سؤالاتی درباره مخازن حامل حرارت ارگانیک، مخازن انبساط و ظرفیت مخازن نگهداری روغن؟ ؟ ؟
Thread Content
طبق بند ۵.۴.۱ استاندارد GB/T17410-2008، حجم تنظیمی مخزن انبساط باید حداقل ۱.۳ برابر میزان انبساط حجمی حاملهای حرارتی آلی باشد. لطفاً، نحوه تعیین میزان انبساط چگونه است؟V0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1
در این فرمول:
T1: دمای روغن رسانا قبل از گرم کردن، درجه سانتیگراد
T2: دمای روغن رسانا پس از گرم کردن، درجه سانتیگراد
V1: حجم کل سیستم گرمایشی در پایینترین سطح مخزن انبساط، متر مکعب
سپس میتوان حجم واقعی روغن رسانا، یعنی V2 (واحد: متر مکعب)، را محاسبه کرد. V2 = ۱.۳ × V0. در نهایت، حجم مخزن انبساط را محاسبه میکنیم؛ با در نظر گرفتن ضریب ایمنی ۱.۱ و ضریب پر شدن ۷۰٪، حجم تخمینی مخزن انبساط برابر است با V = ۱.۱ × V2 / ۰.۷. موقعیت: دما در مخزن انبساط روغن حرارتی بالا است و این دستگاه دارای تغییرات حرارتی است؛ بنابراین در طراحی، یکی از پایههای آن باید ثابت و دیگری قابل حرکت باشد. ارتفاع نصب مخزن انبساط باید بالاتر از تمام تجهیزات باشد؛ همچنین باید به مقدار کافی برای جلوگیری از فرسایش پمپ و فشار بخار اشباع روغن حرارتی نیز توجه کرد. محل نصب مخزن انبساط نباید دقیقاً بالای هیتر قرار گیرد و فاصله آن از هیتر باید حداقل ۱.۵ متر باشد. هم از بروز آتشسوزی ناشی از سرریز شدن روغن هدایت حرارت جلوگیری میکند و هم میزان گرم شدن روغن هدایت حرارت را کاهش میدهد. فاصله بین مخزن انبساط و جداکننده نفت و گاز نیز باید حداقل ۱ متر باشد؛ این کار مانع از تأثیر گرمای سیستم گرمایشی بر مخزن انبساط میشود. دما: روغن هدایت حرارت در دماهای بالا میتواند اکسید شود؛ در دماهای کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد، اکسیداسیون چندان مشهود نیست. اما وقتی دمای روغن هدایت حرارت از ۱۰۰ درجه سانتیگراد فراتر میرود، سرعت اکسیداسیون افزایش مییابد. بنابراین، دمای محفظه انبساط نباید از ۷۰ درجه سانتیگراد بیشتر شود تا از اکسیداسیون روغن هدایت حرارت جلوگیری شود؛ به همین دلیل، نیازی به عایقبندی محفظه انبساط نیست. دستگاههای اندازهگیری: در کانالهای انبساط، باید فشارسنج، دماسنج و سطحسنج نصب شود؛ همچنین سطحسنج باید دارای قابلیت هشداردهی در صورت کاهش سطح مایع باشد یا یک سوئیچ برای تشخیص کاهش سطح مایع در آن تعبیه شود، تا از ورود گاز به سیستم روغن گرمایشی جلوگیری شود. مخزن انبساطی در شرایط عادی، سطح مایع بالایی را حفظ میکند؛ این امر باعث میشود که هنگام نیاز به جایگزینی روغن سردکننده، مقدار کافی روغن رسانا در دسترس باشد تا از افزایش بیش از حد دمای روغن رسانا در هیتر جلوگیری شود. این مطالب صرفاً برای اطلاعات است؛ اگر شما در زمینه طراحی فعالیت میکنید، توصیه میشود به دنبال فایلها و راهنماییهای استانداردی که از آنها استفاده میکنید، بگردید. گاهی اوقات بین تولیدکنندگان مختلف در مناطق مختلف، تفاوتهایی وجود دارد. :)
V = ۱.۲ × V₀ / ۰.۸
در این فرمول:
V – حجم مخزن روغن، بر حسب متر مکعب
V₀ – حجم کل روغن حرارتی در سیستم، بر حسب متر مکعب
محل نصب: مخزن روغن باید در جایی قرار گیرد که هنگام تعمیرات سیستم، بتوان روغن حرارتی مورد نیاز را در آن ذخیره کرد؛ بنابراین، باید در پایینترین نقطه سیستم گرمایشی قرار گیرد. دما: دمای روغن رسانای حرارت در مجاری انبساط نباید از ۷۰ درجه سانتیگراد بیشتر شود تا از اکسیداسیون روغن رسانای حرارت در دماهای بالا جلوگیری شود. اما دمای عملیات در هنگام تعمیر و نگهداری باید بالاتر از دمای روغن رسانا پس از گرم شدن باشد. دستگاههای اندازهگیری: در شیارهای تورم، باید فشارسنج، دماسنج و سطحسنج نصب شوند. مخزن روغن در حین کار عادی باید دارای سطح مایع پایینی باشد تا آماده دریافت روغن حرارتی ورودی باشد. از آنجایی که مخزن انبساط و مخزن نگهداری روغن، هر دو محفظههای بسته هستند، هنگامی که فشار سیستم روغن حرارتی افزایش یابد، شیر ایمنی موجود در بالای مخزن نگهداری روغن میتواند فشار را کاهش داده و از سیستم محافظت کند؛ روغن حرارتی که از طریق شیر ایمنی خارج میشود، وارد سیستم تخلیه گازهای خروجی میگردد. :)