Esta postagem foi editada pela última vez por YORK Industrial Refrigeration em 6/1/2018 às 09:07. A partir de agora, para fortalecer o intercâmbio com os amigos, lançamos uma atividade [Pergunta Diária] na Animal Equipment Technology Edition. Esperamos que todos participem ativamente e progridam e melhorem juntos! ! ! prêmio: Participe ativamente de 3 pontos de riqueza, responda intacta 10-15 riqueza. Esta pergunta é válida por dois dias. Não será pré-pontuado se ultrapassar dois dias. No compressor de refrigeração parafuso, por que não pode ser carregado? Qual é a razão pela qual não consigo desinstalá-lo? Responder: Não entrarei em detalhes sobre os motivos da válvula solenóide. É raro que o circuito de óleo esteja bloqueado. Não é comum que o anel de vedação do pistão de óleo fique preso na câmara do pistão.: Válvula deslizante presa https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/27/083237nbgb4v9n7dbhbd9b.gif =============================== Promoção premium: Equipamento de movimentação --- Resumo do trabalho de 2017 Resumo do trabalho do gerente de equipamento https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872 Equipamento de movimentação --- Processo de manutenção do compressor de parafuso York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipamento de movimentação --- atualização do centro de controle York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipamento de movimentação --- Revisão do compressor de parafuso GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso Howden no Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso japonês Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-01-02
1. Razões pelas quais o compressor não está carregado: A temperatura ambiente está muito baixa e a viscosidade do óleo lubrificante é muito alta ; obstrução capilar ; Há um problema com o sistema de regulação de capacidade, a tubulação está bloqueada, a válvula está presa, etc. ; Filtro de óleo entupido ; 2. Razões pelas quais o compressor não está descarregado: Problemas no sistema de regulação de capacidade, como falha da válvula solenóide ; Problemas no sistema de óleo, como óleo lubrificante insuficiente ; Problemas no sistema de controle, como danos à unidade de controle de temperatura original ;
Reply #32018-01-02
De modo geral, quando o compressor de parafuso é carregado e descarregado, o volume de exaustão do compressor é ajustado, alterando assim a capacidade de refrigeração do compressor, e a capacidade de refrigeração do compressor é ajustada de acordo com os diferentes requisitos de carga. É ajustado de acordo com o circuito de controle do compressor. Uma vez definido o programa, ele é ajustado automaticamente. Se houver algum problema ao carregar ou descarregar, verifique se a válvula solenóide está com defeito.
Reply #42018-01-02
1. O compressor da unidade de parafuso não pode ser carregado.: As condições de operação da unidade de parafuso não estão dentro da faixa de aplicação especificada, a temperatura do óleo está muito baixa, mas a densidade é muito alta, o tubo capilar, filtro de óleo, circuito de óleo, etc. estão danificados, a válvula solenóide de ajuste de energia está danificada ou não funciona corretamente, a válvula solenóide danifica o sistema de controle, a junta do eixo de vedação da base da válvula solenóide de ajuste de energia está danificada ou é usada ou instalada incorretamente, a válvula de ajuste de energia, o pistão do cilindro está danificado, etc., etc., tudo causará danos ao parafuso chiller ou inicialização anormal. 2. A unidade do parafuso não pode ser descarregada: A válvula solenóide de ajuste de energia está danificada ou não funciona corretamente. Há um problema com o sistema de controle da válvula solenóide. Para o resfriador de parafuso de refrigeração com ajuste extremo de energia no sistema SRC-S, a junta de vedação sob a tampa do flange está instalada incorretamente, a placa de vedação do pistão do cilindro está danificada, a biela do cilindro do pistão está quebrada, o isolamento do motor está danificado, há umidade no enrolamento do motor, o motor do resfriador de parafuso não pode ser iniciado, o dispositivo de proteção da capacidade de resfriamento necessária está funcionando e o compressor está em plena carga durante a fase de inicialização. A pressão de exaustão está muito baixa e o valor da tensão está muito baixo.
Reply #52018-01-02
1. Razões pelas quais o compressor não está carregado: A temperatura ambiente está muito baixa e a viscosidade do óleo lubrificante é muito alta ; obstrução capilar ; Há um problema com o sistema de regulação de capacidade, a tubulação está bloqueada, a válvula está presa, etc. ; Filtro de óleo entupido ; 2. Razões pelas quais o compressor não está descarregado: Problemas no sistema de regulação de capacidade, como falha da válvula solenóide ; Problemas no sistema de óleo, como óleo lubrificante insuficiente ; Problemas no sistema de controle, como danos à unidade de controle de temperatura original
Reply #62018-01-02
 A unidade do parafuso não pode ser carregada ou descarregada:   A válvula solenóide de ajuste de energia está danificada ou não funciona corretamente. Há um problema com o sistema de controle da válvula solenóide. Para o resfriador de parafuso de refrigeração com regulação extrema de energia no sistema SRC-S, a junta de vedação sob a tampa do flange está instalada incorretamente, a placa de vedação do pistão do cilindro está danificada, a biela do cilindro do pistão está quebrada, o isolamento do motor está danificado, há umidade no enrolamento do motor, o motor do resfriador de parafuso não pode ser iniciado, o dispositivo de proteção necessário para a capacidade de resfriamento está funcionando, o compressor está totalmente carregado durante o estágio de inicialização e a pressão de exaustão da carga é muito pequena.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.