Thread Content
نگهداری ترانسفورماتور: ۱. برای حفظ عملکرد عایقبندی ژنراتور ولتاژ بالا و روغن عایق موجود در داخل آن، به طور کلی نباید پنجرههای مشاهده را به طور تصادفی باز کرد یا پیچهای محکمکننده اطراف آنها را شل کرد؛ تا از جذب رطوبت یا ورود گرد و غبار که منجر به کاهش عملکرد عایقبندی میشود، جلوگیری شود. ۲. هنگامی که نیاز به تعویض روغن جدید وجود دارد، باید از کمک ادارات مربوط به برق در منطقه استفاده کرد؛ عملکرد روغن جدید بررسی شده و باید استحکام عایقبندی آن حداقل ۲۵۰۰۰ ولت بر ۲.۵ میلیمتر باشد ; همچنین، استحکام عایقبندی روغن در داخل سر ماشین باید بالاتر از ۳۰۰۰۰ ولت/۲.۵ میلیمتر باشد. ۳. هنگام نصب یا تعویض لامپهای رکتیفایر فشار بالا یا لولههای ایکس-ری، برای جلوگیری از کاهش عملکرد عایقبندی روغن عایق، لازم است سطح خارجی لامپهای رکتیفایر یا لولههای ایکس-ری با پارچهای خشک و آغشته به اتر تمیز شود. ۴. در حین کار، باید مرتب هنگام تاباندن نور، به صداهای غیرطبیعی موجود در بخش ژنراتور ولتاژ بالا گوش داد؛ اگر صداهایی مانند جیرجیر یا تقتق شنیده شد، باید فوراً استفاده از آن را متوقف کرد، علت آن را پیدا کرده و پس از رفع مشکل، دوباره از آن استفاده کرد. ۵. ولتاژ فیلامنت لامپهای رکتیفایر با ولتاژ بالا نیازی به اندازهگیری مداوم ندارد، اما در صورت تغییرات قابل توجه در شرایط منبع تغذیه یا پس از گذشت مدتی، میتوان آن را دوباره اندازهگیری کرد تا اطمینان حاصل شود که دادههای مربوط به گرمایش فیلامنت مطابق استانداردهاست و تعادل خروجی چهار لامپ حفظ میشود. ۶. اگر کف اتاق اشعه ایکس از تخته چوبی نیست، بهتر است ژنراتور ولتاژ بالا روی یک پایه چوبی مخصوص قرار داده شود تا از رطوبت جلوگیری شود. ۷. هنگام بررسی هر یک از قطعات داخلی ژنراتور ولتاژ بالا، باید ابتدا سیمهای مربوط به مرحله اولیه ولتاژ بالا جدا شوند. بررسی هر قطعهای تحت فشار بالا کاملاً ممنوع است ; همچنین، برداشتن قطعات با فشار بالا یا قطعات داخل سر دستگاه از جعبه برای انجام آزمایشهای فشار بالا، کاملاً ممنوع است. ۸. ژنراتورهای ولتاژ بالایی که از نوع رکتیفیکاسیون کامل هستند، پس از قطع برق نیز دارای بار الکتریستاتیکی میباشند؛ بنابراین در صورت تماس با قطعات با ولتاژ بالا، رسانش الکتریکی لحظهای رخ خواهد داد. از این رو، پس از قطع برق، باید چند دقیقه صبر کرد تا بار الکتریکی به تدریج از بین برود و سپس میتوان به آنها دست زد و آنها را بررسی کرد. در صورت وجود خازنهای با ولتاژ بالا، ابتدا باید آنها را تخلیه کرد! دوباره بررسی میشود. ۹. در پریز ولتاژ بالای ژنراتور ولتاژ بالا، باید از وازلین خشکشده یا روغن عایق استفاده شود تا از رسیدن الکتریسیته به فاصلههای هوایی جلوگیری شود. اما در صورت کار مداوم برای مدت طولانی یا داشتن دمای اتاق بالا، وازلین یا روغن عایق به دلیل گرما منبسط شده و از آن خارج میشود. در چنین شرایطی، باید پریز را خارج کرد، وازلین یا روغن عایق موجود را کاملاً تمیز کرد، سپس آن را با اتر خشک کرد و دوباره وازلین خشکشده روی آن بمالید یا روغن عایق را دوباره در آن ریخت تا بتوان از آن استفاده کرد. ۱۰. ژنراتور ولتاژ بالا یا سری ماشین باید دارای سیم زمین مناسبی باشد؛ باید به طور مداوم با امپرمتر، اتصال بین پوسته آن، پوسته کنسول کنترل و سیم زمین خارجی بررسی شود و پیچهای زمین نیز محکم شوند. ۱۱. از آنجایی که درون سر دستگاه ترکیبی لوله اشعه ایکس قرار دارد، باید تا حد امکان از لرزش یا برخورد جلوگیری شود. هنگام حرکت صفحه فلورسنت فرابردار یا بازوهای افقی ستون، نباید فشار زیادی وارد شود و سرعت حرکت نیز نباید بیش از حد باشد تا از لرزش لوله ایکس جلوگیری شود. ۱۲. لولههای اشعه ایکس موجود در دستگاههای ترکیبی، معمولاً دارای توان کمتری هستند؛ همچنین بدنه آنها کوچک است و مقدار روغن موجود در آنها نیز کم است، بنابراین توان خنککنندگی آنها ضعیف است. در نتیجه، هنگام استفاده باید به دقت از مشخصات استفاده از لولههای اشعه ایکس پیروی کرد و همواره به وضعیت خنکشدن دستگاه توجه کرد ; نباید ساعات کاری پیوسته بیش از حد باشد تا از گرم شدن بیش از حد سطح آنود لوله اشعه ایکس و ذوب شدن آن و ایجاد خسارت، یا کاهش استحکام عایقبندی به دلیل گرم شدن روغن و در نتیجه آسیب دیدن قطعات با ولتاژ بالا، جلوگیری شود. در تابستان، هنگامی که دمای اتاق بالا است، میتوان از پنکههای برقی معمولی برای کمک به خنک شدن بخش موتور استفاده کرد. ۱۳. باید مرتب پنجره جلوی دستگاه را بررسی کرد؛ در صورت وجود حبابها، باید آنها به سرعت خارج شوند، و در صورت نشت یا ریختن روغن، باید فوراً اقدامات لازم انجام شود. نگهداری کابلهای ولتاژ بالا: ۱. سطح کابلهای ولتاژ بالا باید تمیز نگه داشته شود؛ هرگونه مواجهه با رطوبت، سرما، گرما یا فشار ممنوع است. خیس شدن کابل باعث نفوذ رطوبت به داخل آن میشود، که این امر عایقبندی را تضعیف کرده و باعث میشود به راحتی از بین برود ; یخزدگی باعث میشود لایه سخت ژلاتینی به راحتی ترک بخورد و الکتریسیته آزاد شود ; گرما باعث میشود که آن رطوبت جذب کرده و منبسط شده و تغییر شکل دهد ; فشار، لایه شبکه فلزی و لایه محافظ را از بین میبرد. ۲. برای جلوگیری از خوردگی کابلهای با ولتاژ بالا توسط روغن عایق، باید از آن استفاده شود؛ زیرا روغن عایق اثر خورندگی قویای بر لاستیک دارد. ۳. از خم شدن بیش از حد کابلهای ولتاژ بالا جلوگیری کنید. در صورت خم شدن بیش از حد، بار الکتریکی خازنی که بین سیم مرکزی و تور فلزی در نقطه خم شدن ایجاد میشود، متمرکز میگردد؛ در نتیجه، این نقطه به راحتی میتواند تحت تأثیر ولتاژ بالا آسیب ببیند. ۴. ماده پرکننده موجود در پلاگ کابلهای ولتاژ بالا، معمولاً از ترکیب رزین، قیر و روغن عایق پارافینی ساخته میشود؛ این ماده در انتهای لوله اشعه ایکس به دلیل گرما ذوب شده و جاری میشود، بنابراین باید به طور مداوم بررسی شود و در صورت وجود چنین وضعیتی، باید فوراً اقدامات لازم انجام گیرد. ۵. پوشش لوله ایکسری، از طریق لایه شبکه فلزی کابل ولتاژ بالا به زمین متصل میشود؛ باید مرتب بررسی کرد که حلقههای محکمکننده در دو انتهای کابل، به خوبی به لوله ایکسری و ژنراتور ولتاژ بالا متصل هستند یا خیر. در صورت شنیدن صدای تخلیه الکتریستاتیکی در هنگام وجود ولتاژ بالا، باید ابتدا این ناحیه را بررسی کرد. ۶. در صورت وجود نشانههایی از خرابی الکتریکی در پریز ولتاژ بالا، در موارد خفیف میتوان سیم مرکزی را با چاقو تمیز کرد و دوباره استفاده کرد؛ اما در موارد شدید، لازم است پریز جدیدی خریداری شود. پینوشت: مطالب فوق از حساب عمومی «حلقه ترانسفورماتور» گرفته شده است