Thread Content
Como na pergunta, o vapor saturado de 1,0 ~ 1,2 MPa pode ser adequado para geradores de turbina? Atualmente, existe uma empresa que tem dor de cabeça com emissões de gases de escape em alta temperatura. Por exemplo, a caldeira de calor residual acima pode produzir 20 t/h de vapor saturado recuperando o calor residual dos gases de combustão, e a pressão do vapor é de 1,0 ~ 1,2 MPa. Tenha as seguintes perguntas: 1. Sob este nível de pressão de vapor, o tratamento de água da caldeira atende aos requisitos de qualidade da água do padrão de energia (a pressão do vapor está acima de 3,8 MPa)? 2. Existe uma unidade geradora de turbina movida a vapor saturado, de baixa pressão, madura e confiável? 3. Se houver uma unidade geradora de turbina a vapor saturado de baixa pressão, a turbina possui capacidade de condensação e extração? Porque o projecto também realiza tarefas de aquecimento central. O parâmetro de vapor de aquecimento é vapor saturado de 0,8 MPa. Esperando on-line!
Grupos geradores de turbina movidos a vapor saturados nunca foram vistos em usinas de energia e indústrias químicas comuns. Geralmente, as usinas nucleares usam vapor saturado para movê-las.; Quando a pressão do vapor é reduzida de 1,0 ~ 1,2 MPa para 0,8 MPa, a diferença de pressão é relativamente pequena e a geração de energia não será muito grande. Estima-se que durante este processo de geração de energia será gerada condensação, o que também terá um impacto relativamente grande nas pás da turbina. Acho que o melhor é adicionar uma válvula redutora de pressão para reduzir diretamente a pressão e fornecer calor para o exterior.
1,2 a 0,4 está bom, mas consome mais vapor. Se o equilíbrio do vapor de todo o local for satisfeito, não haverá problema.
Este tipo de geração de energia a vapor saturado não é problema. Realizamos vários projetos de geração de energia a vapor saturado de baixa pressão. O projeto ainda existe?