Thread Content
Esta postagem foi editada pela última vez por YORK Industrial Refrigeration em 20/11/2017 às 09:15. A partir de agora, para fortalecer o intercâmbio entre os amigos do mar, lançamos uma atividade [Pergunta Diária] na Animal Equipment Technology Edition. Esperamos que todos participem ativamente e progridam e melhorem juntos! ! ! prêmio: Participe ativamente de 3 pontos de riqueza, responda intacta 10-15 riqueza. Esta pergunta é válida por dois dias. Nenhuma nota será dada por mais de dois dias. Quais são os métodos de fornecimento de óleo para o sistema de refrigeração? Responder: A bomba de óleo fornece óleo, como resfriamento de fumaça, o que exige que a pressão do óleo seja maior que a pressão de exaustão. Se exceder ou ficar abaixo desta faixa, ele irá soar um alarme e desligar. O segundo tipo é o fornecimento por diferença de pressão, como um compressor de parafuso semi-hermético e um compressor de parafuso totalmente hermético. O terceiro tipo é uma bomba de óleo auxiliar que fornece óleo, liga a máquina, desliga a bomba de óleo após estabelecer a diferença de pressão de sucção e exaustão e fecha ou inicia de acordo com a diferença de pressão de sucção e exaustão. ================================ Promoção premium: Equipamento de movimentação --- Processo de manutenção do compressor de parafuso York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipamento de movimentação --- atualização do centro de controle York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipamento de movimentação --- Revisão do compressor de parafuso GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso Howden no Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso japonês Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
1. Fornecimento de óleo da bomba de óleo: (Pré-lubrificação) No estágio inicial da partida do compressor, o óleo sob pressão necessário para a redução da carga de cada ponto de lubrificação do compressor, da válvula deslizante de ajuste da relação de volume interno e da válvula deslizante de energia é fornecido pela bomba de óleo de pré-lubrificação. Após o funcionamento normal do compressor, o funcionamento da bomba de óleo de pré-lubrificação depende da diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. Quando a diferença de pressão atinge 0,45 MPa, a bomba de óleo para de funcionar. Quando a diferença de pressão é inferior a 0,35 MPa, a bomba de óleo é colocada em operação. 2. O compressor de fornecimento de óleo com diferença de pressão foi iniciado. O fornecimento de óleo durante a operação normal é garantido pela diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. O óleo separado no separador de óleo flui para o resfriador de óleo sob a ação de alta pressão e, em seguida, flui através do filtro de óleo e da sede de distribuição de óleo para o compressor e é finalmente descarregado no separador de óleo junto com o fluido de trabalho.
Fornecimento de óleo com pressão diferencial, compressor scroll totalmente selado
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia. 3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia. 3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
1. O primeiro tipo, sistema de instalação de armazenamento a frio de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio, é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração de amônia; na década de 1970, o armazenamento refrigerado de 10.000 toneladas da Fábrica de Refrigeração de Comércio Exterior nº 5 de Xangai era um sistema de refrigeração de recirculação de bomba de líquido R22, e alguns sistemas de refrigeração marítima também usavam fornecimento de líquido de bomba de líquido R22. Embora o sistema de instalação de armazenamento a frio com recirculação de bomba de líquido para instalação de armazenamento a frio possa melhorar o coeficiente de transferência de calor do evaporador e, assim, aumentar a capacidade de resfriamento, ele também consome eletricidade. Sem configuração razoável e procedimentos apropriados de operação de controle automático, é difícil conseguir uma operação com economia de energia. Atualmente, muitos sistemas de recirculação de bombas de líquido fornecem muito líquido, mas não podem garantir a vazão mínima de cada passagem. A altura manométrica é muito alta, mas é difícil garantir o fornecimento uniforme de líquido em armazenamento refrigerado multicamadas. A vazão basicamente não pode mudar de acordo com a mudança da carga de refrigeração, dificultando a obtenção de uma operação com economia de energia. Para o sistema de recirculação da bomba de líquido, além da configuração razoável, também devem ser fortalecidas as pesquisas sobre procedimentos de operação de controle automático, como abastecimento de líquido estratificado e controle de vazão variável. Só desta forma o objectivo de poupança de energia pode ser alcançado. 2. O segundo tipo é o fornecimento de líquido de expansão direta para instalação de armazenamento refrigerado. O fornecimento de líquido de expansão direta é o método de fornecimento de líquido usado pela maioria dos sistemas de hidrocarbonetos halogenados (incluindo Freon) e sistemas de amônia. No passado, este método de fornecimento de líquido para instalações de armazenamento a frio utilizava basicamente uma válvula de expansão térmica para fornecer líquido. Devido a problemas de seleção, ajuste e do próprio produto, não foi possível atingir o objetivo de economia de energia. O surgimento de válvulas de expansão eletrônicas combinadas com o ajuste da temperatura de armazenamento de parâmetros de temperatura multiponto pode alcançar melhor uma operação com economia de energia, geralmente economizando 10% de energia. O produto da válvula de expansão térmica do sistema de refrigeração de halocarbono é bastante maduro e também possui um controlador de temperatura de armazenamento PLC dedicado. No entanto, devido a várias razões, não tem sido amplamente utilizado em sistemas de refrigeração para armazenamento a frio e precisa ser promovido. O evaporador do sistema de refrigeração de amônia opera com baixo grau de superaquecimento e é relativamente difícil de controlar. Atualmente, não existe nenhum produto maduro de válvula de expansão eletrônica para amônia. 3. O terceiro tipo é instalar o fornecimento de líquido por gravidade em câmaras frigoríficas. O sistema de fornecimento de líquido por gravidade é amplamente utilizado em antigos sistemas de refrigeração de amônia e mais tarde foi gradualmente substituído pelo sistema de fornecimento de líquido por bomba de amônia. Embora a operação do sistema de abastecimento de líquido por gravidade instalado no armazenamento refrigerado seja problemática, ela não requer transmissão de energia. Desde que esteja equipado com controlo automático adequado, é sem dúvida uma operação de poupança de energia. O dispositivo de congelamento fluidizado da planta de refrigeração comercial de Xiamen usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade R22, e o armazenamento a frio do século XXI de Xangai usa um sistema de fornecimento de líquido por gravidade para refrigeração de amônia e realiza controle automático.
Geralmente, os motores de pistão usam bombas de óleo para fornecer óleo e também existem compressores scroll totalmente selados. As máquinas de parafuso geralmente usam pressão diferencial para fornecer óleo.
O óleo de retorno do compressor sai de duas portas. É importante prestar atenção à abertura dessas duas válvulas durante o anticongelante no inverno?
(1) Fornecimento de óleo do êmbolo (2) Fornecimento de óleo centrífugo
1. Pré-lubrificação: Durante a partida inicial do compressor, o óleo pressurizado necessário para a redução de carga de cada ponto de lubrificação do compressor, da válvula deslizante de ajuste da relação de volume interna e da válvula deslizante de energia é fornecido pela bomba de óleo pré-lubrificante. Após o funcionamento normal do compressor, o funcionamento da bomba de óleo pré-lubrificante é determinado pela diferença de pressão entre a pressão de exaustão e a pressão de sucção. Quando a diferença de pressão atinge 0,45 MPa, a bomba de óleo para de funcionar. Quando a diferença de pressão é inferior a 0,35 MPa, a bomba de óleo é colocada em operação.
1. Fornecimento de óleo por diferença de pressão alta e baixa. 2. Fornecimento de óleo por bomba de óleo. Este é dividido em dois tipos. Por exemplo, a pressão do óleo do motor a pistão é 2-3kg maior que a pressão de sucção. A pressão do óleo do motor helicoidal é 2-3 kg maior que a pressão de descarga. A razão para a diferença é que o ponto de partida é diferente.
Há também uma bomba de óleo auxiliar para fornecer óleo. A bomba de óleo está ligada. Após a diferença de pressão de sucção e exaustão ser estabelecida, a bomba de óleo para de funcionar ~~ A bomba de óleo auxiliar é ligada de acordo com a diferença de pressão de sucção e exaustão.
Ao desligar, a temperatura do óleo não será baixa porque o óleo de desligamento é dividido em óleo e aquecido para entrar em operação. Quando o motor é ligado a temperatura do óleo não fica baixa, então como podemos falar de anticongelante?
A tubulação está entupida ou a pressão nos dois circuitos é irregular, e o volume de retorno de óleo em um circuito é grande e o volume de retorno de óleo no outro circuito é pequeno. O volume de retorno do óleo é pequeno e fácil de congelar. Isso é o que o mestre da unidade disse, e eu já encontrei isso antes.
Por favor, descreva-o claramente. Você pode estar falando sobre o tubo de cobre do evaporador congelado e vazando. Se a água não entrar no sistema de refrigeração, ela não congelará. O congelamento de que você está falando ocorre no lado da água do trocador de calor.