برقگرفتگی نیز محسوب میشوند؛ بنابراین باید از لامپهای ضدانفجار بر اساس سطح خطر آن مکانها استفاده شود. ۱۰. در مکانهایی که لرزش شدیدی وجود دارد، باید از لامپهای ضدلرزش استفاده کرد. ۱۱. در مکانهایی که وجود مواد خورنده قوی مانند اسید و باز وجود دارد، باید از لامپهای مقاوم در برابر اسید و باز استفاده کرد. ۱۲. معمولاً ارتفاع لامپهای ۲۲۰ ولتی در فضای باز باید حداقل ۳ متر و در فضای بسته حداقل ۲.۴ متر باشد؛ ارتفاع نصب لامپهای ید-تنگستن و سایر لامپهای هالوژنید فلزی نیز بهتر است بالاتر از ۳ متر باشد. ۱۳. هر لامپ باید از طریق جعبه کنترل کلیدهای روشنایی، تغذیه و کنترل شود؛ همچنین باید دارای سیستمهای کاملی برای جداسازی منبع تغذیه، محافظت در برابر بار بیش از حد و قطعی مدار، و همچنین محافظت در برابر نشت الکتریسیته باشد. برای چراغهای خیابانی نیز باید برای هر چراغ، فیوز جداگانهای در نظر گرفته شود. کلیدهای مربوط به سیمهای فاز لامپها باید از طریق کلیدهای کنترلی کار کنند؛ نباید سیمها مستقیماً به لامپ وصل شوند. ۱۴. استفاده از پین برای اتصال سیمهای برق وارد شده به جعبه کنترل، کاملاً ممنوع است. ۱۵. لامپهای روشنایی پروژههای موقت باید توسط کلیدهای سیمی کنترل شوند و ارتفاع نصب آنها باید ۲ تا ۳ متر از سطح زمین باشد؛ در مناطق خوابکنندگی کارکنان، نصب کلیدهای کنار تخت ممنوع است. ششم، هشت نکته کلیدی در زمینه پروندههای فنی مربوط به استفاده ایمن از برق در محل ساختوساز: ۱. تمام اسناد مربوط به طراحی سازماندهی استفاده از برق در محل ساختوساز. ۲. اصلاح اسناد طراحی سازماندهی مصرف برق در محل پروژه. ۳. اسناد توضیحات فنی مربوط به استفاده از برق. ۴. فرم بررسی و تأیید پروژههای برق در محل ساختوساز. ۵. فرمهای آزمایش، بازرسی و سوابق تنظیم تجهیزات الکتریکی. ۶. جدول ثبت اندازهگیری مقاومت زمین، مقاومت عایقبندی و پارامترهای عملکرد سوئیچ حفاظت در برابر نشت جریان. ۷. جدول بازرسی/بررسی دورهای. ۸. سوابق کارهای نصب، بازرسی، تعمیر و حذف تجهیزات الکتریکی. هفتم، تحلیل علل حوادث برقگرفتگی:
(الف) کمبود دانش ایمنی الکتریکی و آگاهی کم نسبت به محافظت از خود.
(ب) نقض دستورالعملهای ایمنی در هنگام کار.
(ج) عدم استفاده از سیستم حفاظتی «TN-S».
(د) نصب نامناسب تجهیزات الکتریکی.
(هـ) عدم انجام بازرسیها و تعمیرات لازم بر روی تجهیزات الکتریکی.
(و) عوامل تصادفی – پایان——