Existe uma válvula de retenção na tubulação anti-surto do compressor?

2017-05-24View Original

Thread Content

Na unidade, olhei o diagrama PID e encontrei um problema. A linha anti-surto na saída do compressor foi colocada na frente da válvula de retenção. Não entendi o motivo dessa configuração. Eu penso: A válvula de retenção evita que o gás da saída do compressor retorne. Porém, no diagrama PID, o anti-surto é colocado na frente da válvula de retenção. O gás no gasoduto anti-surto não retornará?
Reply #22017-05-24
Existe uma postagem assim no fórum, por favor dê uma olhada http://bbs.hcbbs.com/thread-1193794-1-1.html
Reply #32017-05-24
Eu não acho que haja um problema, nós dois temos isso,
Reply #42017-05-24
Esta postagem foi postada pela última vez por shijiazhuang em 24/05/2017 às 22:00 A configuração de edição está correta na frente. Devido à função da válvula de retenção e à distância da saída da prensa, a pressão pode ser rapidamente aliviada para eliminar surtos. Se for colocado na parte traseira, é impossível fazê-lo se o sistema for grande o suficiente. E se houver outros materiais, é difícil imaginar as consequências do alívio de pressão. Quanto ao fluxo reverso que você acha impossível, todas as saídas da válvula de compensação devem estar com pressão normal, seja para amplificar o ar ou para vedar e ventilar.
Reply #52017-05-25
O anti-surto é da saída para a entrada, como reverter o fluxo?
Reply #62017-05-25
É correto colocá-lo na frente da válvula de retenção, o que pode reduzir o volume de alívio de pressão e evitar a ocorrência de surtos quando a válvula de retenção fica presa.
Reply #72017-05-25
Nos projetos que conheço, existem duas situações:: 1. As válvulas de retenção 2 são instaladas antes e depois da linha anti-sobretensão, e a válvula anti-sobretensão só é instalada após a linha anti-sobretensão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.