Thread Content
Um compressor de ar de parafuso único de 90KW geralmente gera alarmes de alta temperatura durante a operação. No verão, a temperatura do ar é de cerca de 35 a 40 graus. A temperatura de exaustão pode facilmente subir para cerca de 100 graus. Quais são os possíveis fatores?
1: Determine se o cooler está muito empoeirado, causando má dissipação de calor e fazendo com que a temperatura fique muito alta. 2: Verifique o nível do óleo para ver se está muito baixo. Se estiver muito baixo, o cabeçote da máquina ficará muito quente devido à lubrificação insuficiente. 3: Quando o filtro de óleo for usado por muito tempo, o óleo lubrificante se deteriorará e haverá muita poeira e impurezas. Geralmente, a troca de óleo e o filtro de óleo são feitos em conjunto. Desta forma é minucioso. 4: Verifique se a válvula de controle de temperatura está bloqueada. Isto é relativamente simples. Use as mãos para tocar os dois tubos de óleo da válvula de controle de temperatura até o radiador. Um é o tubo de óleo superior e o outro é o tubo de óleo inferior (ou seja, um tubo é para o óleo que precisa ser resfriado e vai para o refrigerador, e o outro é para o óleo resfriado retornar ao barril de armazenamento de óleo.) Toque-o com as mãos. Se os tubos de óleo superior e inferior estiverem muito quentes e não puderem ser mantidos por alguns segundos, significa que o interior da válvula de controle de temperatura está sujo ou o pacote de temperatura interno está preso... Desmonte e limpe ou curto-circuite diretamente a válvula de controle de temperatura. 5: Verifique a corrente do host. É causado por desgaste severo do rolamento do cabeçote da máquina?