لوکاتور ABB TZIDC

2016-11-18View Original

Thread Content

از ABB TZIDC برای کنترل شیر دوکاره استفاده می‌شود؛ هنگام باز شدن به طور عادی کار می‌کند، اما هنگام بسته شدن تنها پس از رسیدن فشار به ۸۰ شروع به کار می‌کند و سپس پس از رسیدن فشار به ۷۰ نیز شروع به کار می‌کند
Reply #22016-11-19
اول از همه، بررسی کنید که مکانیزم درست کار می‌کند یا نه تا مطمئن شوید که شیر شما گیر نکرده است
Reply #32016-11-21
لوکاتور، مقدار ۴-۲۰ میلی‌آمپر را معادل ۰-۱۰۰ در نظر می‌گیرد؛ از آنجایی که فعال‌سازی آن مشکلی ندارد، به نظر می‌رسد مشکل اصلی از سمت لوکاتور نباشد. می‌توانید بررسی کنید که آیا خروجی گاز در والو به درستی عمل می‌کند یا خیر، همچنین فشار منبع گاز چقدر است و آیا چیزی در فیلتر یا شیر تخفیف فشار گیر کرده است یا خیر؛ برای بررسی بهتر، آن را باز کنید. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.