Thread Content
Condições de trabalho atuais: Uma unidade de resfriamento evaporativo, equipada com três ventiladores de fluxo axial de 7,5Kw, corrente nominal de 17,2A e uma bomba de água circulante de 5,5KW. Durante a depuração, constatou-se que a bomba d'água não estava ligada e os três ventiladores estavam totalmente ligados, com a corrente chegando a 16,5A. A corrente dos ventiladores aumentará depois que a bomba d'água for ligada? O fabricante do ventilador recomenda ajustar o ângulo das pás. A questão é: se o ângulo for ajustado para um valor menor, isso afetará o efeito de resfriamento?
A torre de resfriamento evaporativo possui requisitos rígidos de umidade? Desembaçamento, economia de energia e antigelo.
Alguém da fábrica de ventiladores ajustou o ângulo das pás e a corrente caiu para 0,5A. Alguém calculou o ventilador de fluxo axial de resfriamento evaporativo? Após a passagem da água, uma película de água se forma na serpentina de resfriamento, o que afeta a resistência de entrada. Por exemplo, se a válvula de entrada do ventilador estiver fechada, deve ser porque a carga está reduzida. Por que a corrente aumenta depois que a água passa?
Quero saber se a corrente do motor do ventilador ficará sobrecarregada antes e depois de ligar a água.
Geralmente, não ficará sobrecarregado. O diâmetro do ventilador e o ângulo das pás são ajustados. Muita água tem algo a ver com a temperatura.
A corrente do ventilador deve cair ligeiramente depois que o spray for ligado. Em circunstâncias normais, um ventilador com motor de 7,5 kW e 8 níveis tem uma corrente normal de 14-15 amperes. Se estiver em marcha lenta, a corrente pode ser um pouco maior.; A operação normal atinge 90% da corrente nominal, o que é considerado razoável.
A mudança atual é de 1-2A, que tem pouco impacto no efeito de transferência de calor do resfriamento evaporativo e basicamente não precisa ser considerada.;
Depois que a bomba d'água for ligada, a corrente do ventilador mudará além do limite. Essa mudança é que a demanda hídrica causada pela água pulverizada afeta a mobilidade do ar. É difícil confirmar se é muito grande ou muito pequeno. Além disso, sua bomba de circulação é mais potente. Nossa bomba de circulação com vazão de 180 metros cúbicos tem apenas 4 quilowatts. Dê uma olhada no seu.