Compartilhe um artigo sobre a solução da empresa para lidar com baixo vácuo em turbinas a vapor de condensação

2017-07-23View Original

Thread Content

Esta postagem foi editada pela última vez por LQ198619 em 23/07/2017 21:04 As características de funcionamento do condensador são medidas principalmente pelo vácuo do condensador, que está relacionado ao fato de a turbina a vapor poder operar com segurança e eficácia, e também está relacionado à economia operacional da turbina a vapor. O vácuo reduzido no condensador levará a um aumento correspondente no consumo de vapor da turbina a vapor. O vácuo da turbina a vapor é medido como um indicador. Seu desempenho de trabalho está diretamente relacionado ao fato de a turbina a vapor poder operar com segurança e eficácia, e também está relacionado à economia operacional da turbina a vapor. As razões para a geração de vácuo em turbinas a vapor de condensação são as seguintes:: Um é formado contando com a exaustão da turbina a vapor para condensar rapidamente em água no condensador, e o volume diminui drasticamente; a segunda depende do extrator de vapor a jato de água para extrair continuamente o gás não condensável no condensador.  De acordo com a experiência operacional atual do condensador, pode-se saber que a redução do vácuo do condensador levará a um aumento correspondente no consumo de vapor da turbina a vapor; à medida que o vácuo do condensador diminui, não só fará com que a temperatura do cilindro de exaustão aumente, fazendo com que o centro do rolamento da turbina se desloque, quando o vácuo do condensador for muito baixo, também fará com que a unidade da turbina a vapor vibre fortemente e danifique o equipamento. Além disso, quando o vácuo do condensador diminui, a vazão de vapor precisa ser aumentada para garantir o funcionamento normal da unidade. Porém, o aumento na vazão de vapor aumentará o empuxo axial, fazendo com que a carga do rolamento exceda o padrão e causando anormalidade na turbina a vapor. Portanto, é muito importante explorar contramedidas para melhorar o grau de vácuo da unidade com base nos fatores que afetam o grau de vácuo da turbina a vapor de condensação. 1. Principais fatores que afetam o grau de vácuo 1. Sistema de vácuo Quando o sistema de vácuo não está suficientemente apertado e há vazamentos de ar, o grau de vácuo será reduzido. 2. A diferença final do condensador do sistema de circulação de água. A diferença final do condensador refere-se à diferença entre a temperatura de saída da água de resfriamento do condensador e a temperatura do vapor de água saturado sob a pressão do condensador. A diferença final do condensador pode mostrar o status de troca de calor do condensador até certo ponto. Nas mesmas condições, se a diferença final do condensador aumentar, isso indica que a superfície interna do tubo de transferência de calor do condensador está suja ou que há mais ar no lado do vapor do condensador, o que impede a troca de calor no tubo de transferência de calor. Temperatura de entrada da água de resfriamento Quanto mais baixa for a temperatura de entrada da água de resfriamento, menor será a temperatura do vapor de exaustão do condensador e maior será o grau de vácuo correspondentemente. 3. Formação de incrustações nos tubos de aço do condensador. Quando se formam incrustações espessas e duras nos tubos de aço, o coeficiente geral de transferência de calor dos tubos de aço do condensador diminui. Quando o vácuo do condensador diminui, a queda de entalpia efetiva da turbina a vapor diminuirá, eventualmente fazendo com que a turbina não funcione corretamente e o fator de segurança diminua. 4. Anormalidade do extrator de ar. Quando a quantidade de água no extrator de ar for insuficiente ou excessiva e a pressão da água de trabalho for muito baixa, isso afetará diretamente o funcionamento normal do extrator de ar, o que levará ainda a uma diminuição no grau de vácuo do condensador. Isso ocorre porque para um extrator de ar com determinada pressão de bombeamento, se o volume de água de trabalho for insuficiente, a pressão na câmara de sucção aumentará. Se o volume de água de trabalho for muito grande, ocorrerá bloqueio de drenagem no tubo difusor, fazendo com que a pressão na câmara de sucção aumente. Além disso, quanto menor a pressão da água de trabalho, menor será o volume de bombeamento de ar e a capacidade de sucção do extrator de ar e ele não funcionará corretamente, eventualmente levando a uma diminuição no grau de vácuo. 5. Sistema de fornecimento de vapor da vedação do eixo da turbina a vapor Quando o sistema de fornecimento de vapor da vedação do eixo do cilindro de pressão da unidade da turbina a vapor é projetado incorretamente, isso afetará seriamente a operação normal do cilindro de baixa pressão, resultando em uma grave escassez de fornecimento de vapor para a vedação do eixo. O condensador vazará uma grande quantidade de ar da vedação do eixo de baixa pressão, reduzindo assim o vácuo do sistema. 6. Outras razões Outras razões incluem principalmente vazamento da bomba de condensado, projeto irracional do sistema de recuperação, operação do condensador sobre água, dosagem de água circulante, descarga inadequada de esgoto e outros fatores, que afetarão o grau de vácuo do condensador. Além disso, se as válvulas relevantes conectadas ao lado do vapor do condensador estiverem anormais ou não estiverem bem fechadas durante a operação, e o sistema do aquecedor de baixa pressão não atender aos requisitos do projeto durante a operação, a carga de calor do condensador será excessiva, resultando em uma diminuição no vácuo do condensador. 2. Medidas para melhorar o grau de vácuo 1. Faça um bom trabalho na verificação do sistema de vácuo. Existem as seguintes maneiras de o ar vazar para o condensador.: Por um lado, o ar é trazido para dentro do condensador com o vapor, por outro lado, ele vaza pelas partes mal vedadas do sistema de vácuo. De modo geral, a quantidade de vazamento do primeiro é muito pequena, menos de 10% do valor total. Portanto, é causado principalmente pela vedação inadequada do sistema de vácuo. Os locais soltos podem incluir cilindros de baixa pressão, exaustão de ar, tubos de vedação do eixo de vapor e o próprio condensador. Portanto, a solução de problemas do sistema de vácuo inclui principalmente:: A solda que conecta a garganta do condensador e o tubo de escape do cilindro de baixa pressão, a superfície da junta do cilindro de baixa pressão e as vedações de vapor em ambas as extremidades, os flanges e válvulas relevantes trabalhando sob pressão negativa, a conexão do flange do tubo de conexão entre os cilindros de média e baixa pressão, etc. Métodos de solução de problemas: À medida que a vela se aproxima do vazamento, a chama se alongará. 2. Ajustamento económico da água circulante. Quando outras condições permanecem inalteradas, aumentar a quantidade de água fria reduzirá inevitavelmente o aumento da temperatura da água de resfriamento. Se o volume da água de resfriamento é suficiente pode ser demonstrado pelo aumento da temperatura da água de resfriamento. Se a diferença de temperatura for muito grande, a quantidade de água de resfriamento deverá ser aumentada de acordo. No entanto, embora o aumento no volume de água de resfriamento possa melhorar o grau de vácuo do sistema, o consumo de energia da bomba de circulação de água também aumentará. Portanto, são necessários experimentos para determinar o consumo ideal de água para garantir o grau de vácuo e ao mesmo tempo ser econômico. 3. A remoção de sujeira e incrustações pode aumentar a perda de resistência no tubo de resfriamento do condensador. A remoção da sujeira aumentará a transferência de calor.  Determine se a superfície de resfriamento está dimensionada: Compare com os dados operacionais quando a superfície de resfriamento estiver limpa. Método de limpeza: Na fase inicial, a incrustação é solta e há muito lodo. Você pode usar o método de lavagem a seco. Aproveitando as regras de ligar e desligar a turbina a vapor dia e noite, encha o lado do vapor do condensador com água quente do desaerador e seque o tubo de resfriamento com ventilador. Isso quebrará a sujeira e depois a removerá com água fria. Quando for descoberto que o tubo de cobre de resfriamento do condensador possui incrustações duras, ele pode ser tratado com ácido. Os componentes da incrustação são carbonatos, sulfatos, silicatos, lamas, etc. Ácidos orgânicos (ácido sulfâmico, com concentração volumétrica de cerca de 5%) podem ser utilizados para limpeza. Após a limpeza, use uma fonte de água de torre de resfriamento de alto nível para retrolavar com grande fluxo, processar agente industrial de fosfato trissódico e descarregar após a neutralização no ciclo. Após a limpeza do condensador, o coeficiente de transferência de calor pode ser efetivamente melhorado e a segurança e a economia também são bastante melhoradas. Além disso, selecionar água circulante com melhor qualidade também é a chave para evitar incrustações no tubo do condensador. Quando há muitas algas e bactérias na água circulante, fungicidas devem ser adicionados a tempo de evitar que microorganismos se acumulem e cresçam.   4. Controle razoavelmente a operação do extrator de vapor a jato. Quando o bico do extrator de vapor jato estiver bloqueado, um conjunto de extratores de vapor reserva deverá ser aberto e os bicos do extrator de vapor jato que serão desativados deverão ser verificados; se a pressão do vapor de trabalho do extrator de vapor a jato for baixa, a pressão do vapor de trabalho deve ser aumentada. Ao mesmo tempo, devem ser adotados um fluxo razoável de água de trabalho e pressão do extrator de ar para garantir a operação normal do extrator de ar. 5. Além disso, é necessário verificar se a válvula de segurança atmosférica está desligada e se o medidor de nível de água do condensador está vazando. Ajuste o volume e a pressão de entrada de vapor da vedação do eixo a tempo para evitar queda de vácuo quando a carga diminui. Há cerca de um mês, o grau de vácuo da turbina de condensação de um dispositivo da nossa empresa começou a diminuir anormalmente. Após análise na oficina, suspeitou-se que a incrustação do tubo de resfriamento do condensador causou a deterioração do efeito de resfriamento. A alta temperatura da água de condensação no condensador fez com que o grau de vácuo diminuísse. Portanto, usamos água dessalinizada para ser injetada na tubulação de entrada do condensador como água de resfriamento. Ponto de água, o efeito não é ruim, mas aumenta o consumo de água dessalinizada, e à medida que o ciclo de operação da turbina a vapor continua aumentando, a quantidade de água dessalinizada aumentará se a incrustação for mais grave, e o sistema de bombeamento traseiro for limitado, então este método trata apenas os sintomas, mas não a causa raiz, então após discussão, decidimos realizar a limpeza online do condensador. Deixe-me primeiro dizer que nosso condensador é de canal duplo. O plano de limpeza que formulamos é cortar e limpar um lado e operar o outro lado. Na manhã do dia 18 de julho, conforme planejado, primeiro reduzimos ao mínimo a capacidade de processamento do aparelho, de forma a reduzir o consumo de vapor da turbina a vapor. Depois que o ajuste de produção estiver estável, iniciaremos o ciclo do condensador. Corte um lado do sistema de água e preste muita atenção às mudanças no vácuo durante o processo de remoção. Após a conclusão da operação de remoção, a equipe de construção especializada na limpeza do feixe de tubos do trocador de calor descartará o agente químico preparado da entrada de circulação e conduzirá a condensação no feixe de tubos e, em seguida, conduzirá a condensação e a descarga da saída. Depois que um lado é limpo, o outro lado é limpo. Após a limpeza de ambos os lados, os resultados dos últimos dias foram muito satisfatórios. Não foi mais necessário utilizar água dessalinizada para resfriamento e o grau de vácuo do condensador voltou ao normal. O acima é o processo geral de processamento. Como não sou funcionário da oficina, posso não explicar com muita clareza. Por favor me perdoe. Nosso condensador é semelhante à imagem abaixo. Como não podemos trazer celular e esquecemos de trazer câmera para tirar fotos na hora, não temos registros fotográficos. http://down.hcbbs.cc/attachment/forum/201706/10/203353z7y06fdo70r6eod0.jpg Zona Petroquímica --- Atividade de "expansão do cérebro" sobre novas ideias de economia de energia (a segunda fase da atividade está em andamento) http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758( Fonte: Haichuan Chemical Forum) "Minha transformação técnica da indústria química de carvão em 2017"” http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html (Fonte: Haichuan Chemical Forum Network) A primeira fase da avaliação e votação do e-book Haichuan --- Participe do sorteio de votação (grupo de tecnologia de gerenciamento e 5ª série da escola primária ou superior) http://bbs.hcbbs.com/thread-1799455-1-1.html( Fonte: Rede de Fórum Químico de Haichuan)
Reply #22017-07-23
A explicação é muito detalhada. Embora nunca tenha me envolvido neste trabalho, posso compreender a situação geral depois de lê-lo. Obrigado.
Reply #32017-07-23
O efeito do condensador é melhor, muito melhor que o do resfriamento a ar
Reply #42017-07-24
Conheço vários métodos de limpeza online, mas nunca os pratiquei. Posso aprender com você.*
Reply #52017-07-26
Atualmente estudando* O autor explicou esse aspecto detalhadamente!
Reply #62017-07-26
Complemente três maneiras de usar seu próprio dispositivo de retrolavagem para lavar o condensador várias vezes online quando a diferença final do condensador aumentar.: Método de vela, método de membrana, método de enchimento de água, após a redução do efeito do condensador, você deve prestar atenção se o filme atmosférico está danificado durante a limpeza. Preste atenção se as tubulações internas estão vazando, se o flange está vazando e se os bicos estão bloqueados. A inspeção a vácuo é uma tarefa muito problemática e tediosa. Envolve muitos equipamentos e tubulações. O foco da inspeção geralmente está no condensador, extrator de ar, bomba de condensado e tubulação.
Reply #72017-07-26
Nunca consideramos vazamento na vedação do eixo. Se os dados atenderem aos padrões durante a manutenção, esta possibilidade será eliminada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.