دستگاه سیمنز S7-200 موجود در کارخانه ما دارای امکان ارتباط 485 است؛ این ارتباط از طریق پینهای ۳ و ۸ پورت شماره ۰ به سیستم کنترلی دانشگاه ججیانگ برقرار میشود و ارتباط به خوبی صورت میگیرد. اما به دلیل فاصله زیاد، اکنون یک رابط کاربری اضافه شده است؛ رابط کاربری مورد استفاده از نوع Stepco 4532TE است. وصل کردن آن به خط 485 موجود، باعث بروز مشکل در ارتباط میشود؛ همچنین وصل کردن آن از طریق پینهای ۳ و ۸ پورت شماره ۱ PLC نیز منجر به برقراری ارتباط نمیشود. مشکل از PLC است یا رابط کاربری به درستی تنظیم نشده است؟
پورت ۰ میتواند هم به عنوان ایستگاه مرکزی MODBUS RTU و هم به عنوان ایستگاه فرعی عمل کند. پورت ۱ فقط میتواند به عنوان ایستگاه اصلی عمل کند. این تفاوت اصلی بین دو پورت است؛ بنابراین، صفحه نمایش لمسی باید به عنوان ایستگاه فرعی تنظیم شود. پورتهای ۲۰۰، عدد ۳ و ۸ هستند؛ پس کابلکشی پورتهای صفحه نمایش لمسی شما چطور است؟
صفحه نمایش لمسی من ۶ پینه و با قیمت ۱ واحد است؛ علاوه بر آن، یک پین ۵ پینه نیز وجود دارد که مربوط به سیگنال و زمین است
فکر کنم بتوان آن را با سیم سیگنال به DCS متصل کرد، ما اینجا همینطور متصل میکنیم
اولاً: پینهای شماره ۳ و ۸ پورت ۱ PLC به رابط کاربری متصل میشوند. از آنجایی که ارتباط با DCS به خوبی برقرار است، نشان میدهد که برنامههای ارتباطات داخلی PLC و آدرسهای متغیرها به درستی تنظیم شدهاند؛ بنابراین مشکلی از سوی PLC وجود ندارد. لطفاً بررسی کنید که آدرس صفحه لمسی درست باشد و آیا تنظیمات داخلی صفحه لمسی با آدرسهای ارتباطی متغیرها همخوانی دارد یا خیر