[Edição de tecnologia de equipamento móvel] Pergunta diária 201708014 Falha de refrigeração

2017-08-14View Original

Thread Content

A partir de agora, para fortalecer o intercâmbio com os amigos do mar, lançamos uma atividade [Pergunta Diária] na Animal Equipment Technology Edition. Esperamos que todos participem ativamente e progridam e melhorem juntos! ! ! prêmio: Participe ativamente de 3 fortunas e responda de 10 a 15 fortunas intactas. Não existe uma resposta fixa para esta pergunta, desde que você responda, você será rico. Esta questão é válida por dois dias e nenhuma pontuação será dada após dois dias. tópico: No verão, qual é a falha mais comum do sistema de uma unidade compressora de refrigeração? ================================ Promoção de eventos: Zona Petroquímica --- Atividade de "expansão do cérebro" sobre novas ideias de economia de energia (a segunda fase da atividade está em andamento) http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html (Fonte: Haichuan Chemical Forum Network) "Minha transformação técnica da indústria química do carvão em 2017"” http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html (Fonte: Rede de Fórum Químico de Haichuan)
Reply #22017-08-14
Muitas vezes é causado por problemas de vedação do sistema de refrigeração.
Reply #32017-08-14
Falhas comuns do compressor e métodos de solução de problemas: 1. O compressor para repentinamente durante a operação: 1. Os motivos que fazem com que o compressor pare repentinamente durante a operação são:: (1) A pressão de sucção está muito baixa, inferior ao limite inferior de baixa pressão do relé de pressão ; (2) A pressão de exaustão está muito alta, fazendo com que o relé de alta tensão opere e corte a energia. ; (3) A pressão do óleo está muito baixa e o relé de pressão do óleo funciona. ; (4) O motor está sobrecarregado e o relé térmico funciona. ; 2. Como solucionar problemas de parada repentina do compressor durante a operação: (1) Verifique a causa. Se o tubo estiver bloqueado, desbloqueie o tubo. Se o refrigerante do sistema for insuficiente, reabasteça-o. ; (2) Verifique a capacidade de resfriamento ou o volume de ar de resfriamento do condensador ; (3) Verifique as tubulações do sistema de distribuição de óleo e as bombas de óleo ; (4) Verifique se a tensão da fonte de alimentação está baixa ou se a carga de resfriamento é muito grande ; 2. A compressão do escapamento é muito alta 1. As razões para a compressão excessiva do escapamento são:: (1) O volume de água de resfriamento do condensador resfriado a água é insuficiente ou o volume de ar de resfriamento do condensador resfriado a ar é insuficiente. ; (2) A incrustação ou óleo na superfície do conjunto de tubos do condensador é muito espesso, causando dificuldades de dissipação de calor. ; (3) Há ar no sistema de refrigeração ; (4) Enchimento excessivo de refrigerante ; (5) A válvula no tubo de escape falha, fazendo com que a pressão fique muito alta ; 2. Como solucionar problemas de compressão excessiva do escapamento: (1) Verifique se a válvula está totalmente aberta, aumente o abastecimento de água ou verifique a tensão e a velocidade do motor e se a correia de transmissão está muito frouxa. ; (2) Limpe incrustações e manchas de óleo para manter limpa a superfície do conjunto de tubos do condensador. ; (3) Solte o ar ; (4) Descarregue o excesso de refrigerante ; (5) Verifique e corrija as válvulas ; 3. Curso úmido do compressor 1. As causas do curso úmido do compressor são:: (1) A válvula de expansão térmica falha e abre muito ; (2) A válvula solenóide falha e uma grande quantidade de refrigerante entra no tubo de evaporação após a máquina ser desligada e, em seguida, entra no compressor quando a máquina é ligada novamente. ; (3) Muito refrigerante é injetado no sistema ; (4) O pacote de detecção de temperatura da válvula de expansão térmica está solto e não amarrado, fazendo com que a abertura da válvula de expansão térmica aumente. ; 2. Como eliminar o funcionamento úmido do compressor: (1) Feche a válvula de fornecimento de líquido e inspecione a válvula de expansão térmica ; (2) Reparar a válvula solenóide ; (3) Liberar o excesso de refrigerante ; (4) Verifique a condição de ligação do pacote de detecção de temperatura ; 4. Compressor preso 1. As razões para o compressor ficar preso são:: (1) Existem impurezas sujas no óleo lubrificante ; (2) O tubo de distribuição de óleo da bomba de óleo está bloqueado, fazendo com que o cilindro fique sem óleo e o pistão fique preso. ; (3) O pino da alça inserido na manivela da engrenagem principal da bomba de óleo está torcido e quebrado, fazendo com que o sistema de óleo corte o óleo. ; 2. Como solucionar um compressor preso: (1) Substitua por óleo lubrificante novo ; (2) Inspecione a tubulação da bomba de óleo ; (3) Inspecione e substitua o eixo da engrenagem principal da bomba de óleo ; 5. Existem ruídos anormais no cilindro 1. As razões para ruídos anormais no cilindro são:: (1) A folga do ponto morto no cilindro é muito pequena ; (2) A folga entre o pino do pistão e a bucha da biela é muito grande ; (3) A placa da válvula está quebrada ; (4) Som de batida de óleo causado por respingos de óleo na manivela do virabrequim ou na extremidade grande da biela ; 2. Há ruído anormal no cilindro (1) Ajuste e engrosse a junta do cilindro ; (2) Substitua o pino ou bucha do pistão ; (3) Pare a máquina imediatamente e substitua a placa da válvula ; (4) Não há necessidade de desligar a máquina por um curto período de tempo. Por exemplo, ele precisa ser desligado para inspeção após alguns minutos. ; 6. Ruído no cárter 1. As causas do ruído no cárter são:: (1) A porca da biela está solta ; (2) A folga entre o rolamento da extremidade grande da biela é muito grande ; 2. Como eliminar o ruído no cárter: (1) Pare e reaperte ; ...
Reply #42017-08-14
Falhas comuns do compressor e métodos de solução de problemas: 1. O compressor para repentinamente durante a operação: 1. Os motivos que fazem com que o compressor pare repentinamente durante a operação são:: (1) A pressão de sucção está muito baixa, inferior ao limite inferior de baixa pressão do relé de pressão ; (2) A pressão de exaustão está muito alta, fazendo com que o relé de alta tensão opere e corte a energia. ; (3) A pressão do óleo está muito baixa e o relé de pressão do óleo funciona. ; (4) O motor está sobrecarregado e o relé térmico funciona. ; 2. Como solucionar problemas de parada repentina do compressor durante a operação: (1) Verifique a causa. Se o tubo estiver bloqueado, desbloqueie o tubo. Se o refrigerante do sistema for insuficiente, reabasteça-o. ; (2) Verifique a capacidade de resfriamento ou o volume de ar de resfriamento do condensador ; (3) Verifique as tubulações do sistema de distribuição de óleo e as bombas de óleo ; (4) Verifique se a tensão da fonte de alimentação está baixa ou se a carga de resfriamento é muito grande ; 2. A compressão do escapamento é muito alta 1. As razões para a compressão excessiva do escapamento são:: (1) O volume de água de resfriamento do condensador resfriado a água é insuficiente ou o volume de ar de resfriamento do condensador resfriado a ar é insuficiente. ; (2) A incrustação ou óleo na superfície do conjunto de tubos do condensador é muito espesso, causando dificuldades de dissipação de calor. ; (3) Há ar no sistema de refrigeração ; (4) Enchimento excessivo de refrigerante ; (5) A válvula no tubo de escape falha, fazendo com que a pressão fique muito alta ; 2. Como solucionar problemas de compressão excessiva do escapamento: (1) Verifique se a válvula está totalmente aberta, aumente o abastecimento de água ou verifique a tensão e a velocidade do motor e se a correia de transmissão está muito frouxa. ; (2) Limpe incrustações e manchas de óleo para manter limpa a superfície do conjunto de tubos do condensador. ; (3) Solte o ar ; (4) Descarregue o excesso de refrigerante ; (5) Verifique e corrija as válvulas ; 3. Curso úmido do compressor 1. As causas do curso úmido do compressor são:: (1) A válvula de expansão térmica falha e abre muito ; (2) A válvula solenóide falha e uma grande quantidade de refrigerante entra no tubo de evaporação após a máquina ser desligada e, em seguida, entra no compressor quando a máquina é ligada novamente. ; (3) Muito refrigerante é injetado no sistema ; (4) O pacote de detecção de temperatura da válvula de expansão térmica está solto e não amarrado, fazendo com que a abertura da válvula de expansão térmica aumente. ; 2. Como eliminar o funcionamento úmido do compressor: (1) Feche a válvula de fornecimento de líquido e inspecione a válvula de expansão térmica ; (2) Reparar a válvula solenóide ; (3) Liberar o excesso de refrigerante ; (4) Verifique a condição de ligação do pacote de detecção de temperatura ; 4. Compressor preso 1. As razões para o compressor ficar preso são:: (1) Existem impurezas sujas no óleo lubrificante ; (2) O tubo de distribuição de óleo da bomba de óleo está bloqueado, fazendo com que o cilindro fique sem óleo e o pistão fique preso. ; (3) O pino da alça inserido na manivela da engrenagem principal da bomba de óleo está torcido e quebrado, fazendo com que o sistema de óleo corte o óleo. ; 2. Como solucionar um compressor preso: (1) Substitua por óleo lubrificante novo ; (2) Inspecione a tubulação da bomba de óleo ; (3) Inspecione e substitua o eixo da engrenagem principal da bomba de óleo ; 5. Existem ruídos anormais no cilindro 1. As razões para ruídos anormais no cilindro são:: (1) A folga do ponto morto no cilindro é muito pequena ; (2) A folga entre o pino do pistão e a bucha da biela é muito grande ; (3) A placa da válvula está quebrada ; (4) Som de batida de óleo causado por respingos de óleo na manivela do virabrequim ou na extremidade grande da biela ; 2. Há ruído anormal no cilindro (1) Ajuste e engrosse a junta do cilindro ; (2) Substitua o pino ou bucha do pistão ; (3) Pare a máquina imediatamente e substitua a placa da válvula ; (4) Não há necessidade de desligar a máquina por um curto período de tempo. Por exemplo, ele precisa ser desligado para inspeção após alguns minutos. ; 6. Ruído no cárter 1. As causas do ruído no cárter são:: (1) A porca da biela está solta ; (2) A folga entre o rolamento da extremidade grande da biela é muito grande ; 2. Como eliminar o ruído no cárter: (1) Pare e reaperte ; ...
Reply #52017-08-14
No verão, quando a temperatura ambiente é boa, a parte elétrica está sujeita a falhas elétricas causadas pela má dissipação de calor e pelo aumento das temperaturas.
Reply #62017-08-14
O efeito de condensação é fraco e o óleo lubrificante está muito quente
Reply #72017-08-14
Devido à alta temperatura, a temperatura de exaustão aumenta, a pressão de exaustão é muito alta, causando sobretemperatura e sobrepressão, e sobrecarga excessiva causa sobrecorrente. Também devido à temperatura excessiva, a temperatura do óleo lubrificante é alta
Reply #82017-08-14
A temperatura da água de entrada e retorno do sistema aumenta proporcionalmente, e o aumento da temperatura causa incrustações nas superfícies internas do resfriador de óleo, condensador e tubos, resultando em efeitos de troca de calor deficientes. Isto leva a uma capacidade de refrigeração insuficiente e a avarias, como fugas de flúor e de óleo.
Reply #92017-08-15
Baixa pressão de exaustão e alta temperatura de exaustão

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.