A temperatura de condensação da unidade de refrigeração é muito alta

2017-03-30View Original

Thread Content

Existem duas unidades de refrigeração do mesmo tipo. A temperatura de condensação da unidade A é de cerca de 37 graus e a corrente é de 67A. A temperatura de condensação da unidade B é de cerca de 40 graus e a corrente é de 76A. A carga das duas unidades é a mesma. Verifiquei o condensador da unidade B e não encontrei nenhum problema. A diferença de temperatura entre a entrada e a saída da água do condensador da unidade AB é basicamente a mesma. Se o economizador da unidade B for desligado, a corrente cai imediatamente cerca de 10A, a temperatura de condensação também diminui, mas o nível de energia aumenta e o gás não condensável é descarregado do topo do condensador. A temperatura de condensação e a corrente da unidade B são sempre altas, às vezes próximas do valor do alarme. O fabricante também veio verificar, mas ainda não conseguiu encontrar a causa.
Reply #22017-03-30
A unidade A utiliza uma válvula de expansão mecânica e a unidade B utiliza uma válvula de expansão eletrônica.
Reply #32017-03-30
O pôster listou a pressão de sucção e exaustão, a temperatura de sucção e exaustão, a temperatura da água de entrada e saída e a diferença de pressão entre as duas unidades das duas unidades para que todos possam fazer um julgamento melhor.
Reply #42017-03-30
Pelo que você falou, pode ser problema de valor de ajuste da válvula de expansão eletrônica da unidade B ou problema de temperatura monitorada pela válvula de expansão. Pode ser causado por uma grande abertura da válvula de expansão. Claro, existem outros problemas. Isso se baseia apenas no fenômeno mencionado em sua postagem atual.
Reply #52017-03-31
A pressão de absorção da unidade A é 1,34bar(a), a pressão de exaustão é 14,1bar(a), a temperatura de exaustão é 78 graus, a temperatura de condensação é 36,4 graus e a corrente é 67A. A água circulante dentro e fora do condensador é 28,5/33. A pressão de absorção da unidade B é 1,34bar(a), a pressão de exaustão é 15bar(a), a temperatura do condensador é 39,5 graus e a corrente é 74A. A temperatura da água circulante é de 28,5/33,5 graus, a temperatura de exaustão é de 77 graus e a taxa real de fluxo de água circulante medida do condensador da unidade AB não é muito diferente.
Reply #62017-03-31
As tubulações da unidade AB foram todas substituídas por válvulas anteriormente. O gasoduto da unidade tem cerca de 300 metros de extensão. É uma unidade de resfriamento direto Freon. Após a substituição das válvulas, o sistema foi evacuado para menos 0,06 MPa. O grau de vácuo está baixo? O ar não foi bombeado limpo, mas o ponto alto do condensador foi descarregado várias vezes e o ar não condensa. Durante a descarga, o PLC da unidade mostra que a temperatura de condensação não mudou.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.