Qual é o valor máximo necessário para a vazão do lado da água do trocador de calor?
Reply #22018-03-13
A vazão recomendada no lado da água do trocador de calor é de 0,5~3m/s
Reply #32018-03-13
A vazão recomendada no lado da água do trocador de calor é de 0,9 ~ 3 m/s
Reply #42018-03-13
Especificações de projeto de tratamento de água de resfriamento circulante industrial Regulamentos GB50050-2007: A velocidade do fluxo do tubo de água de resfriamento do anel não deve ser inferior a 0,9 m/s ;
Reply #52018-03-14
A vazão máxima é limitada porque a vazão é grande, a resistência é grande, o ruído é grande e a altura manométrica da bomba de água aumenta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.