Esta postagem foi editada pela última vez por YORK Industrial Refrigeration em 20/11/2017 às 09:15. A partir de agora, para fortalecer o intercâmbio entre os amigos do mar, lançamos uma atividade [Pergunta Diária] na Animal Equipment Technology Edition. Esperamos que todos participem ativamente e progridam e melhorem juntos! ! ! prêmio: Participe ativamente de 3 pontos de riqueza, responda intacta 10-15 riqueza. Esta pergunta é válida por dois dias. Nenhuma nota será dada por mais de dois dias. Quais são os métodos de fornecimento de óleo para o sistema de refrigeração? Responder: A bomba de óleo fornece óleo, como resfriamento de fumaça, o que exige que a pressão do óleo seja maior que a pressão de exaustão. Se exceder ou ficar abaixo desta faixa, ele irá soar um alarme e desligar. O segundo tipo é o fornecimento por diferença de pressão, como um compressor de parafuso semi-hermético e um compressor de parafuso totalmente hermético. O terceiro tipo é uma bomba de óleo auxiliar que fornece óleo, liga a máquina, desliga a bomba de óleo após estabelecer a diferença de pressão de sucção e exaustão e fecha ou inicia de acordo com a diferença de pressão de sucção e exaustão. ================================ Promoção premium: Equipamento de movimentação --- Processo de manutenção do compressor de parafuso York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipamento de movimentação --- atualização do centro de controle York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipamento de movimentação --- Revisão do compressor de parafuso GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso Howden no Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso japonês Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
Reply #22017-11-18
1. Fornecimento de óleo da bomba de óleo: (Pré-lubrificação) No estágio inicial da partida do compressor, o óleo sob pressão necessário para a redução da carga de cada ponto de lubrificação do compressor, da válvula deslizante de ajuste da relação de volume interno e da válvula deslizante de energia é fornecido pela bomba de óleo de pré-lubrificação. Após o funcionamento normal do compressor, o funcionamento da bomba de óleo de pré-lubrificação depende da diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. Quando a diferença de pressão atinge 0,45 MPa, a bomba de óleo para de funcionar. Quando a diferença de pressão é inferior a 0,35 MPa, a bomba de óleo é colocada em operação. 2. O compressor de fornecimento de óleo com diferença de pressão foi iniciado. O fornecimento de óleo durante a operação normal é garantido pela diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. O óleo separado no separador de óleo flui para o resfriador de óleo sob a ação de alta pressão e, em seguida, flui através do filtro de óleo e da sede de distribuição de óleo para o compressor e é finalmente descarregado no separador de óleo junto com o fluido de trabalho.
Reply #32017-11-18
Fornecimento de óleo com pressão diferencial, compressor scroll totalmente selado
Reply #42017-11-18
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia.   3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
Reply #52017-11-18
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia.   3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
Reply #62017-11-18
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia.   3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
Reply #72017-11-18
Geralmente, os motores de pistão usam bombas de óleo para fornecer óleo e também existem compressores scroll totalmente selados. As máquinas de parafuso geralmente usam pressão diferencial para fornecer óleo.
Reply #82017-11-18
O óleo de retorno do compressor sai de duas portas. É importante prestar atenção à abertura dessas duas válvulas durante o anticongelante no inverno?
Reply #92017-11-18
(1) Fornecimento de óleo do êmbolo (2) Fornecimento de óleo centrífugo
Reply #102017-11-19
1. Pré-lubrificação: Durante a partida inicial do compressor, o óleo pressurizado necessário para a redução de carga de cada ponto de lubrificação do compressor, da válvula deslizante de ajuste da relação de volume interna e da válvula deslizante de energia é fornecido pela bomba de óleo pré-lubrificante. Após o funcionamento normal do compressor, o funcionamento da bomba de óleo pré-lubrificante é determinado pela diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. Quando a diferença de pressão atinge 0,45 MPa, a bomba de óleo para de funcionar. Quando a diferença de pressão é inferior a 0,35 MPa, a bomba de óleo é colocada em operação.
Reply #112017-11-19
1. Fornecimento de óleo por diferença de pressão alta e baixa. 2. Fornecimento de óleo por bomba de óleo. Este é dividido em dois tipos. Por exemplo, a pressão do óleo do motor a pistão é 2-3kg maior que a pressão de sucção. A pressão do óleo do motor helicoidal é 2-3 kg maior que a pressão de descarga. A razão para a diferença é que o ponto de partida é diferente.
Reply #122017-11-20
Há também uma bomba de óleo auxiliar para fornecer óleo. A bomba de óleo está ligada. Após a diferença de pressão de sucção e exaustão ser estabelecida, a bomba de óleo para de funcionar ~~ A bomba de óleo auxiliar é ligada de acordo com a diferença de pressão de sucção e exaustão.
Reply #132017-11-20
Ao desligar, a temperatura do óleo não será baixa porque o óleo de desligamento é dividido em óleo e aquecido para entrar em operação. Quando o motor é ligado a temperatura do óleo não fica baixa, então como podemos falar de anticongelante?
Reply #142017-11-20
A tubulação está entupida ou a pressão nos dois circuitos é irregular, e o volume de retorno de óleo em um circuito é grande e o volume de retorno de óleo no outro circuito é pequeno. O volume de retorno do óleo é pequeno e fácil de congelar. Isso é o que o mestre da unidade disse, e eu já encontrei isso antes.
Reply #152017-11-20
Por favor, descreva-o claramente. Você pode estar falando sobre o tubo de cobre do evaporador congelado e vazando. Se a água não entrar no sistema de refrigeração, ela não congelará. O congelamento de que você está falando ocorre no lado da água do trocador de calor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.