Thread Content
O instituto de design estipula o nível à prova de explosão do prédio da fábrica como dIICT4 (135°C), mas o nível à prova de explosão do motor é dIICT3 (200°C). Esta disposição é razoável? Qual é a conexão entre o nível à prova de explosão do equipamento e o nível à prova de explosão da área?
O nível à prova de explosão dos aparelhos elétricos deve ser superior aos requisitos das áreas à prova de explosão.
Há algo errado com o nível à prova de explosão do motor. Deve ser mais rigoroso que o nível na área à prova de explosão.
Um é a região e o outro é o dispositivo
Pode. . Mas quanto mais caro é o CT3 do que o CT4? Se for muito mais caro, não parece haver necessidade de atualização.
As fábricas de motores geralmente usam BT4/CT4. Se você quiser usar o CT3, tudo bem. Basta pedir à fábrica de motores para redesenhar um para você, mas o preço incluirá taxas de design, taxas de abertura de molde, etc. Brincadeira, eu realmente não entendo. Passando por Dingxia ;P
O seguinte número T+ indica o grupo de temperatura da área à prova de explosão. Para obter detalhes, consulte GB 3836, que é o grau de sensibilidade à temperatura. Quanto mais baixa for a temperatura, mais rigorosos serão os requisitos à prova de explosão. A área é T4 e é incorreto selecionar T3 para o motor.
Os componentes T4 podem ser usados em ambientes que exigem T3, mas os equipamentos T3 não podem ser usados em ambientes que exigem T4. Portanto, parece que há um problema com a seleção dos motores. Componentes T4, T5 e T6 devem ser usados.