فرستنده فشار روزمونت ۳۰۵۱

2016-11-14View Original

Thread Content

من یک فرستنده فشار روزمونت ۳۰۵۱ دارم که پس از نصب به خوبی کار می‌کرد، اما پس از مدتی متوجه شدم که در حالت بدون فشار، خروجی آن ۲۲ میلی‌آمپر است. سپس یک فرستنده فشار هم‌مدل دیگر جایگزین آن شد که در ابتدا نیز خوب کار می‌کرد، اما پس از مدتی دوباره همان مشکل خروجی ۲۲ میلی‌آمپر در حالت بدون فشار پیش آمد. در نهایت همه چیز را بررسی کردیم؛ محفظه فشاری آسیبی نداشت و ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت نرمال بود. با استفاده از دستگاه کنترل هارت وارد سیستم شدیم و ارتباط نیز به خوبی برقرار بود، اما در بخش متغیرهای فرآیندی دستگاه، فشار داخلی به وضوح ۰ نشان داده می‌شد، در حالی که خروجی داخلی همچنان ۲۲ میلی‌آمپر بود. آیا کسی از شما با چنین مشکلی مواجه شده است؟ علت آن چیست و راه‌حلی برای آن وجود دارد؟
Reply #22016-11-14
می‌توانید از طریق منوی تشخیص، ببینید آیا هشدارهای خرابی وجود دارد یا نه
Reply #32016-11-14
چه محیطی را اندازه‌گیری می‌کنیم؟ محدوده اندازه‌گیری دستگاه چقدر است؟ مقدار معمولی چقدر است؟ آیا مرتب از محدوده استفاده فراتر می‌شود؟ یا مشکل در انتخاب نوع آن وجود دارد؟
Reply #42016-11-14
سعی کنید برخی از هشدارها را غیرفعال کنید و ببینید آیا مقدار خروجی ۴ میلی‌آمپر است یا کمتر از مقدار هشدار تنظیم‌شده در دستگاه
Reply #52016-11-14
معمولاً مشکلات بیشتری در تنظیمات گزارش دادن به پلیس وجود دارد
Reply #62016-11-14
اگر کابل دچار مشکل شده، کافی است آن را تعویض کنیم. از آنجایی که HART یک سیگنال ترکیبی دیجیتال-آنالوگ است، نمایشگر رابط ارتباطی اطلاعات صحیحی را نشان می‌دهد، اما به دلیل وجود پدیده خازنی در کابل، جریان مدار دچار اختلال می‌شود.
Reply #72016-11-14
محیط اندازه‌گیری چیست؟ آیا یک فشارسنج معمولی است یا نوعی فشارسنج با مخزن انتقال سیگنال؟ بهتر است مدل آن را نیز ارائه دهید. لطفاً به نمایشگر دستگاه توجه کنید و آنچه را که نمایش می‌دهد برایم بفرستید؛ اگر تمام اطلاعات نمایشگر را در اختیارم قرار دهید، فکر می‌کنم بتوانم پاسخ مناسبی برای شما ارائه دهم
Reply #82016-11-14
علاوه بر این، خروجی دقیق این ساعت احتمالاً ۲۲ میلی‌آمپر نیست؛ آیا می‌تواند ۲۱.۷۵ باشد؟ به نظر می‌رسد این مشکل ناشی از خرابی سخت‌افزاری است
Reply #92016-11-15
اگر خروجی دستگاه ۲۲ میلی‌آمپر باشد، این باید جریان هشدار دستگاه باشد؛ بنابراین بهتر است ابتدا ببینیم اطلاعات هشدار دستگاه چیست. حتی وقتی دستگاه را در دست گرفتم، خودش بعد از مدت کوتاهی بیرون پرید.
Reply #102016-11-15
هر دو فرستنده فشار قبل از استفاده کارکرد نرمالی داشتند، اما پس از مدتی استفاده عادی و بروز مشکل، دیگر قادر به ارتباط نیستند و آزمون خودارزیابی نیز موفقیت‌آمیز نیست
Reply #112016-11-15
محیط، بخار است (اقدامات لازم برای تبخیر آن انجام شده؛ پس از باز کردن، کل محفظه فرستنده پر از آب خواهد شد و احتمال آسیب به محفظه فشاری وجود ندارد). محدوده فشاری آن ۲.۵ مگاپاسکال است؛ معمولاً از فشار ۰.۹ تا ۱.۰ مگاپاسکال استفاده می‌شود. استفاده از آن در فشارهای بالاتر از این محدوده امکان‌پذیر نیست، زیرا فشار در لوله‌های اصلی حدود ۱.۰ مگاپاسکال است؛ بنابراین انتخاب این دستگاه مشکلی ندارد
Reply #122016-11-15
در این محل نیازی به هشداردهنده نیست، برای همین چیزی مانند هشداردهنده تنظیم نشده است
Reply #132016-11-15
بعداً، تمام فرستنده‌ها جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه ارسال گردیدند؛ حتی در شرایط بدون فشار نیز همچنان ۲۲ میلی‌آمپر خروجی داشتند
Reply #142016-11-15
نگاه کنید، تنظیمات هشدار برای داده‌های اولیه چه چیزهایی را تعیین کرده است
Reply #152016-11-17
تنظیمات هشدار مشکل دارد، به تنظیمات کلید نگاه کنید
Reply #162016-11-17
سعی کنید یک جداکننده توزیع برق نصب کنید؛ گاهی سیگنال‌های اختلال‌زا ناشناخته باعث چنین وضعیتی می‌شوند
Reply #172016-11-17
۱. با قطع برق و راه‌اندازی مجدد، آیا دستگاه می‌تواند به حالت عادی برگردد؟
Reply #182016-11-18
با توجه به وضعیت صاحب پست، به نظر می‌رسد که عدم پایداری برق باعث خرابی مادربرد شده است؛ پیشنهاد می‌شود بررسی کنید آیا در فضای کابینت‌ها مزاحمتی وجود دارد یا خیر؛ از نظر فنی، احتمالاً تأثیر چندانی نخواهد داشت
Reply #192016-11-19
اگر خروجی دستگاه اندازه‌گیری فشار طبیعی باشد، مشکل ناشی از پایین بودن نقطه صفر است که منجر به هشدار می‌شود؛ در عین حال، جهت خروجی هشدار روی «بالا» تنظیم شده است. شاید با تنظیم نقطه صفر و خروجی، مشکل برطرف شود

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.