Eu trabalho em uma empresa química. Como existem apenas alguns medidores principais de eletricidade na sala de distribuição de energia, quero calcular o consumo real de eletricidade de cada unidade. Como posso calcular isso? O cálculo da potência nominal definitivamente não é preciso e a potência operacional real não pode atingir a potência nominal. Por exemplo, a potência operacional real do meu motor de bomba centrífuga com potência nominal de 110 kW e um conversor de frequência externo. Você multiplica a corrente real medida durante a operação pela tensão 380? Isso é bem diferente da potência nominal. Depois de medir a corrente de funcionamento, como o alicate amperímetro pode medir a corrente real? Por favor, sinta-se à vontade para me esclarecer.
Os motores CA trifásicos possuem dois métodos de conexão: delta e estrela. O alicate amperímetro mede a corrente da linha ; forma de estrela: Tensão de linha = 380, tensão de fase = tensão de linha/SQRT(3), corrente de linha = corrente de fase ; triângulo: Tensão de linha = tensão de fase = 380, corrente de linha = SQRT(3) * Corrente de fase ; Potência ativa de carga simétrica trifásica P=3 * tensão de fase * Corrente de fase=SQRT(3) * Tensão de linha * A corrente da linha é então multiplicada pelo tempo t para aproximar o número no medidor de energia. Você está perdendo o radical (3). Volte e responda * Você deveria ter estudado engenharia elétrica e ciências e engenharia.