برای محیطهای مختلف، عمق مؤثر فرو رفتن پوششهای الکتروترموکوپلها و مقاومتهای حرارتی در آن محیط چقدر است؟ **: در صورتی که محیط، بخار با دما و فشار بالا باشد و قطر نامی لوله برابر یا کمتر از ۲۵۰ میلیمتر باشد، عمق مؤثر ۷۰ میلیمتر خواهد بود; هنگامی که قطر نامی لوله بزرگتر از ۲۵۰ میلیمتر باشد، عمق مؤثر آن ۱۰۰ میلیمتر است. برای محیطهای بخار، گاز و مایع با قطر لوله مساوی یا کمتر از ۵۰۰ میلیمتر، عمق مؤثر تقریباً برابر با نصف قطر خارجی لوله است. هنگامی که قطر خارجی بیشتر از ۵۰۰ میلیمتر باشد، عمق مؤثر آن ۳۰۰ میلیمتر است. در محیطهای حاوی دود، باد و ترکیبی از آنها، عمق مؤثر برابر با ۱/۳ تا ۱/۲ قطر خارجی لوله است. از کارشناسان هاییو سؤال دارم: امروز سؤالات بالا و ** را دیدم، آیا برای ** مذکور استانداردها یا قوانینی وجود دارد؟
مشخصات استاندارد انتخاب دستگاههای اندازهگیری SH یا HG
در API551 توضیحاتی وجود دارد؛ برای الکترومترهای حرارتی طول ۵۰ میلیمتر و برای رزیستورهای حرارتی طول ۷۵ میلیمتر الزامی است
آخرین بار، این پست توسط sanjjj در تاریخ ۲۰۱۶-۱۲-۱۱ ساعت ۰۶:۴۰ ویرایش شد. در استاندارد HG/T 20507/2014، الزامات زیر ذکر شده است: اما آیا این الزامات کاملاً مشابه ** نیستند؟ ؟ ؟ ؟ ۴. ۱. ۲ عمق فرو رفتن سنسور اندازهگیری دما باید مطابق با الزامات زیر باشد: ۱ انتخاب عمق فرو رفتن سنسور اندازهگیری دما باید بر اساس این اصل صورت گیرد که سنسور در ناحیهای قرار گیرد که تغییرات دما در آن حساس و نماینده باشد. ۲ هنگامی که سنسور اندازهگیری دما به صورت عمودی روی لوله حامل مایع و یا با زاویه ۴۵ درجه نسبت به دیواره لوله نصب شده باشد. هنگام نصب شیب، طول قسمت انتهایی سنسور اندازهگیری دما که در داخل دیواره لوله فرو رفته است، نباید کمتر از ۵۰ میلیمتر و نباید بیشتر از ۱۲۵ میلیمتر باشد. ۳ هنگام نصب سنسور اندازهگیری دما در دستگاه، طول بخش انتهایی سنسور که در داخل دیواره دستگاه قرار میگیرد، نباید کمتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد. هنگام نصب بر روی تجهیزات دارای مسیرهای گرمایشی، محفظههای بخار و سازههای ساخته شده از مواد عایق، باید بر اساس نیاز واقعی انتخاب شوند.
در استاندارد SH/T 3005—2016، بخش ۵.۳.۱۱ درباره انتخاب لوله دماسنج، باید موارد زیر رعایت شود: هـ) عمق فرو رفتن لوله دماسنج باید به گونهای باشد که انتهای سنسور دما در منطقه حساس تغییرات دمای محیط قرار گیرد. هنگام نصب درون لوله، عمق فرو رفتن باید در محدوده ۱/۳ تا ۱/۲ قطر لوله باشد و حداقل باید ۵۰ میلیمتر درون لوله فرو رود ; هنگام نصب در مخزن، عمق فرو رفتن باید حداقل ۱۵۰ میلیمتر از دیواره داخلی مخزن باشد؛ اما در مورد مخازنی که دارای همزن هستند، میتوان عمق فرو رفتن را به طور مناسب کمتر کرد ; با ** نیز مطابقت ندارد
معمولاً باید بیشتر از ۱/۳ تا ۱/۲ قطر لوله باشد.
بیشتر از ۱/۳ تا ۱/۲ قطر لوله، الزام اساسی است. برای لولههایی با قطر بزرگتر، عمق نفوذ معمولاً ۴۰۰ میلیمتر است؛ یعنی عمق ورود به داخل لوله بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر میباشد
مطالعهای در این زمینه نکردهام؛ پیشنهاد میکنم به آن کتاب سبز، یعنی راهنمای طراحی صنایع نفت و پتروشیمی، نگاه کنید.