Problemas de pressão em sistemas de refrigeração com amônia

2018-07-02View Original

Thread Content

Por exemplo, o sistema de refrigeração de amônia consiste em equipamentos independentes de compressor, resfriamento evaporativo, tanque de amônia líquida e evaporador. Pode produzir água em baixa temperatura de 0 a 3 graus. Como a potência de resfriamento evaporativo deve ser combinada com o compressor? Qual é a pressão máxima permitida do sistema? Existem requisitos claros? Posso aumentá-lo novamente depois que atingir 1,5Mpa?
Reply #22018-10-10
aprendendo* , aprendi algo sobre isso. Em teoria, quanto maior a área de resfriamento evaporativo, melhor. Quanto maior for a área, menor será a pressão de condensação. Contudo, na verdade, também é limitado pela temperatura local de bulbo úmido sob condições operacionais. Cada fabricante possui uma fórmula de cálculo para a seleção do resfriamento evaporativo. Porém, na verdade, a fórmula dada pelo fabricante parece ser adequada para novos equipamentos. Depois que o equipamento estiver funcionando por vários anos, afetado por diversas condições, a eficiência do resfriamento evaporativo será atenuada, mas o grau de atenuação é diferente para diferentes fabricantes.
Reply #32018-10-11
1. Verifique se o filtro está entupido. 2. Verifique se a válvula de alimentação noturna está danificada. 3. Temperatura da água do condensador, entupimento e incrustações. 4. Temperatura da água do condensador.
Reply #42018-10-13
A pressão máxima do sistema depende da situação real do sistema. Se for um vaso de pressão, depende da pressão máxima de trabalho do sistema. Se a eficiência da troca de calor for baixa, isso pode estar relacionado à manutenção insuficiente (por exemplo, o trocador de calor está limpo? A válvula de expansão está entupida ou há vazamento de gás na bolsa do sensor de temperatura? Ou há um pequeno vazamento no sistema. Após operação de longo prazo, você precisa encontrar o ponto de vazamento e adicionar refrigerante)
Reply #52018-10-13
Existem muitas situações que podem levar a uma baixa eficiência da troca de calor. Recomenda-se fazer uma análise do sistema através de métodos, como árvores de análise ou algo parecido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.