شرکت از سیستم دو مسیره ۲۰ کیلوولت برای تأمین برق استفاده می‌کند؛ آیا یکی برای استفاده و دیگری به عنوان پشتیبان است، یا هر دو قابل استفاده هستند؟

2016-11-02View Original

Thread Content

شرکت از طریق دو مسیر، با ولتاژ ۲۰ کیلوولت، برق تأمین می‌کند؛ آیا این دو مسیر همزمان قابل استفاده هستند یا فقط یکی از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ به نظر من، فقط یکی از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ظاهراً شرکت تأمین‌کننده برق اجازه استفاده همزمان از هر دو مسیر را نمی‌دهد. منبع برق ذخیره نیز تنها می‌تواند به عنوان منبع برق برای تأمین بارهای درجه دوم مورد استفاده قرار گیرد.
Reply #22016-11-02
بله، برای همین می‌خواستم بپرسم آیا گزینه‌ای وجود دارد که همه چیز فعال باشد؛ در واقع مسئله پرداخت هزینه بر اساس ظرفیت طراحی‌شده است.
Reply #32016-11-02
آخرین بار توسط «الکتریکال شیائوتو» در تاریخ ۲-۱۱-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۲۲ ویرایش شد. می‌توان از همه آن‌ها به طور همزمان استفاده کرد، اما ظرفیت هر دستگاه نباید بیشتر از ۴۵٪ از ظرفیت مشخص شده باشد
Reply #42016-11-02
شرکت برق موافقت کرده، همگی هفت یا هشت سال است که به صورت همزمان کار می‌کنند
Reply #52016-11-02
۱. می‌توانند به صورت موازی کار کنند؛ هر یک از آن‌ها بخشی از بار را تحمل می‌کنند و در بین آن‌ها یک اتصال مادری قرار دارد. ۲. کافی است بین دو کلید ورودی و کلید اتصال مادر، دو مسیر بسته وجود داشته باشد؛ به این ترتیب قابلیت اطمینان تأمین برق بالاتر خواهد بود.
۳. وجود سیستمی برای قطع منابع برق غیر آتش‌نشانی؛ هنگام بسته بودن کلید اتصال مادر، تنها بارهای درجه یک و دو مربوط به خط دیگر تأمین می‌شوند و تمام بارها تأمین نمی‌گردند.
۴. این موضوع مربوط به هزینه‌های تأمین برق با قابلیت اطمینان بالا است؛ این هزینه‌ها در هر منطقه متفاوت است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.