Thread Content
Esta postagem foi editada pela última vez por YORK Industrial Frozen em 3/7/2018 às 09:02. A [Pergunta Diária] deste ano está dividida em três direções.: Compressor de refrigeração de parafuso, sistema de refrigeração e sistema de óleo fornecerão uma compreensão abrangente da tecnologia de refrigeração. (Se você encontrar algo que não sabe ou não consegue responder, verifique ativamente as informações. Ao fazer isso, suas habilidades serão aprimoradas! ) (Qualquer pessoa que comentar esta postagem será recompensada com 1-3 riqueza, e a resposta é 10-15, válida por dois dias) ============================= Sistema de refrigeração - diagrama de pressão-entalpia dos parâmetros de refrigeração * (12): conhecido: O ponto 1” é o ponto de saturação de sucção antes do superaquecimento ; O ponto 1 é o ponto de sucção após superaquecimento. Então superaquecimento de sucção = temperatura de sucção - temperatura de saturação de sucção, que pode ser calculada através do diagrama pressão-entalpia, ou seja: Superaquecimento de sucção = temperatura do ponto 1 - temperatura do ponto 1" Da mesma forma, superaquecimento de exaustão = temperatura de exaustão - superaquecimento de exaustão. Como calcular o superaquecimento de exaustão através do diagrama de entalpia de pressão? (Aqueles que responderem serão recompensados com 30 riquezas, 3 amuletos e 10 moedas Haichuan) Superaquecimento de exaustão = temperatura do ponto 2 - temperatura do ponto 3 ======================================================================================================: Equipamento de movimentação --- vídeo de depuração e manutenção do compressor de York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipamento de movimentação --- Processo de manutenção do compressor de parafuso York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipamento de movimentação --- atualização do centro de controle York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipamento de movimentação --- Revisão do compressor de parafuso GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso Howden no Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipamento de movimentação --- Desmontagem e manutenção do compressor de parafuso japonês Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
De acordo com a discussão nas questões anteriores, podemos saber: Superaquecimento dos gases de escape = temperatura dos gases de escape – temperatura de saturação dos gases de escape ; Cálculo do superaquecimento dos gases de escape: Os pontos 2 a 3 são o processo de mudança do gás refrigerante na saída do compressor do estado superaquecido para o estado saturado, podendo ser calculado através do diagrama pressão-entalpia.: Superaquecimento de exaustão = temperatura do ponto 2 - temperatura do ponto 3 Em relação à pergunta do professor em questão (10): Qual dos quatro pontos está relacionado ao superaquecimento do escapamento? Respondi novamente com base em meu próprio entendimento na última pergunta. Está correto? Por favor, peça ao professor para me corrigir!
A seguir, você pode tentar aplicá-lo na prática. A partir dos parâmetros de exibição da unidade, não é difícil ver a pressão de sucção e exaustão e o superaquecimento de sucção do refrigerador. Desenhe um diagrama pressão-entalpia com base nesses três dados para obter o superaquecimento de exaustão ideal.
Superaquecimento de exaustão = temperatura no ponto 2 - temperatura no ponto 3
Superaquecimento de exaustão = temperatura de exaustão – superaquecimento de exaustão = temperatura no ponto 4 – temperatura no ponto 4”
desatar: Os pontos 2-3 são o processo de resfriamento, condensação e queda de pressão do gás refrigerante na saída do compressor, entrando no condensador através do tubo de exaustão, para que possa ser calculado através do diagrama de entalpia de pressão.: Superaquecimento de exaustão = temperatura no ponto 2 - temperatura no ponto 3.
1. A capacidade de refrigeração do ciclo teórico da refrigeração é o valor de entalpia da interseção da pressão de evaporação (conhecida) e a linha com nível de secura de 1 menos o valor de entalpia da interseção da pressão de condensação (conhecida) e a linha com nível de secura de 0. Esta é a capacidade de resfriamento por unidade de peso (KG) do refrigerante, que é o valor de entalpia do ponto 1 menos o valor de entalpia do ponto 5 (4) na figura. 2. Ao considerar o superaquecimento e o subresfriamento, primeiro determine o grau de subresfriamento e superaquecimento. No diagrama de pressão-entalpia, siga a linha de pressão de evaporação para a direita e cruze a linha com secura de 0, adicione o valor de entalpia na temperatura de superaquecimento, subtraia a interseção da linha de pressão de condensação e a linha com secura de 0 e adicione a entalpia do grau de sub-resfriamento à esquerda, que é a capacidade de resfriamento por unidade de peso do refrigerante. O valor de entalpia a 0°C é subtraído do ponto de intersecção da linha de pressão de condensação e da linha de secura 0 e o valor de entalpia do grau de subresfriamento é adicionado à esquerda, que é a capacidade de resfriamento por unidade de peso do refrigerante.