Thread Content
دامنه کاربرد استانداردهای طراحی شبکههای گرمایش شهری به وضوح مشخص کرده است که فشار طراحی بخار باید ≤۱.۶ مگاپاسکال و دمای طراحی نیز باید ≤۳۵۰ درجه سانتیگراد باشد. اگر از این محدوده فراتر رود، باید از کدام استاندارد استفاده کرد؟
البته که امکانپذیر نیست؛ مشکل اصلی این است که معمولاً اجازه فراتر رفتن از محدودیتهای فشار و دما داده نمیشود.
آیا گرمایش شهری میتواند فراتر از این محدوده باشد؟
پس در مورد لوله بخار با فشار ۱.۰ MPa و دمای ۴۲۵ درجه سانتیگراد چه کنیم؟
نباید از محدوده خارج شود، میتوانید راهنمای مربوطه را بررسی کنید، یاد گرفتم
بله، اما وقتی دما و فشار بخار کمی بالاتر است، مشخص نیست به کدام استاندارد مراجعه کرد
مشخص نیست؛ در GB2 محدوده دقیق دما و فشار ذکر نشده است. استانداردهای طراحی شبکههای گرمایشی شهری تنها محدوده کاربرد را مشخص کردهاند و درباره اینکه چه باید کرد در صورت فراتر رفتن از این محدوده، چیزی گفته نشده است
مقررات طراحی لولههای فلزی صنعتی به وضوح مشخص میکنند که برای لولههای خدمات شهری قابل استفاده نیستند
فکر میکنم طراحی باید در سطوح مختلف انجام شود؛ آنچه فراتر از استانداردهای شهری است، باید مطابق با استانداردهای طراحی لولههای حرارتی باشد
طراحی سطحبندیشده؛ بخشهایی که فراتر از استانداردها هستند، طبق استانداردهای لولهکشی بخار نیروگاه طراحی میشوند. دما و فشار شما نیز مستقیماً وارد خانه نمیشوند
میتوان بیشتر شد. محدوده کاربرد استاندارد CJJ104-2014 «دستورالعملهای فنی لولههای بخار که مستقیماً در زیر زمین قرار میگیرند برای گرمایش شهری»، مربوط به لولههای بخاری است که در زیر زمین قرار دارند و فشار آنها بیشتر از ۲.۵ مگاپاسکال و دمای آنها بیشتر از ۳۵۰ درجه سانتیگراد نیست.
میتوان بیشتر شد. محدوده کاربرد استاندارد CJJ104-2014 «دستورالعملهای فنی لولههای بخار که به صورت مستقیم در زیر زمین قرار میگیرند»، مربوط به لولههای بخاری است که فشار آنها کمتر از ۲.۵ مگاپاسکال و دمای آنها کمتر از ۳۵۰ درجه سانتیگراد باشد