نقطه صفر دروازه کنترلی با بسته شدن توسط گاز در جای درست قرار ندارد، آیا می‌توان فاصله بین اجرای‌کننده و میله دروازه را افزایش داد؟

2016-11-04View Original

Thread Content

نقطه صفر دروازه تنظیمی بازدارنده هوایی در جای درست قرار ندارد، آیا می‌توان فاصله بین اجراکننده و میله دروازه را افزایش داد؟ آیا انجام این کار ممکن است؟
Reply #22016-11-04
محکم بسته نمی‌شود؟ پارامترهای طراحی و شرایط عملیاتی واقعی را بررسی کنید؛ اگر تفاوت فشار هنگام بسته بودن دریچه افزایش یابد، یعنی نیروی فنر کافی نیست. راه‌حل شما فقط مشکل نقطه صفر را حل کرده است؛ وقتی دریچه کاملاً باز باشد چه خواهد شد؟ آیا نیروی سر غشایی یا سیلندر همچنان کافی خواهد بود؟
Reply #32016-11-04
شیر قطع هوا، موقعیت صفر درست نیست؛ به نظر من، این بدان معناست که نمی‌توان آن را کاملاً باز نگه داشت. یعنی وقتی سیگنال ۴ میلی‌آمپر است، میله شیر به طور کامل بالا نمی‌رود. در چنین مواقعی، روش معمول برای حل این مشکل، استفاده از پیچ‌گوشتی برای پیچاندن میله شیر به سمت بالا است. سپس بررسی کنید که در مقدار ۲۰ میلی‌آمپر، آیا شیر می‌تواند کاملاً بسته شود یا خیر؛ اگر بتواند کاملاً بسته شود، این کافی است. اگر شیر نتواند کاملاً بسته شود و میله شیر تا انتها به پایین نرسیده باشد، در این صورت همان روش را اجرا کنید؛ یعنی با پیچ‌گوشتی، میله شیر را کمی به سمت پایین بچرخانید. برای اطمینان از عملکرد صحیح، معمولاً میله شیر را در حالتی که کاملاً بسته نشده است می‌چرخانند؛ در غیر این صورت چرخاندن آن دشوار خواهد بود. سپس وضعیت شیر را بررسی کنید.
Reply #42016-11-04
شما می‌توانید در حالت بدون بار، امتحان کنید که آیا می‌توان آن را بست، اگر بسته شد، یعنی تفاوت فشار خیلی زیاد است، انتخاب نوع دریچه مشکل‌دار است یا چیزی در داخل دریچه مانع باز شدن آن شده است; اگر همچنان نتوان آن را بست، مشکل از شیر است؛ می‌توان فاصله بین میله شیر و دستگاه کنترلی را افزایش داد تا بررسی شود. همچنین ممکن است مشکل از پوزیشنر باشد؛ در این صورت باید پوزیشنر را دوباره تنظیم کرد.
Reply #52016-11-04
می‌شود، طول میله شیر قابل تنظیم است. ابتدا بررسی کنید که آیا واقعاً به خوبی بسته نمی‌شود یا خیر؛ دلایل دیگری مانند فشار منبع گاز یا دقت نبودن مقیاس وجود ندارد
Reply #62016-11-06
اول باید مطمئن شوید که واقعاً چیزی در داخل شیر گیر نکرده است
Reply #72016-11-06
یک پدیده، N علت {:3_55:}
Reply #82016-12-18
بهتر است بررسی کنید؛ این مشکل راحت قابل حل است، نکته کلیدی این است که علت آن را پیدا کنیم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.