Thread Content
Caros chefes: Nossa empresa selecionou um ventilador de tiragem induzida por frequência variável na concepção de um novo projeto. O principal é que a temperatura dos gases de combustão na frente do ventilador de tiragem induzida é de 180°C, a vazão de trabalho é de 350.000/metro cúbico, a pressão estática na frente do ventilador de tiragem induzida é de -5000Pa e a pressão estática atrás do ventilador de tiragem induzida é de 2200Pa. A vazão operacional real na placa de identificação do ventilador de tiragem induzida é 350.000/metro cúbico e a pressão total do ventilador é 7500Pa. Durante o processo de depuração, descobriu-se que a pressão estática na frente do ventilador de tiragem induzida era de apenas -1600Pa, e a pressão estática atrás do ventilador era de 2400Pa. O fluxo de gases de combustão do proprietário não era tão grande quanto o projeto original, mas a frequência do ventilador de tiragem induzida foi aumentada para 48 Hz e a corrente era de 77 A. Gostaria de perguntar aos especialistas e especialistas do fórum, é normal que a frequência do ventilador de tiragem induzida seja tão alta nessas condições? É devido a mudanças nas condições de projeto ou no próprio equipamento? Obrigado!
Qual é a frequência nominal? Se a frequência real for inferior ao valor nominal, não há problema. Geralmente, a frequência de energia é de pelo menos 50 Hz e 48 Hz é normal. O problema é que o parâmetro de pressão estática de entrada é inferior ao valor de projeto e é provável que o próprio ventilador não tenha essa capacidade. Verifique o status atual para ver se a capacidade real do ventilador atende aos requisitos operacionais.
Não é normal. Sua pressão atual é provavelmente inferior a 60% da pressão projetada e a frequência é tão alta que a vazão será definitivamente maior que a vazão projetada. Isto pode ser comparado de acordo com a curva do ventilador e a eficiência no seu ponto operacional real será muito baixa.
Não é normal. Sua pressão atual é provavelmente inferior a 60% da pressão projetada e a frequência é tão alta que a vazão será definitivamente maior que a vazão projetada. Isto pode ser comparado de acordo com a curva do ventilador e a eficiência no seu ponto operacional real será muito baixa.