HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

بحث درباره افزایش نامعقول دما توسط الکتروترمومترهای نوع K

2016-11-01View Original

Thread Content

سلام همگی، اخیراً روی یک دستگاه با چنین مشکلی روبرو شدم: دمای محیطی ۴۰ درجه است، اما دستگاه کنترلی دما را حدود ۱۲۰ درجه نشان می‌دهد. سیگنال آنالوگ از طریق Const316 به دستگاه کنترلی ارسال می‌شود و کانال کارایی خوبی دارد؛ همچنین با استفاده از 316، سیگنال ترموکپل اندازه‌گیری شده و دما حدود ۴۰ درجه است، یعنی وضعیت طبیعی است. اما پس از برقراری مجدد اتصال ترموکپل، دستگاه کنترلی همچنان دما را ۱۲۰ درجه نشان می‌دهد. با تعویض یک ترموکپل، سیگنال دما به حالت عادی بازگشت. بنابراین، آن را «خرابی ترموکوپل» تشخیص داده‌اند. پس سؤال این است که دلیل خرابی این ترموکوپل چیست؟ در شرایط عادی، اگر وصلات نامناسب باشند یا هسته فرعی خراب شود، پتانسیل باید کمتر از مقدار واقعی باشد، یا دچار نوسانات شود، یا مسیر سیم‌کشی قطع شود. اما آنچه در این ترموکوپل رخ می‌دهد، واقعاً افزایش پتانسیل الکتریکی است. اگر در نقطه اندازه‌گیری مزاحمت وجود داشته باشد، سیگنال نیز باید به بالا و پایین نوسان کند؛ یا به عبارت دیگر، این پدیده حتی پس از تعویض الکتروترموکوپل نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین، گمان می‌کنم که اتصال هسته الکتروترمیک به پوشش آن باعث تغییر در توانایی انتشار الکترون‌ها شده و ولتاژ تماس الکتروترمیک افزایش یافته است؛ در نتیجه دمای اندازه‌گیری‌شده بالاتر از حد واقعی است. نمی‌دانم آیا شماها هم با چنین مشکلی روبرو شده‌اید یا نه؟ آیا دلیل، همین چیزی است که من درباره‌اش شک دارم؟ دلایل دیگری هم وجود دارد؟ امیدوارم راهنمایی‌تان را ارائه دهید، متشکرم!
Reply #22016-11-01
اگر تماس بین عنصر اندازه‌گیری دمای الکتروترموکپل و لوله محافظ باعث افزایش پتانسیل الکتریکی شود، پس الکتروترموکپل‌های نوع جعبه‌ای چه فایده‌ای دارند؟! بنابراین فکر می‌کنم در این الکتروترموکپل خراب، یک روح کوچک زندگی می‌کند که عمداً شما را آزار می‌دهد:lol:lol
Reply #32016-11-01
عجیب است، آیا دمای خارج از دستگاه تأثیری دارد؟ در غیر این صورت، دلیلی وجود ندارد که این عدد ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد نشان داده شود. اگر مسیر قطع شود، مقدار پتانسیل اصلاً وجود نخواهد داشت.
Reply #42016-11-02
شما بیش از حد فکر می‌کنید؛ دما بالاتر از حد معمول است، که فقط نشان می‌دهد ولتاژ الکتریکی در دو انتها بیشتر از قبل است. در مورد دلیل این افزایش، تنها می‌توان گفت که سنسور مشکل دارد
Reply #52016-11-02
لطفاً مقدار مقاومت عایق بین سیم‌ها و پوسته محافظ را اندازه‌گیری کنید؛ همچنین می‌توانید مقدار مقاومت عایق بین قطب مثبت یا منفی سیم‌ها و پوسته محافظ را نیز اندازه‌گیری کنید. احتمالاً مقاومت عایق کاهش یافته است.
Reply #62016-11-15
من هم تعجب می‌کنم که چرا مقدار طبیعی اندازه‌گیری شده است. دماسنج الکتریکی فر سخت‌کننده فولاد؛ دمای اطراف آن ۴۰ درجه است و این نقطه، نقطه مرکزی است؛ بنابراین می‌توان گفت که این مقدار، مقدار واقعی اندازه‌گیری‌شده است.
Reply #72016-11-15
من هم چون دلیلش را متوجه نشدم، برای بحث با همگی آمده‌ام.
Reply #82016-11-15
آره، نکته عجیب اینجاست که دمای آن بالا رفته است. اگر مسیر مستقیم باشد، کار ساده است. در یک نگاه متوجه می‌شوم. دمای خارج از دستگاه حدود ۴۰ درجه است و در اطراف آن تعداد زیادی الکتروترمومتر وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان دمای محیط را تعیین کرد.
Reply #92016-11-15
پس، سؤال این است: ۱. خود ترموکوپل دارای حسگر نیست، بنابراین احتمال وجود حسگر در خود ترموکوپل رد می‌شود; ۲. اگر مشکل از کانال کنترل‌کننده باشد، هر دو روش یعنی شبیه‌سازی دما با ژنراتور سیگنال و استفاده از یک الکتروترموکوپل جدید، نشان می‌دهند که این کانال سالم است ; ۳. این الکتروترمومتر معیوب را به یک کانال دیگر منتقل کنید؛ در آن نقطه اندازه‌گیری نیز همچنان حدود ۱۲۰ درجه نشان داده می‌شود.
Reply #102016-11-15
این همان ایده بود و من هم تصمیم گرفتم حدسم را بررسی کنم. متأسفانه شاگرد کوچک، الکتروترمومتر را به طور تصادفی در محل زباله‌ها انداخت؛ وقتی دوباره به دنبالش گشت، دیگر پیدایش نشد. این پدیده عجیب نیز به یک معما حل‌نشده تبدیل شد.
Reply #112016-11-15
مشکل مواد ترموکپل، وجود ناخالصی‌های زیاد در سیم‌های آن

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.