O que deve ser feito se a circulação da água for interrompida durante o funcionamento da unidade? 1) Desligue manualmente a unidade geradora de turbina em caso de emergência para manter o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass em tempo hábil, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada. Caso contrário, notifique o pessoal de manutenção para substituí-lo a tempo.
Reply #22018-12-06
(1) Pare imediatamente e manualmente o grupo gerador de turbina e mantenha o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass a tempo, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada, caso contrário você deve notificar a manutenção e substituí-la a tempo.
Reply #32018-12-06
(1) Pare imediatamente e manualmente o grupo gerador de turbina e mantenha o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass a tempo, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada, caso contrário você deve notificar a manutenção e substituí-la a tempo.
Reply #42018-12-06
Quando a unidade estiver funcionando, se a circulação da água for interrompida, o seguinte manuseio deve ser feito: (1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #52018-12-06
Estou aqui para aprender* de(? ??_??)?
Reply #62018-12-06
(1) Pare imediatamente e manualmente o grupo gerador de turbina e mantenha o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass a tempo, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada, caso contrário você deve notificar a manutenção e substituí-la a tempo.
Reply #72018-12-06
Quando a unidade estiver funcionando, se a circulação da água for interrompida, o seguinte manuseio deve ser feito: (1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #82018-12-06
(1) Pare imediatamente e manualmente o grupo gerador de turbina e mantenha o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass a tempo, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada, caso contrário você deve notificar a manutenção e substituí-la a tempo.
Reply #92018-12-06
Desligue a unidade imediatamente e verifique as condições da água circulante
Reply #102018-12-06
Quando a unidade estiver funcionando, se a circulação da água for interrompida, o seguinte manuseio deve ser feito: (1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #112018-12-06
(1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #122018-12-06
(1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #132018-12-06
(1) Pare imediatamente e manualmente o grupo gerador de turbina e mantenha o sistema de condensado e a bomba de vácuo funcionando. (2) Corte e feche o sistema de bypass a tempo, feche os drenos dos tubos principais e de reaquecimento do vapor para o condensador e proíba a abertura do bypass de inicialização de 5% da caldeira para o condensador. (3) Preste atenção às mudanças de temperatura de cada usuário de água fechada. (4) Reforçar o monitoramento da temperatura do óleo lubrificante, da temperatura do metal do rolamento e da temperatura do óleo de retorno do rolamento. Se a temperatura do metal do rolamento ou a temperatura do óleo de retorno subirem perto do limite, o vácuo deverá ser destruído e o desligamento de emergência deverá ser executado. (5) Feche as válvulas de entrada e saída de água circulante do condensador, espere até que a temperatura do vapor de exaustão caia abaixo do valor especificado e, em seguida, restaure a circulação da água no condensador. (6) Verifique se a película de segurança do cilindro de baixa pressão não foi estourada ou danificada, caso contrário você deve notificar a manutenção e substituí-la a tempo.
Reply #142018-12-06
Desligamento de emergência imediato, feche a válvula de entrada de água circulante e forneça água circulante ao condensador somente quando a temperatura do condensador cair para <50°C.
Reply #152018-12-06
Você está falando de todas unidades de compressores de condensação. Quando a unidade do tipo contrapressão estiver funcionando, se a circulação da água for interrompida, o seguinte manuseio deve ser feito: (1) Caso a circulação da água seja interrompida, verifique se existe algum outro meio que possa substituir a água circulante no resfriador de óleo lubrificante. Caso contrário, a água circulante não poderá ser fornecida a tempo e uma unidade de desligamento normal deverá ser instalada.
Reply #162018-12-06
(1) Se for causado pelo fechamento acidental da porta de entrada de água circulante do condensador e for descoberto a tempo antes de ser fechada, tente restaurar o abastecimento de água e reduzir rapidamente a carga de acordo com a condição de vácuo. (2) Se for descoberto tardiamente, ou a circulação da água for interrompida devido à perda de energia ou disparo da bomba de circulação, ela deverá ser desligada como um acidente de vácuo não destrutivo. (3) A água circulante não deve ser enviada para o condensador imediatamente durante e após o desligamento. Geralmente, é necessário esperar até que a temperatura de exaustão do cilindro de baixa pressão caia abaixo de 50°C antes de enviar água circulante para o condensador. (4) Após o desligamento da unidade, é estritamente proibido descarregar vapor e água no condensador. (5) Verifique se a porta de segurança de exaustão do cilindro de baixa pressão está funcionando ou danificada.
Reply #172018-12-07
Ao desviar a água de resfriamento de emergência do exterior, pare o veículo de maneira ordenada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.