درباره مسائل طراحی مخزن آب تجمعی

2016-11-01View Original

Thread Content

مخزن بازیابی آب تغلیظ‌شده ۲ متر مکعبی، که دارای فضای گازی است، آیا در محدوده اعمال مقررات مربوط به مخازن قرار می‌گیرد؟
Reply #22016-11-01
نمی‌توان فهمید؛ فشار طراحی، فشار کاری، حجم فضای گازی هم وجود ندارد، پس نمی‌شود قضاوت کرد.
Reply #32016-11-01
معمولاً یک ورودی همواره باز و یک ورودی سرریز تعبیه می‌شود، طبق طراحی مخازن فشار متوسط...
Reply #42016-11-01
دما ۸۵ درجه سانتی‌گراد، حجم فاز گازی بیشتر از ۰٫۰۳ متر مکعب است؛ آیا اگر فشار بیشتر از ۰٫۱ مگاپاسکال باشد، قطعاً تحت قوانین مربوط به مخازن قرار می‌گیرد؟
Reply #52016-11-03
آیا مخزن ذوب‌شدگی نیاز به بسته بودن دارد؟ می‌توان از کلاس گذشت.
Reply #62016-11-03
اما فشار کاری حدود ۰.۱ مگاپاسکال است و فضای گازی زیادی وجود دارد؛ امیدوارم مستنداتی مربوط به نوع تغییرات شیمیایی ارائه شود
Reply #72016-11-16
باید طوری طراحی شود که به کلاس تبدیل نشود. آن دسته خودشان مشکل درست می‌کنند. یک لوله بلند که به جو متصل است در نظر بگیرید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.