سطحسنج راداری 5400 در حالت خالی، مقدار 0.39M را نشان میدهد و خروجی آن 8MA است.
Thread Content
دوستان عزیز در این فروم، آیا کسی تجربه استفاده از سنج سطح راداری مدل ۵۴۰۰ را دارد که هنگام خالی بودن مخزن، مقدار نشان داده شده ۰.۳۹ متر و خروجی آنالوگ ۸ میلیآمپر باشد؟ چگونه میتوان آن را به حالت عادی درآورد؟ مخزن در بسته است و دریچه بازرسی آن را باز کردهام و مطمئن شدم که خالی است و هیچ چیزی درون آن نیست. اما در سر جدول نشان داده میشود که وجود دارد. خیلی گیجکننده است. ارتفاع مخزن را بررسی کردم، تنظیمات محدوده نیز درست هستند؛ همچنین برق آن را قطع کردم اما مشکل حل نشد.دوم، در فاصله ۰.۳۹ متری از کف مخزن، موانعی مانند همزن یا سیمپیچها وجود دارد؛ این موضوع پیچیده بوده و حل آن دشوار است و نیاز به کمک متخصصان دارد، مگر اینکه از اندازهگیری این فاصله صرفنظر کنید.
سوم، مقدار فیلترینگ بسیار پایین است؛ میتوان از مقدار ۴۷۵ یا با استفاده از نرمافزار، مقدار فیلترینگ را بهطور مناسب افزایش داد